Koetin myöskin laskea mitoitusta ja ihmettelen lämmitysöljyn pientä kulutusta.
2250l/v. -kulutuksella 6 kW tehoinen lämmityslaite ja 162 aktiivimetrin syvyinen porakaivo olisi riittävä.
Mutta, mutta...
Noin pieni lämmitysöljyn kulutus tarkoittaisi noin 7,2 Wh/m3/astepäivä/vuosi ominaiskulutusta.
Tuohon arvoon päästään tämän päivän normien mukaisella lämpöeristämisellä.
Laskin myös rakennetietojen perusteella ja silloin pumpun tehoksi tulisi noin 8 kW ja porakaivon syvyydeksi peräti noin 200-210 aḱtiivimetriä.
Onko tuo 2250l/v lämmitysöljyä todellinen ja ainoa lämmöntuottaja?
Vaikuttaa kovasti vähäiseltä kulutukselta.
Kiitos tomppeli kommenteista. Itsekkin ihmettelen tätä öljynkulutusta. Itse asiassa olin todella yllättynyt. Luulin sen olevan korkeampi, mutta pyysin viikko sitten lämpöpuistolta automaattitäyttöjen lukemat ja sain tällaiset lukemat lämpöpuistolta. En ole tarkistusmitannut öljynkulutusta oikeastaan koskaan, aina vain olen tuskaillut niiden öljylaskujen kanssa. Minähän vaihdatin -07 syksyllä heti muuton jälkeen uuden öljykattilan ja meillä on automatiikka joka säätää lämmityksen sekä sisä, että ulkolämpötilojen mukaan.
Pvm Litraa
10.1.2008 776
21.4.2008 742
24.11.2008 746
3.3.2009 884
2.9.2009 715
1.2.2010 1243
2.11.2010 1531
25.2.2011 1300
26.10.2011 971
13.3.2012 1232
19.12.2012 1230
6.5.2013 1145
24.1.2014 1209
Taisin laskea öljynkulutuksen olevan n. 2150l/v,mutta laitoin siihen vähän "lapin lisää" eli 2250l/v
Lisälämmönlähteenä on kellarissa olevan kylpyhuoneen lattialämmitys (sähkö), joka lämmittää vähän kylpyhuonetta ja sitten enemmän sitä kylpyhuoneen lattian alla olevaa pohjamaata/vettä. Torpan pohjia ei ole eristetty kunnolla ja siellä mennään vielä -63 vuoden rakennustapojen mukaisesti. Sähkönkulutushan meillä on kova, n. 10000kwh/vuosi ja lattialämmitys on yksi osasyyllinen siihen. Muita lämmönlähteitä meiltä ei löydy, kauramoottorit poislukien.
Sopimuksen mukaan laittavat aina tankin täyteen, joten tästähän se kulutus on helppo laskea. Ensimmäisen tankkauksen litroja ei oteta laskuun mukaan. Sen jälkeen lasketaan tankatut litrat yhteen ja jaetaan kuukausilla X 12, josta tulee vuosikulutus. Talo kyllä vuotaa vähän joka nurkasta (mutu tuntumalla ja lattian kylmyydellä talvisin todettu). Lisäksi pidämme vielä mielellään torpan lämpöjä vähän normiasetuksia korkeampana n. 23-24C. Meillä ei suihkutella joka päivä, pikemminkin 2-3 pvän välein. Sitten sitä saattaa enemmän mennä kun koko porukka menee kylpyyn, mutta ei nuo meidän lapset vielä oikein uskalla kellariin kylpyyn itsekseen mennä

Jos ajatellaan tulevaisuutta niin visioissa olisi se, että joskus tuo kellarin lattia avataan ja sinne laitetaan kunnolliset salaojitukset, eristykset ja koko kellari muuttuisi sen jälkeen lämpimäksi tilaksi. Tämä kasvattaa lämmitettävää pinta-alaa n. 50m2 + jossakin vaiheessa yläkerran ullakoiden eristys ja sieltä lisää asuintilaa käyttöön n. 12m2. Eli lisää tulee joskus n. 62m2, mutta siinä voi mennä hyvinkin sen 10 vuotta, ennen kuin tämä on todellisuutta.
Niin ja meillä on pohjaveden korkeus melkeinpä kellarin lattian tasalla, eli n. 2,5m syvyydessä. Siitäkö se alkoi se ns. aktiivisyvyys, missä pohjavesiraja tulee vastaan?