Heti asiaan : 10 vuonna muutimme tällaiseen vanhaan lahoon kansakouluun , lämppärit olivat suht tiensä päässä , laitoimme maalämmön thermia merkkisen , nyt rupee shokista toipumaan , ja voisin ruveta kyseleen onko palikat kohdillaan , täällä näyttää tietäviä jäseniä olevan : josvähän noita perustietoja
-lämpimänä koulun asuntola puoli eli asuinkerros n.100m2, n. 20 c , yläkerta n.100m2, yleensä n. 15 c , joskus tarvittaessa muutama kerta talvessa 20c , kellari/pannuhuone /sauna os. sitä mitä sattuu pysymään n 4-10c
-52 rakennettu. osa vylleistä lahonnut pois ,osittain 70-luvulla tehty lisäeristys sisäseiniin ja ullakolle lisätty taljaa, osin säästömallin 3-kertaiset lasit.
-patterit alkuperäiset , myyntimiesten mielestä saattavat riittääkkin. Termostaattiventtilit paikoillaan.
-Maapiiriä pantiin 2kpl 300metristä putkee.
-pumppu Thermia 12 ?
-arvioitu pumpun sähkön kulutus n.11000 kw/h vuodessa, siis melko todellinen koko kulutus 16000 hupisähköön pitäs 5000 riittää.
-lisälämmöt menee päälle aina n. -20
- sijainti kuusamosta vähä etelään , mutta "lämmin " paikka ,aina 10c lämpösempää kuin muualla kunnassa .
-Lisälämpöö mennyt 10syyskuusta tähän päivään 985tuntia ( LL 1).
-joku käyrä on 41
-min 21
-maksimi 58
-käyrät +5 , 0 , -5 kaikki 0
-lämmöt pois +14
-ulkolämpö 2
-meno 41 (36)
-paluu 35 (55)
-kuumavesi 55
- intekraali - 82
- keruun paluu 0 ja meno -3 käyttötunnit 13508
jos on hommat ihan viturallaan , saapi ohjata. tulevaisuudessa kyselen esim. puukattilan kytkemistä putkistoon , se kun seisoo pannuhuoneessa putket vaan poikki on , kiinnostaa myös pikku vinkit , sähkön säästöön , esim . tämä talvi pikkusen lämpimämpi , mutta näyttää silti ottavan kw:tä muiden talvien malliin ?
[ylläpito on poistanut liitteen]