+4, 0 ja -4? Iso vaihtelu (IMHO) vai todella pitkä ajo?
Jos alussa kun pumppu pyörittää pelkkää liuospumppua ennen kompuran starttia pääset lukemaan anturin arvot niin tiedät kaivosta tulevan lämpötilan. Useimmissa pumpuissa on myös liuospumpun käsikäyttö, niin pumppu pyörimään ja arvo muistiin hetken kuluttua. Kuten todettua, logitus on hidasta ja anturitkin epätarkkoja joten käsiajolla arvoa etsimään.
Pumpun pyöriessä toki liuos jäähtyy, mutta jos koko ajan laskee tai nopeasti niin olisko kierto vähän hitaalla? Jos nuo esim +4, 0 ja -4 on saman ajon ajalta vai silloin tällöin tsekattuja? Jos laskee nopeasti niin mutasihti auki, ilmojen tsekkaus/ilmaus, linjasäätöventtiiliä auki ja liuospumpulle lisää ruutia.
yt,
M