Kirjoittaja Aihe: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero  (Luettu 6869 kertaa)

Poissa japekan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Onkohan arvon raadilla neuvoja:
MH9:n rinnalle on asennettu 500 litran lisävaraaja tilavuuden lisäämiseksi ja kierron parantamiseksi. Kierrätys patteriverkostoon tapahtuu eri pumpulla. MH9:n kierrätyspumppu käy jatkuvasti kuten alunperinkin. MH9:n menopaluun ero on maksimissaan yhden asteen verran.  MH9:n käyntiajat ovat ihan ok nyt, 15 asteen pakkasella käy 55 min ja seisoo 45 min. MH9:n kiertopumpun virtaus ylittänee patteriverkoston pumpun virtauksen moninkertaisesti.
Varaaja asennettiin, koska lämmityskauden alussa  kävi ilmi, että MH9 kävi melkein 40 kertaa vuorokaudessa minimipätkiä eikä toimittajan asetuksin parannusta tullut.

Ja kysymykset:
Onko kellään lisävaraajaa MH-pumpun kylkiäisenä?
Onko järkeä pyrkiä varaajan kerrostumiseen MH9:n kiertopumppua pysäyttämällä tai hidastamalla kompressorin ollessa seis? Jos, niin millä keinoin se tapahtuisi? Juu, NTC10k-antureita löytyy kyllä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #1 : 31.01.14 - klo:17:32 »
Äkkiseltään kuulostaa ihan turhalta se MH pumpun jauhaminen jatkuvasti koske se sekoittaa todnäk. kerrostumat siinä lisävaraajassa...pumppu pyörimään vain kun MH lämmittää, keinoa en tiedä
miten sen siitä ohjaimesta saa määritettyä koska en ole lukenut tuota läpi...olis kyllä luullut sen asennuspokrukan sen tietäneen ja laittaneen.

MH9 Menopaluu enintään 1C kompuran käydessä vai?, nyt mennään kyllä liian kovaa, vai tarkoitatko kompura seis tilannetta?
Tuolle dT:lle kompuran käydessä on joku ohjeellinen arvo sielä manuaalissa  :-\, luokkaa 6-8C.

Sulla on ilmeisesti patterilämmönjakotalo?

Henkilöhohtaisesti en oikein koskaan ole ymmärtänyt tuota MH pumppua milloin se on parhaimmillaan, eli parempi kuin muut!  8)
mutta ton lisävaraajan kanssa suattaapi toimiakin...kunhan viretykset saa kohilleen.

Poissa japekan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #2 : 31.01.14 - klo:20:06 »
Täytyy sen verran täsmentää, että kompuran käydessä dT on kolmen asteen verran. Kun ei käy, hämmennys on lähes täydellinen. Jos kiertopumppua hidastaa, alkaa lauhdepumppu painaa entistä enemmän alakierukan kautta ja lauhduttimen dT alenee.

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #3 : 31.01.14 - klo:21:37 »
Onkohan arvon raadilla neuvoja:
MH9:n rinnalle on asennettu 500 litran lisävaraaja tilavuuden lisäämiseksi ja kierron parantamiseksi. Kierrätys patteriverkostoon tapahtuu eri pumpulla. MH9:n kierrätyspumppu käy jatkuvasti kuten alunperinkin. MH9:n menopaluun ero on maksimissaan yhden asteen verran.  MH9:n käyntiajat ovat ihan ok nyt, 15 asteen pakkasella käy 55 min ja seisoo 45 min. MH9:n kiertopumpun virtaus ylittänee patteriverkoston pumpun virtauksen moninkertaisesti.
Varaaja asennettiin, koska lämmityskauden alussa  kävi ilmi, että MH9 kävi melkein 40 kertaa vuorokaudessa minimipätkiä eikä toimittajan asetuksin parannusta tullut.

Ja kysymykset:
Onko kellään lisävaraajaa MH-pumpun kylkiäisenä?
Onko järkeä pyrkiä varaajan kerrostumiseen MH9:n kiertopumppua pysäyttämällä tai hidastamalla kompressorin ollessa seis? Jos, niin millä keinoin se tapahtuisi? Juu, NTC10k-antureita löytyy kyllä.

Millaisessa kohteessa laite on?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #4 : 31.01.14 - klo:21:41 »
Lainaus
Kun ei käy, hämmennys on lähes täydellinen. Jos kiertopumppua hidastaa, alkaa lauhdepumppu painaa entistä enemmän alakierukan kautta ja lauhduttimen dT alenee.

Kannattaa valita asetuksista että lauhduttimen kiertopumppu käy vain silloin kun kompressori käy,ei siis jatkuvasti



9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #5 : 31.01.14 - klo:22:01 »
Kannattaa valita asetuksista että lauhduttimen kiertopumppu käy vain silloin kun kompressori käy,ei siis jatkuvasti
Tuosta valinnasta ei nyt tiedä onko siellä edes semmosta vaihtoehtoa kun ohjain on kumminkin tehty tuohon rakenteeseen....


Kannattaskos sulkea tuo alakierukan kierto kokonaan, mihin sitä tarvitaan jos on se 500L lisävaraaja josta se lämmönjako jaetaan...tietysti olis helpompi hahmottaa toiminta kun alottaja piirtäis vaikka jonku periaate kytkärin tämän
hetkisestä tilanteesta käyttäen apuna vaikka tuota yllä olevaa kuvaa...


EDIT: Tätä oikeastaan tarkoitin:

Poissa japekan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #6 : 01.02.14 - klo:00:33 »
Lähes 100-vuotias hirsitalo, pattereita ja niukasti lattialämmitystä. Pinta-alaa 260 ehkä, ja öljyä kului 2400-2600. Kesäkuun alusta on pumppu kuluttanut sähköä 301 eurolla tähän mennessä.
Ja tuo viimeinen kaaviokuva olisi tietenkin ideaali, mutta kun tuo takuukin pitäisi pitää voimassa, niin ei oikein noita putkia poikki ei...
Ja jälkiviisaasti en ottaisi MH:ta, koska tuo valinnan peruste, eli lämmityksen toimiminen ilman lisävaraajaa MH-pumpulla, taitaa olla enempi teoriaa vaan, ellei sitten jossain väljäputkisessa lattialämmitystalossa.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #7 : 01.02.14 - klo:00:52 »
Siis mitä vikaa tossa on? 300 euroo kahdeksassa kuukaudessa ja käyntiajat ihanteelliset :-[

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: MH9 ja lisävaraaja, pieni menopaluun lämpötilaero
« Vastaus #8 : 01.02.14 - klo:08:43 »
Lähes 100-vuotias hirsitalo, pattereita ja niukasti lattialämmitystä. Pinta-alaa 260 ehkä, ja öljyä kului 2400-2600. Kesäkuun alusta on pumppu kuluttanut sähköä 301 eurolla tähän mennessä.
Ja tuo viimeinen kaaviokuva olisi tietenkin ideaali, mutta kun tuo takuukin pitäisi pitää voimassa, niin ei oikein noita putkia poikki ei...
Ja jälkiviisaasti en ottaisi MH:ta, koska tuo valinnan peruste, eli lämmityksen toimiminen ilman lisävaraajaa MH-pumpulla, taitaa olla enempi teoriaa vaan, ellei sitten jossain väljäputkisessa lattialämmitystalossa.
Millä NE perustelee takuun raukeamista, vai onko tuo paremminkin omaa MUTUa?
Jos sä nyt jotain takuita täriset, niin miksi et laita toimittajaa/Oilonia laittamaan sitä lopulliseen kuntoon, niin vastuut säilyy alkuperäisisnä?
Vähän nyt vaikee ottaa enempää kantaa asioihin, kun et ole jakanut tietoa miten se on nyt kytketty, menee niin paljon arvailun puolelle ja siitä sitten arpomiseksi...

Tommosella lisävaraajalla varustettu MH saattais muuttua ihan kelpo peliksi, kunhan tekee sen loppuun asti, alkaa siten muistuttamaan VV konetta lisävaraajalla ja se LKV varasto tais olla kohtuu isompi kuin muilla (vai muistanko väärin).
Sehän on selvä että se lauhdutuspumppu panee asiat sekasi jos se käy huiliaikoinakin, eikä sitä voi pienentää koska sitten MH COP tippuu (se pitää käydä MH:n ehdoilla).

Mainitsemasi 301€ kuulostaa kovin pieneltä kun on jo tammikuu takana, mutta sekin nyt tietty riippuu mitä tuohon lasket, sitä voi laskea monella tavalla!
260m2 ja ka2500L öljyä pattereilla kuulostais siltä että vuosi€ pitäis olla luokassa 700-800€!