Nyt tarvitsis vähän jeesiä jos pystyy itse tehdä jotain.
Kyseessä -55 rakennettu patterilämmitystalo. Lämmitettävä pinta-ala 150m2. Pumppu Diplomat 8, 150m kaivo.
Puoli vuotta mennyt ilman ongelmia mutta nyt kun pakkaset alkoi niin pumppu laulaa kokoajan ja käyttää lisälämpöjä myös.

Huone 20

Lämpökäyrä:
käyrä 40
min    10
maks  55
lisäkäyrät nollassalämmitys pois 17

Lämpötila:
ulko -7
menojohto 44(45)
paluujohto 41(55)
käyttövesi 58
integraali -1000
keruul. paluu 1
keruul. meno -2

Huoltovalikko käyttövesi:
käynnistys 55(42)
käyttövesiaika 20m
lämmitysaika 10m
h-kuumaväli 28d
h-kuumaraja 60
kv-anturin vaik. 65

Huoltovalikko lämpöpumppu:
integraali a1 -60
hystereesi     15
maks paluulämp. 55
käyn väli 20
paineputki 86(135)
shunttiaika 60s

Huoltovalikko lisälämpö:
integraali a2 -800
hystereesi 20
käyttövesi pois 60
viive evun jäk. 30m

Patterijärjestelmänpaine reilu 1 mutta maalämpöpiirin paine n 0,2, voiko tämä olla syy jatkuvaan käyntiin ja tuohon hurjaan integraaliin?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Diplomat 8 säädöt pielessä?
« Vastaus #1 : 15.01.14 - klo:19:54 »
Näyttää olevan aikalailla tehdas säädöt. Lämpöpumpun integraalia kannattaa laskea esim. -100:aan. Käyttöveden alaraja joka on suluissa esim 38:aan jos teillä ei hirveästi mene suihkuvettä.
Pumpun jatkuva käynti kovemmilla pakkasilla on ihan ok, mutta jos ottaa vastusta avuksi niin mitoitus on osateholla. Tuolle ei oikein voi enää mitään ja vastustahan ei tarvi pelätä jos sen määrä on järkevällä tasolla.