Patteriverkon vesitilavuus kasvoi merkittävästi kesän ja syksyn remonttien yhteydessä. Seitsemästä kaksilehtisestä patterista --> 17 kaksi-/kolmelehtiseen patteriin, vaihteluväli K22 1200x400 - k33 2600x450. Kolmelehtisiä suurin osa.
Tällä hetkellä ulkolämpötila -20 C. Pumpun asetukset: sisälämpötila +19, käyrä 35. Integraali -120. Sisällä lämmintä vähän tilasta riippuen +20C - +22C, eli noilla asetuksilla ihan lämmintä. Yläkerrassa lämpimintä. Patteriveden pyynti noilla ulkolämpötiloilla +43 C. Käyntijaksot pari tuntia, jonka jälkeen lepoa vajaat puoli tuntia. Tuon pyyntilämpötilan saavuttaminen kestää pumpulta n. 30 min. Lämmitysjakson lopussa patterivesi 46 C, tuon lämpimämmäksi ei nouse. Meno- ja paluuveden erotus 6C. Maapiirin paluu -1 ja meno -4. Pumppu ei ole legionellaa lukuunottamatta käyttänyt vielä koskaan vastuksia.
Eli näillä lämpötiloilla ja verkoilla pärjätään, mutta ensi vuonna on tulossa vielä n. neljännes pattereita lisää (17 kpl -->24 kpl), jonka jälkeen patteriverkko valmis. Eli mahdetaanko olla viimeistään tuolloin ongelmissa pumpun tehojen kanssa? Tämän kylmempää ei tänä talvena ole vielä ollut, eli vähän vaikeaa arvioida, mihin tehot riittävät esim. -25C - -30C pakkasilla. Ts. kykeneekö pumppu tuottamaan tälläkään patteriverkolla ylipäätään tuota +46C kuumempaa vettä, vai meneekö jo nyt vastuksille, jos pyynti ylittää kovilla pakkasilla tuon astemäärän.
Pumppu myytiin aikanaan täystehoisena muistaakseni -29C asti...
Näkemyksiä?