Nyt vielä ruuvattu noita lattiapiirien kiertoja alakerrasta pienemmälle ja saatu yläkerran makkareihin kiertämään saman lämpöinen vesi kuin ivt pumpusta lähtee. Eli rupesihan se vesi nousemaan sinne kuten konkarit sanoivat. Sisälämpötila alakerrassa 22C ja ylhäällä sama paitsi noissa makkareissa asteen vähemmän. Mikä varmaan johtuu loppupeleissä hirsirungon (230mm pyöröhirsi) lämpöhävikistä sekä liian vähäisestä lattialämmitysputkesta lattiassa (rakennettu 1989). Yläkerran lattian pinta parkettia ja lämpö +25.5C , keittiössä laattaa ja lämpö lattiassa +27.2C.
- Ulkona -19C pakkasta kolmatta päivää
-Yläkerran makkarin lattiaan menee +34.3C vesi, paluu lattiasta +30.9C.
-Lattiapiirin kiertovesipumppu kolmosella (muita pumppuja ei ole)
Muualle lämpötila eroja MENO PALUU ERO
alakerta huonelämpötila
-makkari +32.6 +22.6 +10 piiri kuristettu 1/2 +21,5
-takkahuone +33.3 +25.5 +7.8 piiri kuristettu 1/3 +23
-pesuhuone+sauna +33.3 +29.9 +3.4 piiri täysin auki +26,5
-autotalli (50m2) +32.6 +20.5 +11.8 piiri kuristettu minimiin +15,5
Yläkerta
-olohuone+keittiö +33.8 +30.2 +3.6 piiri täysin auki +23
-makkarit 2kpl +34.3 +30.9 +3.4 piiri täysin auki +22
IVT C7 punpun tavoite on +31c paluu lämpö. Pumpusta lähti nyt +35.2C ja paluu pumpulla +30.6C