Nyt 9 asteen pakkasilla Nibe 1245-10 käy 90 minuuttia ja pitää 30 minuuttia taukoa. Lämmönkeruunesteen lämpötila on 0,6 astetta tulo ja -2,1 astetta paluu.
Eli kylmää on, vaikka kaivo on 200m syvä. Kannattaako laittaa lämmönkeruu pumppu jatkuvalle kierrolle? Silloin puolen tunnin tauon aikana kaivon ylä ja ala osien lämpötilat tasaantuvat. Samoin kaivoin paluuputken ympärille mahdollisesti kertynyt jää sulaa/alkaa sulamaan?
Onko tällaisesta jatkuvasta kierrosta mitä haittaa? Esim. jään muodostumisen kannalta.
Kaivossa näyttää olevan syvyyttä, jos siellä on nestepintaa ja sopiva kallio niin luulis lämpöä lähtevän.. Saat osviittaa kaivon lämpötilasta, kun annat olla liuoskierron päällä kompuran seistessä. Paluuliuoksen lämpötilan noususta näät milloin liuos on tehnyt yhden kierroksen,- muutama kierros niin näet kaivon lämpötilan. Voit kokeilla myös mitä vaikuttaa, kun lasket liuoskierron nopeutta.
Itselläni on 210m syvä kaivo 12Kw kone. Kaivon pohjalla on n. 6 asteinen vesi. Koneen käynnistyessä tulo on n. 3 asteista ja 48 min jälkeen 0.9 eli paluu putoaan -2,1. Hyvin on lämpö riittänyt. Koneen käynti aste on -11 steen pakkasella 24,9 %,, eikä paikat ole jäätyneet, koska paine liuoskierossa on pysynyt vakiona.