Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« : 06.01.14 - klo:12:26 »
Apua tarvittaisiin. Joululuussa tuli muutettua uuteen asuntoon ja lämmitystä ohjaa Niben pilp. Alakerrassa jokapuolella laatta ja laatan alla vesikiertoinen lattialämmitys ja ylhäällä patterit. Kiertovesipumppuna on Grunfossin Alpha 2. Kokoa asunnossa n. 110m2. Ongelma on kylmä laatta eli koko alakerran lattia on niin viileä ettei sille viitsisi paljaalla jalalla edes astua. Käytössä Nibessä on oma käyrä, mikä on lähellä 3-käyrää. Menoveden minimilämpötilaksi asetin 25 astetta. Grunfossin pumpusta asetin vedenkierron toiseksi suurimmalle, ei apua ongelmaan. Alakerrasta löytyy Uponorin termarit, mitkä olen asettanut 22 asteeseen. Avasin myös termarin ja väänsin lattian ruuvia niin, että lämpö olisi minimissään 25 astetta. Onkohan asetus tehty oikein? Uponorista löytyy siis minimi, keskikohta tai maksimilämpötilat. Mitä tehdä, jotta lattiasta saisi haalean? Onko ainut mahdollisuus nostaa Nibestä lämpötiloja? Meneekö lämpöä tällöin hukkaan, jos Nibe yrittää lämmittää ilmaa yli 22 asteiseksi, mutta termarit ei anna ilman nousta yli asetetun? Ilmanvaihto on asetettu mittausten perusteella ja säädin niitä vähän alaspäin eli poisto 70 ja tulo 63. Kiitos etukäteen avusta

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« Vastaus #1 : 06.01.14 - klo:12:55 »
Pysyykö tukka vielä päässä tolla haipakalla  ;)
Onko IV suunnitelmassa nuon suuret määrät vai puhutko laadulla L/s, vai mitä nuo lukemat on, vai onko jättimäinen huonekorkeus, m3?

Kannatttaisko kokeilla pudottaa se Nibe tuloilmalämpötavoite alemmas, vaikka 19C, samalla taitaa paremmin sekoittua huoneilmaan eikä jää kattoon roikkumaan (jos on siis liian kuumaa).
Tuosta seurauksena vois olla myös että lattiiatermarit avautuisvat...

Onko jakotukeissa lämmityspiirien virtausnopeudet näkyvissä?
Onko piirivirtaukset aseteltu suunnitelmien mukaan?
Patterit samassa Alphassa ilmeisesti?
Onko pattereilla termarit?
Mikä se menolämpö lattiaan on, onko se se minimi 25C...jos on niin voi olla liian viileä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« Vastaus #2 : 06.01.14 - klo:13:04 »
Tuolta löytyy Nibe F470 käyttäjien kokemuksia enemmälti ;)

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=45.0

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Ihmemies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« Vastaus #3 : 06.01.14 - klo:15:21 »
Pysyykö tukka vielä päässä tolla haipakalla  ;)
Onko IV suunnitelmassa nuon suuret määrät vai puhutko laadulla L/s, vai mitä nuo lukemat on, vai onko jättimäinen huonekorkeus, m3?

Kannatttaisko kokeilla pudottaa se Nibe tuloilmalämpötavoite alemmas, vaikka 19C, samalla taitaa paremmin sekoittua huoneilmaan eikä jää kattoon roikkumaan (jos on siis liian kuumaa).
Tuosta seurauksena vois olla myös että lattiiatermarit avautuisvat...

Onko jakotukeissa lämmityspiirien virtausnopeudet näkyvissä?
Onko piirivirtaukset aseteltu suunnitelmien mukaan?
Patterit samassa Alphassa ilmeisesti?
Onko pattereilla termarit?
Mikä se menolämpö lattiaan on, onko se se minimi 25C...jos on niin voi olla liian viileä?

Siis nämä ovat Nibessä olevat tulo- ja poistoilman lukemat. Asetettu asentajan toimesta etukäteen ja oli siellä jotain mittauksia tehty. Maallikkona en näistä sen enempää ymmärrä. Huonekorkeus on normaali.

Ongelma on, että Nibessä ei voi säätää pelkkää tuloilmalämpöä, vaan säädetään aina lämpökäyrää, mikä vaikuttaa tulo- ja menoveden lämpötilaan. Toiveena olisi, että ilma olisi nimenomaan viileää ja lattia lämmin, mutta pelkään pahasti pikku hiljaa, että onko edes mahdollista. En tosin ole kokeillut pudottaa lämpöjä reilusti alaspäin.

Lopuista kysymyksistä en tiedä. Mistä näen jakotukkien virtausnopeudet? Pattereilla on omat termarit. Lattian menolämpö (tai veden minimi menolämpötila) on 25 ja tätä nostamalla säätyy siis samalla ilmanlämpö. Huonetermareilla tietty voisi yrittää kuristaa lämmöt 21-22?

Laitoin tästä myös tuonne Niben foorumille =).

Poissa El_Ucca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« Vastaus #4 : 21.09.14 - klo:01:57 »
Ongelma on, että Nibessä ei voi säätää pelkkää tuloilmalämpöä, vaan säädetään aina lämpökäyrää, mikä vaikuttaa tulo- ja menoveden lämpötilaan.

Vanha ketju, mutta tämä väärä tieto piti korjata. Nibessä voi säätää tuloilman lämptilaa erikseen. Se tehdään pumpun alaosassa sijaitsevalla kuusiokoloruuvilla.

Ohjeita mm. täällä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19015.0

Poissa GET

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F470 PILP ja kylmä lattia
« Vastaus #5 : 19.06.16 - klo:11:19 »
115m2, paritalo. Vuoden kulutus lienee 9000kW. Polttopuuta oli mennyt 1.5 mottia.
Kannattaa säätää eikä pelottaa muita. Vastusten teho meillä rajoitettu 4.7kW, riittää lähes aina. Polttopuuta käytettiin vasta silloin, kun emme pärjänneet 4.7kW vastuksilla, eli kun aamulta huoneen lämpötila laskee 22 aseeseen. Muuten lämpötila on ollut 24-25 aina.