Kirjoittaja Aihe: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?  (Luettu 5222 kertaa)

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« : 24.11.13 - klo:17:34 »
Mistä säädetään lämmönjaon kiertovesipumpun nopeutta G2:ssa?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« Vastaus #1 : 24.11.13 - klo:21:41 »
Sehän säätyy automaattisesti. Jos haluat muuttaa 8 asteen erotavoitetta niin huoltovalikko/optimum.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« Vastaus #2 : 24.11.13 - klo:22:06 »
Lainaus
Sehän säätyy automaattisesti. Jos haluat muuttaa 8 asteen erotavoitetta niin huoltovalikko/optimum.

Eli eikö voi hidastaa sitä nopeutta, jolla vesi virtaa kompuran käydessä? Tuossa Optimum valikossa on joku lämmitysveden virtaussäätö, jossa tehdasasetuksena muistaakseni 7V, mikä se on? Patterit kohisee jonkin verran kompuran käydessä, pitäisi yrittää kokeilla, että hiljeneekö hitaammalla virtauksella ja pysyykö meno- ja tuloveden lämpötilaero vielä kohtuullisena.
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« Vastaus #3 : 31.12.13 - klo:14:39 »
Lainaus
Sehän säätyy automaattisesti. Jos haluat muuttaa 8 asteen erotavoitetta niin huoltovalikko/optimum.

Eli eikö voi hidastaa sitä nopeutta, jolla vesi virtaa kompuran käydessä? Tuossa Optimum valikossa on joku lämmitysveden virtaussäätö, jossa tehdasasetuksena muistaakseni 7V, mikä se on? Patterit kohisee jonkin verran kompuran käydessä, pitäisi yrittää kokeilla, että hiljeneekö hitaammalla virtauksella ja pysyykö meno- ja tuloveden lämpötilaero vielä kohtuullisena.

Pitkälti samanmoiset vermeet täällä ja myös samat ongelmat :) Niksejä toki otetaan vastaan. Toisaalta kohina ei enää pahemmin häiritse kun korva on tottunut.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« Vastaus #4 : 31.12.13 - klo:15:39 »
Se nopeussäätö on tosiaan tuolla huoltovalikon Optimum-alavalikossa. Tehdasasetuksena tuo 7V. Itse taisin pudottaa sen 5V asti, kohina hiljeni ainakin jonkin verran ja menon ja tulon välinen lämpötilaerokin pysyi kohtuullisena. Patteriverkon laajennuttua palautin takaisin tuohon tehdasasetukseen. Lisääntynyt vesitilavuus ja veden esteetön kulku (termarit auki eikä muitakaan kuristuksia) vähentää kohinaa huomattavasti enemmän kuin pumpun nopeuden säätäminen. Mutta ellei lisää vesitilavuutta ole tulossa, niin kannattaahan tuota nopeuden pudottamistakin kokeilla.
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa Motorholic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: G2: kiertovesipumpun nopeussäätö?
« Vastaus #5 : 13.01.14 - klo:19:36 »
Tuo kiertovesipumpun säätö täällä kans aiheuttaa ihmetystä. Tuo tehdasasetus 7V niin mitä siinä tapahtuu jos sitä nostaa ja mitä vaan pitää seurata? Nykyisellään lattiapiireissä virtaukset n. 0,5-1 L min ja ajattelin nostaa pumpun nopeutta.
Thermia 8 G2 160 m2 Lamellihirsitalo 160m kaivo
Viessmann 200-g 7,7 200m2 Halli 180m kaivo