Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 586009 kertaa)

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #280 : 15.02.15 - klo:11:57 »
Ensimmäinen logitus pumpulta, voisiko joku katsoa mitä siellä tapahtuu? Pitää perehtyä Brunoon kun ehdin. Lisätietoa lämmityskohteesta löytyy täältä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5660.0
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #281 : 15.02.15 - klo:12:48 »
Ensimmäinen logitus pumpulta, voisiko joku katsoa mitä siellä tapahtuu? Pitää perehtyä Brunoon kun ehdin. Lisätietoa lämmityskohteesta löytyy täältä: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5660.0

Asiallisesti käy.
Asteminuutteja voinee lisätä, kunhan asumismukavuus ala kärsiä... vähentää käynnistyksiä.
Keruun delta on suurehko, jos kone on automaatilla (kohteessa onkin syvä kaivo, eli pumppu taitaa ajaa 100%).
Keruu antaa melkein 5C käyntijakson lopullakin, hyvä asia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #282 : 15.02.15 - klo:13:08 »
Tuli mieleen tuosta jallan talosta että kun minimi menolämpötila on asetettu 28 astetta niin kompura taitaa käynnistyä vaikka asteminuutit ei ole vielä käynnistysrajassa -120? Eli vaikka asteminuutteja isontaisi ei käyntiaika pitenisi? Kompressorin käyntiaika on kumminkin vain 27 minuuttia.

Lämmitysveden pyyntö minimi 29.2 astetta on hyvin lähellä sitä alinta menolämpötilaa 28 astetta. En ole oikein perillä kuinka tuo niben ohjelmisto sitten tässä tapauksessa toimii.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #283 : 15.02.15 - klo:13:21 »
Näyttäisi asteminuutit ohjaavan ainakin tässä lokissa käyntiä, mutta huomio silti asiallinen.
Menolämpötila laskee 26,2C.
EDIT : Olisko se vaan niin, että kone ei käytä alempaa CalcSupply arvoa kuin 28C.


Jala:lla on hyvä/syvä kaivo, saa hyvät lämmöt.

Automaattisesti nopeuttaan säätävät pumput on vähentänyt lokien seuraamista ja Bruno - taulukoiden kanssa puljaamista.
Mutta kyllä niilläkin on omat arvonsa koneen toiminnan ja parempien käyntiarvojen ymmärtämisessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #284 : 15.02.15 - klo:15:27 »
Näyttäisi asteminuutit ohjaavan ainakin tässä lokissa käyntiä, mutta huomio silti asiallinen.
Menolämpötila laskee 26,2C.
EDIT : Olisko se vaan niin, että kone ei käytä alempaa CalcSupply arvoa kuin 28C.


Menee juuri noin, eli asteminuutteja laskee tuon menolämmön perusteella, mutta laskettu meno ei koskaan laske alle tuon 28 vaikka ulkona olisi kuinka lämmin. Tuo vaatii jo jonkinkokoisen puskurivaraajan jos meinaa lämpöisemmillä keleillä selvitä ilman pätkäkäyntiä, tai sitten vaihtoehtoisesti täytyy muistaa käynnistysrajaa laskea reippaasti enemmän pakkaselle.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #285 : 15.02.15 - klo:15:47 »
Kiitos kommenteista, automaatilla tosiaan ajellaan. Laitetaan tähän nykyiset asetukset mitkä oli tuolla toisessa langassa:

-Lämpötila -1
-Lämpökäyrä 4, 0 asteen kohdalla nostettu pykälä
-Menoveden lämmön minimi nyt 29
-Asteminuutit -120

Hyvä huomata että kaivo toimii, onneksi tuli lueskeltua foorumia ja otettua vinkit tosissaan, ei tullut alimitoitettu kaivo, kiitos vaan kaikille. Voisin koittaa lisätä asteminuutteja, lämmöt eivät ainakaan nyt seilaa yhtään. Olisiko sopiva kokeilu -140 vai enemmän?
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #286 : 16.02.15 - klo:07:26 »
Kokeilin Bruno taulukkoa samalla logilla, ei täsmänneet arvot noihin mitä nimim maalämmittää postasi. Osa arvoista on vähän sinne päin, mutta esim käynnistysten määrä on 185 vrt 19? Excel 2013 on käytössä.
Kokeilin myös javapohjaista sovellusta, käynnistyy mutta kun logitiedosto pitäisi valita ja valittuna on all files, niin ainuttakaan tiedostoa ei näy.
Nostin asteminuutit -170:n ja logitus on päällä, on sopivasti vielä vähän pakkasta niin näkee onko vaikutusta.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #287 : 16.02.15 - klo:09:29 »
Tarkasta että sulla on samat sarakkeet lokissa ja Bruno - taulukossa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
    • Brunon kotisivu
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #288 : 16.02.15 - klo:11:05 »
Kokeilin Bruno taulukkoa samalla logilla, ei täsmänneet arvot noihin mitä nimim maalämmittää postasi. Osa arvoista on vähän sinne päin, mutta esim käynnistysten määrä on 185 vrt 19? Excel 2013 on käytössä.

Jos olet yrittänyt ajaa tiedostoa Laskentataulukko.xlsm saattaa ongelmana olla myös Microsoftin joulukuun 2014 Win-päivitys, joka oli buginen ja sai mm. makrot sekaisin.
Uudemmat päivitykset ovat korjanneet asian. Kannattaa siten varmistaa, että Win on ajan tasalla.
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #289 : 16.02.15 - klo:17:51 »
Kokeilin Bruno taulukkoa samalla logilla, ei täsmänneet arvot noihin mitä nimim maalämmittää postasi. Osa arvoista on vähän sinne päin, mutta esim käynnistysten määrä on 185 vrt 19? Excel 2013 on käytössä.
Kokeilin myös javapohjaista sovellusta, käynnistyy mutta kun logitiedosto pitäisi valita ja valittuna on all files, niin ainuttakaan tiedostoa ei näy.
Nostin asteminuutit -170:n ja logitus on päällä, on sopivasti vielä vähän pakkasta niin näkee onko vaikutusta.
Javakilkkeessä valitaan hakemisto jossa logitiedostoja, siksi ei yksittäistä tiedostoa näy. Vähän hämäävä.. myönnän  ::)
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa kjkjkj

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #290 : 16.02.15 - klo:19:58 »
Moi....mitenkä tuo mittausdatasivu jossa on tuo ympyrägrafiikka saadaan esim. mun näyttöön tai tänne analyysiin? Riittääkö vaan tikku koneen etupaneeliin muutamaksi päiväksi ja sitten koneen usbiin, vai pitääkö asennella jotakin ohjelmistoja jostakin, kiitos. Voisin yrittää oman koneen tietoja urkkia kans..

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #291 : 16.02.15 - klo:20:10 »
Tarvitaan Excel-ohjelma ja Bruno - taulukko (linkki löytyy tältä sivustolta).
Tikku koneeseen ja keruu 1 minuutin välein on hyvä.
Tikulle syntyy 1 loki per vuorokausi.
Loki "excel-koneeseen" ja siirto Bruno - taulukkoon.

Toki jonkin verran excel kokemusta on hyödyksi, mutta kaiken tuon kyllä oppii.
Bruno taulukoita on eri versioita ja kannattaa sen suhteen tarkkana.
Koneesi lokissa ja Bruno - taulukossa on oltava sama määrä sarakkeita.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #292 : 16.02.15 - klo:20:18 »
Windowsissa (Win 7) uusimmat päivitykset ja muutenkin pitäisi kaikki olla ajan tasalla, ei vaan onnistu taulukon teko, työkoneella kyllä sain arvot oikein. Javapohjaisella koitin myös valita hakemiston jossa logit on, logit kyllä haetaan ilmoituksen mukaan mutta dataa ei tule näkyviin. Liitteenä uusin logit -170 asteminuuteilla, jos taas joku viitsisi vilkaista, yritän saada systeemit pelaamaan niin että onnistuu itsekin katselu. Eilisen logi oli 130kb joten sitä en saa liitettyä.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #293 : 16.02.15 - klo:20:25 »
Windowsissa (Win 7) uusimmat päivitykset ja muutenkin pitäisi kaikki olla ajan tasalla, ei vaan onnistu taulukon teko, työkoneella kyllä sain arvot oikein. Javapohjaisella koitin myös valita hakemiston jossa logit on, logit kyllä haetaan ilmoituksen mukaan mutta dataa ei tule näkyviin. Liitteenä uusin logit -170 asteminuuteilla, jos taas joku viitsisi vilkaista, yritän saada systeemit pelaamaan niin että onnistuu itsekin katselu. Eilisen logi oli 130kb joten sitä en saa liitettyä.

Missä menee vikaan kotikoneella?

Liitteen loki on liian lyhyt. Sitä ei ole mieltä analysoida.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa kjkjkj

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #294 : 16.02.15 - klo:20:34 »
Toimiiko Bruno ja mittausdatan analysointi OpenOfficella (ei ole exceliä kotikoneilla)?
Pitänee laittaa kirjattuja tietoja ja koneen säätöjä tänne jokupäivä kunhan kerkeen. On siellä ainakin valikkotietoja joihin tartteis selvennyksiä kokeneemmilta
käyttäjiltä. Kiitos tiedoista.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #295 : 16.02.15 - klo:20:34 »
https://www.dropbox.com/s/btzbhb5fmsq9das/150215-1.LOG?dl=0 tuolla olisi isompi file.
Pieleen menee siinä, kun yritän noutaa uutta dataa tiedostosta, tulee runtime error 1004. Tällä päivittyi työkoneella arvot oikein.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #296 : 16.02.15 - klo:20:40 »
https://www.dropbox.com/s/btzbhb5fmsq9das/150215-1.LOG?dl=0 tuolla olisi isompi file.
Pieleen menee siinä, kun yritän noutaa uutta dataa tiedostosta, tulee runtime error 1004. Tällä päivittyi työkoneella arvot oikein.

Oletko yrittänyt kopioida tiedot toisesta excel-taulukosta ?
Minä teen näin pysyvästi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #297 : 16.02.15 - klo:20:44 »
.... tuolla olisi isompi file.

Hiukan on käynti muuttunut
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #298 : 16.02.15 - klo:20:46 »
Kiitos taas, vieläkin voisi pudottaa asteminuutteja, mukavuus ei ole ainakaan vielä kärsinyt. Yritin kopioida tiedot toisesta taulukosta, vieläkin oli joku riviheitto. Eiköhän tämä kohta onnistu...
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #299 : 16.02.15 - klo:20:54 »
Kiitos taas, vieläkin voisi pudottaa asteminuutteja, mukavuus ei ole ainakaan vielä kärsinyt. Yritin kopioida tiedot toisesta taulukosta, vieläkin oli joku riviheitto. Eiköhän tämä kohta onnistu...

Voisi pudottaa, mutta mukavuudesta ei kannata tinkiä.

Tsemppiä opetteluun  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #300 : 17.02.15 - klo:07:51 »
Pieleen menee siinä, kun yritän noutaa uutta dataa tiedostosta, tulee runtime error 1004. Tällä päivittyi työkoneella arvot oikein.

Sama runtime error tulee työkoneella mutta taulukkoon tulee oikeat arvot. Töissä Excel 2010.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa naffe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Nibe F1145-12, VPB 300, UKV 200.
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #301 : 17.02.15 - klo:07:59 »
Mulla tulee toi sama runtime herja.. hätäpäissäni korjasin kommentoimalla makrosta nuo mun järjestelmälle virheelliset kommentin tyhjäksiasetukset kokonaan pois. Ajatus oli tutkia tilanteeseen parempikin korjaus, mutta tuolla olen päässyt tähän asti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #302 : 17.02.15 - klo:13:44 »
Kohtalaisen pieni vaikutus vaikka on -50 asteminuuttia lisätty. Käyntiaika on pidentynyt 3 minuuttia 10 sekunttia. Paljon isompi ero on tullut tuohon lepoaikaan 21 minuuttia lisää. Ulkolämpötilassa ei kovin suurta eroa 1.3 astetta.

Käynnistysten määrä on alentunut kuitenkin reilu 10%.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Mainio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #303 : 17.02.15 - klo:17:18 »
Mitenkäs tämän brunotaulukon muodostus onnistuu?
Ei ole huoneanturia käytössä?

https://www.dropbox.com/s/dtzf1d2vdr22761/150216-1.LOG?dl=0
174m²+100m², kaivot 2x150m, Nibe 1245 12kW + 1000 L puskuri LV kierukalla

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #304 : 17.02.15 - klo:20:16 »
Mitenkäs tämän brunotaulukon muodostus onnistuu?
Tältä näyttää.
Viisi lämmitysjaksoa vuorokaudessa, iso varaaja tekee tehtävänsä.
Kolme käynnistystä käyttövedelle.

Minuutin välein loggaus riittää normaaliin analysointiin, nyt 5 sek välein.

Laita YV:ssä sähköpostiosoitteesi niin lähetän sulle Bruno taulukon, jotta voi itse katsella.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #305 : 17.02.15 - klo:20:40 »
Mitenkäs tämän brunotaulukon muodostus onnistuu?

Asteminuuttilaskenta törmää säännöllisesti ylärajaan (100GM).
Ison varaaja "ilo".
Kannattanee pohtia olisiko käynnistysrajaa hyvä muuttaa nykyisestä 60GM:stä pienemmäksi.
Etuja voisi olla : GM laskenta toimisi ja käynnistykset tuskin lisääntyy, koska käyttövedet tulisi tehtyä lämmitysjaksoilla.
Nyt pelkkää käyttövettä tehtiin 10 minuutin erillispörähdyksellä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #306 : 18.02.15 - klo:07:11 »
Täällä lämmittää käyttövettä jokaisen lämmitysjakson lopuksi. Asetus on ollut 38-40 -> 44. Lämmittää jotain pari minuuttia.
Käyttöveden "lisälämmitysrajaa" ohjaa asetus "Pros.ero.kompr" (tai jotain siinnepäin).
Sen oletusarvo on 1C, meillä nyt maximi 4C ja kone lisälämmittelee käyttövedet noin joka 2-3 lämmitysjaksolla näillä välikeleillä.
Oletusarvolla se lämmitteli käyttövedet melkein jokaisen lämmitysjakson lopuksi, hyvä tuokin, mutta meille riittää max-arvo.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #307 : 18.02.15 - klo:10:42 »
Windowsissa (Win 7) uusimmat päivitykset ja muutenkin pitäisi kaikki olla ajan tasalla, ei vaan onnistu taulukon teko, työkoneella kyllä sain arvot oikein. Javapohjaisella koitin myös valita hakemiston jossa logit on, logit kyllä haetaan ilmoituksen mukaan mutta dataa ei tule näkyviin. Liitteenä uusin logit -170 asteminuuteilla, jos taas joku viitsisi vilkaista, yritän saada systeemit pelaamaan niin että onnistuu itsekin katselu. Eilisen logi oli 130kb joten sitä en saa liitettyä.
Ilmeisesti otat USB tikun vain pois Nibestä ilman logituksen lopettamista. Lopeta loggaus hallitusti USB valikosta ottamalla täppä pois kohdasta "kirjaus/aktivoitu" ennen tikun irrottamista. Siten logit ovat täysmittaisia ja rivit ehjiä. Laitoin uudempaan javakilkutinversioon tarkistuksen tuosta vajaasta rivistä.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #308 : 18.02.15 - klo:18:26 »
Ilmeisesti otat USB tikun vain pois Nibestä ilman logituksen lopettamista. Lopeta loggaus hallitusti USB valikosta ottamalla täppä pois kohdasta "kirjaus/aktivoitu" ennen tikun irrottamista. Siten logit ovat täysmittaisia ja rivit ehjiä. Laitoin uudempaan javakilkutinversioon tarkistuksen tuosta vajaasta rivistä.

Hyvä huomio, olin napannut tikun lennossa irti. Ei vaan auttanut vieläkään, samat kuviot edelleen. Mutta nyt tällä logilla vaikuttaisi javasysteemi toimivan, voisiko joku varmistaa että tuli oikeat arvot?
https://www.dropbox.com/s/fixol402ejzt33v/17.2.2015.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frax5n4z1zkl501/150217-1.LOG?dl=0

Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #309 : 18.02.15 - klo:18:57 »
.. voisiko joku varmistaa että tuli oikeat arvot?

Tältä näyttää Brunolla
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #310 : 18.02.15 - klo:19:32 »
Kiitoksia, näyttää täsmäävän. Mites tuo käyttöveden delta, pitääkö asialle tehdä jotakin?
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #311 : 18.02.15 - klo:21:05 »
Kiitoksia, näyttää täsmäävän. Mites tuo käyttöveden delta, pitääkö asialle tehdä jotakin?
Niinpä näyttää.
KV delta suositus lienee jostain manttelivaraaja aikakaudelta.
En koskisi tuohon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jarno.laitinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #312 : 24.02.15 - klo:20:09 »
Hei,

apua arvostettaisiin.  :o

Nyt kun maalämpö (Nibe 1245-10 / 200m kaivo) on rullannut meillä vuoden, aloin tarkistelemaan sähkönkulutusta. Järkytyksekseni kulutus viime vuodelta oli 25 MWh, josta lämmityksen osaksi arvioisin 2/3 tai 16 MWh. Muunmoassa viime tammikuussa kun oli kylmää niin taisi sähköä mennä 5 MWh jo yksistään. Kokeilinpa siis tökätä tikun koneeseen ja hakea dataa ulos jos siitä vaikka näkisi onko kone väärin säädetty vai onko meillä vain järjetön lämmöntarve.

Koitin ajaa uusimmalla Brunon xls ja komentojonolla tiedoston kasaan, mutta minusta tuo koneeni ei tallenna mm. käynnistyksiä joten en saa siitä irti kaikkea. Ohessa kuitenkin osa datasta (se tuli kahdessa filussa), jos vaikka joku suoraan näkisi onko minulle joku säätö vialla. Olisin laittanut tuon kuvaajankin minkä sain brunosta irti, mutta koko oli liian suuri.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #313 : 24.02.15 - klo:20:23 »
Nyt kun maalämpö (Nibe 1245-10 / 200m kaivo) on rullannut meillä vuoden, aloin tarkistelemaan sähkönkulutusta. Järkytyksekseni kulutus viime vuodelta oli 25 MWh, josta lämmityksen osaksi arvioisin 2/3 tai 16 MWh. Muunmoassa viime tammikuussa kun oli kylmää niin taisi sähköä mennä 5 MWh jo yksistään. Kokeilinpa siis tökätä tikun koneeseen ja hakea dataa ulos jos siitä vaikka näkisi onko kone väärin säädetty vai onko meillä vain järjetön lämmöntarve.
Vaikuttaisi siltä, että pumpun teho ei riitä ja kone ilmeisesti ottaa sähkövastukset käyttöön.
Vastuskäytöstä johtuu suuri sähkön kulutus.
Ulkolämpötilalla noin +/- 0 C pitäisi pumpun käydä noin 40 % ajasta. Nyt käy ilmeisesti enemmän.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #314 : 24.02.15 - klo:20:23 »
Hei,
apua arvostettaisiin.  :o

Bruno tilastot on tällaiset... näin aluksi.

Kerro vähän kohteesta lisää.
Ohjelma kannattanee päivittää, niin menee pumppujen nopeudet "automaattisesti" paikalleen.
Melko paljon kone käy nollakeleillä.

EDIT : Katso koneesta käynnistykset ja tunnit sekä lisäyksen tiedot ja laita näytille.

EDIT2: Kyllä loki on ihan kelvollinen.

EDIT3: Onko tropiikkilämpötilat tuvassa ?

EDIT4: Keruun delta on suurehko, mutta sulla on syvä kaivo niin tuohon tyytyminen.

EDIT5 ja OLETUS: Sulla ei ole ulkoista pumppua eikä puskurivaraajaa, jos näin on niin lämmönjakopummpu pysähtyy kompuran kanssa ja asteminuuttilaskenta ei saa oikeaa tietoa tupaan menevän veden lämpötilasta. ... Selittää varsin suurta käynnistysten määrää.

EDIT6: Millä nopeudella pumput on säädetty?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #315 : 24.02.15 - klo:21:26 »
Hei,

apua arvostettaisiin.  :o

Nyt kun maalämpö (Nibe 1245-10 / 200m kaivo) on rullannut meillä vuoden, aloin tarkistelemaan sähkönkulutusta. Järkytyksekseni kulutus viime vuodelta oli 25 MWh, josta lämmityksen osaksi arvioisin 2/3 tai 16 MWh. Muunmoassa viime tammikuussa kun oli kylmää niin taisi sähköä mennä 5 MWh jo yksistään. Kokeilinpa siis tökätä tikun koneeseen ja hakea dataa ulos jos siitä vaikka näkisi onko kone väärin säädetty vai onko meillä vain järjetön lämmöntarve.

Koitin ajaa uusimmalla Brunon xls ja komentojonolla tiedoston kasaan, mutta minusta tuo koneeni ei tallenna mm. käynnistyksiä joten en saa siitä irti kaikkea. Ohessa kuitenkin osa datasta (se tuli kahdessa filussa), jos vaikka joku suoraan näkisi onko minulle joku säätö vialla. Olisin laittanut tuon kuvaajankin minkä sain brunosta irti, mutta koko oli liian suuri.

Pumppusi olisi tuolla 16 MWh:n kulutuksella käynyt yli 17h vuorokaudessa vuoden JOKAISENA päivänä, mikä ei ole mahdollista pelkällä kompressorilla. Sähkövastukset tullevat siis liian helposti mukaan. Ota nyt ne ainakin ihan ekaksi pois ja sitten vasta päälle jos kämpässä ei tarkene. Käyttösähköäkin menee aika paljon. Kannattaa laittaa joku energiakulutusmittari talon pääsyöttöön esim: http://www.clasohlson.com/fi/Langaton-sähkönkulutusmittari-Efergy-e2/36-4500 ja vähän tutkailla mitä mikin kuluttaa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jarno.laitinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #316 : 24.02.15 - klo:21:49 »
Bruno tilastot on tällaiset... näin aluksi.
Kiitos maalämmittää! Vaikka en ihan tumpelo olekaan excelin kanssa niin en saanut tuota yhteenveto sivua tulostumaan, kun minulle tuli vain #REF virheitä taulukkoon. Kuten kirjoitin, käytin tuota uusinta komontojonollista (.bat) tiedostopohjaa. Millä xls versiolla sinä sait tuosta datasta irti nuo käyntiajat yms irti? Minusta tuossa raaka-datassa ei ole esim. noita käynnistyksiä ollenkaan?

Kerro vähän kohteesta lisää.
  • Rakennusvuosi 1953, sijaintipaikka Tampere.
  • Rakenne puurakenteinen, purueristetty ja ulkopuolelta tuulensuojalevyillä lisäeristetty. Ikkunat ovat uudet 3-kerros lasit korvausilmaventtiileillä ja uudet ulko-ovet.
    Talossa 3 kerrosta; kellari (60 kerros.m2 / 107 rakennus.m2) osittain maanalla, 1 krs. (100/107m2) ja 2 krs. (60/107m2). Kerros ja rakennus.m2 eroavat, koska kellarissa on mm. lämmittämätön autotalli ja yläkerrassa lapetiloja.
  • Lämmitettävä kerrosala on noin 220 m2 ja tilavuus noin 500 m3. Koko ala lämmitetään vesikiertoisella lattialämmityksellä!
  • Talossa on lisäksi uusi varaava takka, viime vuonna poltimme vain noin 1 i-m3, sekä lisäksi huippuimuri ilmanvaihtoon ilman LTO
  • MLPn käynnistykset/käyntiaika/jostakv ja lisäykset 1.8.13 - 19.2.15 (7834/6632/687 ja 539) ja 18.1.15 - 19.2.15 (410/636/43 ja 26)
  • Lattialämmityksessä on ulkoinen kiertovesipumppu (Wilo) joka käy koko ajan, mutta ei puskurivaraajaa.
  • pumput on säädetty nestekierto 75%, kiertovesipumppu käyttövesi 50% lämmitys 90 % säästö 80%

Ei meillä täällä mitään tropiikkilämpöjä ole, tuollainen 20+C lämpö että takkaa ei tarvitse poltella kuin -10 pakkasasteen jälkeen, kun halutaan reippaasti lämpöä. Mutta minustakin tuo kone käy aika paljon näin nollakelillä, en tiedä onko minulla joku asetus liian vinksallaan vai onko pumppu liian pieni kuten tomppeli arveli? Mitä tarkoitit tuolla päivittämisellä? Laitaisin tuolta Nibeltä uusimman softan ja antaisin koneen päivittää itsensä? Voisiko se jo parantaa tilannetta?

Vaikuttaisi siltä, että pumpun teho ei riitä ja kone ilmeisesti ottaa sähkövastukset käyttöön.
Vastuskäytöstä johtuu suuri sähkön kulutus.
Ulkolämpötilalla noin +/- 0 C pitäisi pumpun käydä noin 40 % ajasta. Nyt käy ilmeisesti enemmän.

Tomppeli, sinä autoit ystävällisesti kun pohdin pumpun mitoitusta (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4779.msg55147#msg55147). Tuolta threadista puuttuu nuo laskelmasi, mutta lähtökohdat olivat samat kuin laitekauppiaallakin, eli lämmöntarve 35 MWh/a. Sinä laskit tehontarpeeksi (MLP koko) 12 kW ja 220 m kaivo. Tuo asennettu 10 kW laite saattoi olla virhe meiltä, mutta ajatus oli tuolloin että osatehomitoitetaan laite. Suuren osan vuodesta lämpötila on kuitenkin >0C, jolloin 10 kW pitäisi hyvin riittää. Mitä olen seuraillut niin lämpötilan laskiessa tuonne -10C tuntumaan pumppu ottaa ensimmäisen 3 kW vastuksen käyttöön ja -30C laite huutaa jo halleluujaa kaikilla tehoillaan.

Mitä olen sähkönkulutusta seuraillut, niin lämpötilan vaihtuessa 0C -> -10C tuplaantuu sähkönkulutus. Toki meillä on muutama sähköpatteri eteisessä yms. jotka tuovat tuohon lisänsä, mutta es. tammikuussa kun olimme poissa kotoa ja kaikki patterit olivat pois kytkettynä vei talo 0C 45 kWh/päivä ja -12C 120 kWh/päivä. Tuo 75 kWh pitää tässä tilanteessa tulla MLPn sähkövastuksista (3 kW). Minua ei haittaa käyttää vastuksia kun lämpötila laskee alle -10C vaikka 30 vrk. vuodessa (tuo olisi vasta 2250 kWh) mutta männä vuonna tuo 5 MWh tammikuussa kun oli -30 pitkään oli aika paljon.

Suurimpana kysymysmerkkinä minulla onkin: kun pumppua suunnitellessa lähdettiin 8-10 MWh vuosikulutuksesta (sähkö) lämmitykseen, menee sitä nyt lähes 100 % enemmän. Onko syynä huonot asetukset, liiallinen lämmönkulutus, vai?? Ei kai pumppukaan pysty rajojaan enemmän sähköä kuluttamaan (2 kW kompura 100% käynnillä olisi tuon 17 MWh)?

Käyttösähköäkin menee aika paljon. Kannattaa laittaa joku energiakulutusmittari talon pääsyöttöön
Olet varmasti oikeassa Sailor, jos tuohon saa useamman syötön niin voisi seurata muutamaa pistorasiapiiriä ainakin lisäksi niin saisi kunnolla tietoon käyttösähkön määrä ja kulutuspisteet.


Poissa jarno.laitinen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #317 : 24.02.15 - klo:21:52 »
Olisiko jarnon talo tuossa?
On, siinähän se. Ja kyllä, ilmavuotoja taloon on monista kohdista erityisesti keskikerroksessa.

Sen pumpun onjelmiston voisi päivittää. Olisiko 100l puskuri ja asteminuutit -60? Eikä ole sitä ulkoista dt25 lämpöantiria pattereiden menoputkessa? Voi johtua noista seikoisa nuo käynnistysmäärät. Onko pattereiden termostaatteja koitettu avata? Voi olla että maalämpöpumppu on vähän liian pienitehoinen.
Lämmitysveden pyyntö ei ole kyllä kauhean iso. Mutta käyntiaika on iso.

Pitää perehtyä pumpun päivitykseen. Puskurin koosta en tiedä, ulkoista ei ole ainakaan, mutta asteminuutit on -60 (ja liäsykselle -400 ja 100). Pattereita ei ole, vaan vesikieroinen lattialämmitys jossa ei kyllä ole mitään erillistä lämpöanturia minusta kytkettynä.

« Viimeksi muokattu: 24.02.15 - klo:22:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #318 : 24.02.15 - klo:22:18 »
Kiitos maalämmittää! Vaikka en ihan tumpelo olekaan excelin kanssa niin en saanut tuota yhteenveto sivua tulostumaan...
Excel 2007.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #319 : 24.02.15 - klo:22:29 »
* MLPn käynnistykset/käyntiaika/jostakv ja lisäykset 1.8.13 - 19.2.15 (7834/6632/687 ja 539) ja 18.1.15 - 19.2.15 (410/636/43 ja 26)

Käyttötuntien perusteella kompressori on kuluttanut n. 6632*2,5 = 16500kWh ja vastuskäyttö 539*6= 3200kWh.
Eli noin 20000kWh 1,5 vuodessa.

Katson huomenna tarkemmin, mutta epäilen että mulla käy kone vastaavassa ajassa n.5000h (sulla 6600h).

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä