Kirjoittaja Aihe: mitoitus apua. uudiskohde  (Luettu 2755 kertaa)

Poissa jkm12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
mitoitus apua. uudiskohde
« : 17.05.14 - klo:14:31 »
Olisiko antaa apua mitoitukseen uudiskohteeeseen.
tarjottu 5kw, 6kw ja 8kw pumppuja. kaivojen syvyydet 101m-154m.... aika laidasta laitaan tarjonta tuntuu olevan.


rakennuspaikka Järvenpää
huoneisto alaa 134m2 ja autotalli 50m2.
1krs puutalo, tuulettuva alapohja. talli maanvarainen laatta.
maaperä n.30 metriä savea ennen kalliota.
Varaava takka.
2 suihkua.

Talon U-arvot
ULKOSEINÄ US: 0.16 W/m2K
YLÄPOHJA YP: 0.07 W/m2K
ALAPOHJA AP: 0.17 W/m2K
IKKUNAT : 1.00 W/m2K
PÄÄOVI : 1.00 W/m2K
PUUTARHAOVI : 1.00 W/m2K

Kiitos avusta!
« Viimeksi muokattu: 17.05.14 - klo:17:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: mitoitus apua. uudiskohde
« Vastaus #1 : 17.05.14 - klo:17:19 »
tarjottu 5kw, 6kw ja 8kw pumppuja. kaivojen syvyydet 101m-154m.... aika laidasta laitaan tarjonta tuntuu olevan.

rakennuspaikka Järvenpää
huoneisto alaa 134m2 ja autotalli 50m2.
1krs puutalo, tuulettuva alapohja. talli maanvarainen laatta.
maaperä n.30 metriä savea ennen kalliota.
Varaava takka.
2 suihkua.

Talon U-arvot
ULKOSEINÄ US: 0.16 W/m2K
YLÄPOHJA YP: 0.07 W/m2K
ALAPOHJA AP: 0.17 W/m2K
IKKUNAT : 1.00 W/m2K
PÄÄOVI : 1.00 W/m2K
PUUTARHAOVI : 1.00 W/m2K
Tein laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Näyttäisi tarvittavan n. 7 - 8 kW -tehoinen lämpöpumppu.
Kaivoksi 170 metriä aktiivisyvyyttä.

Laskelmassa oletin, että autotalli on erillinen rakennus ja sinne lämpö viedään 10 metriä pitkällä lämmönsiirtokanaalilla.
Jos olen ymmärtänyt väärin, kerro, niin korjaan virheet.

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Luotettavan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta.

'

Poissa jkm12

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: mitoitus apua. uudiskohde
« Vastaus #2 : 17.05.14 - klo:20:22 »
Suuresti kiitoksia. Tästä on helppo jatkaa. itsekkin tuota 8kw ajattelin.

Autotalli on erillinen rakennus ja tuo 10 metriä lämpökanaalia on melko tarkka määrä.