Kirjoittaja Aihe: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin  (Luettu 28174 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #40 : 20.12.13 - klo:18:18 »
Lainaus
vähän lisää nopeutta sarjaan kytketyllä pumpulla,
Ei välttämättä tarvi toista pumppua sarjaan vaan tehokkaampi nykyisen paikalle.
Mikä nykyinen pumppu on?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #41 : 20.12.13 - klo:20:39 »
Lainaus
vähän lisää nopeutta sarjaan kytketyllä pumpulla,
Ei välttämättä tarvi toista pumppua sarjaan vaan tehokkaampi nykyisen paikalle.
Mikä nykyinen pumppu on?

ATS

En kyllä osaa sanoa. Se on se mikä Nibe F1245:ssa on vakiona sisällä. (jos joku muu osaisi kertoa)

Google kertoi, että voisi ehkä olla joku tällainen:
Magna GEO 25-100 180
Magna GEO 25-100 PWM
UPM2 25-75 180/UPM 25-70 180

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #42 : 21.12.13 - klo:07:57 »
Etkö pääse katsomaan, mikä pumppu siellä on?

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #43 : 21.12.13 - klo:09:32 »
Etkö pääse katsomaan, mikä pumppu siellä on?

En pääse heti, koska en asu samassa osoitteessa tämän pumpun kanssa :) Pääsen aattona vilkaisemaan kyllä...

Niin paitsi sen taitaa kyllä nähdä sieltä valikoista. Voisinkin yrittää soitella nyt jo viikonlopun aikana.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #44 : 21.12.13 - klo:10:19 »
Lainaus
Google kertoi, että voisi ehkä olla joku tällainen:
Magna GEO 25-100 180
Magna GEO 25-100 PWM
UPM2 25-75 180/UPM 25-70 180
Nuo kaksi ensimmäistä vaikuttaa sen verran järeiltä, että ovat todennäköisesti keruupiirin pumppuja.
Jos pumppu olisi UPM 25-70, on sekin varsin tehokas lämmönjaon kiertovesipumpuksi.
Kaksi tällaista pumppua sarjassa lisäisi virtausta parikymmentä prosenttia ja vastaavasti Dt laskisi nykyisestä 11C:sta 9C:een.

Putkisto on niin ahdas, että markkinoilta ei taida löytyä sellaista pumppua mikä yksinään selviytyisi tehtävästä.

Katso nyt kuitenkin kiertovesipumpun kyljestä pumpun merkki ja tyyppi niin sitten voi laskea uudelleen tosiasioihin perustuen ettei tarvitse arvuutella.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #45 : 21.12.13 - klo:11:12 »
1245 koneen valikosta löytyy kiertovesipumppujen tiedot. Mun 10kw löytyy UPM2 25-75 kiertovesipumppu.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #46 : 21.12.13 - klo:18:22 »
1245 koneen valikosta löytyy kiertovesipumppujen tiedot. Mun 10kw löytyy UPM2 25-75 kiertovesipumppu.

Varmistin, että tuo sama pumppu on tässäkin tapauksessa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #47 : 22.12.13 - klo:10:13 »
Lainaus
Jos pumppu olisi UPM 25-70, on sekin varsin tehokas lämmönjaon kiertovesipumpuksi.
Kaksi tällaista pumppua sarjassa lisäisi virtausta parikymmentä prosenttia ja vastaavasti Dt laskisi nykyisestä 11C:sta 9C:een.

Putkisto on niin ahdas, että markkinoilta ei taida löytyä sellaista pumppua mikä yksinään selviytyisi tehtävästä.


Pumput UPM 25-70 ja 75 ovat niin lähellä toisiaan, että sama pätee myös 75-pumpulle.

Minkälainen tuo lämmönjakoputkisto on?
Piirrä periaatekuva tai selosta sanallisesti.
Putkikoko, ulkohalkaisija 15mm ?
Materiaali rauta, kupari, muovi ?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi menoveden poikkeama keskeyttää käynnin
« Vastaus #48 : 22.12.13 - klo:14:18 »
Lainaus
Jos pumppu olisi UPM 25-70, on sekin varsin tehokas lämmönjaon kiertovesipumpuksi.
Kaksi tällaista pumppua sarjassa lisäisi virtausta parikymmentä prosenttia ja vastaavasti Dt laskisi nykyisestä 11C:sta 9C:een.

Putkisto on niin ahdas, että markkinoilta ei taida löytyä sellaista pumppua mikä yksinään selviytyisi tehtävästä.


Pumput UPM 25-70 ja 75 ovat niin lähellä toisiaan, että sama pätee myös 75-pumpulle.

Minkälainen tuo lämmönjakoputkisto on?
Piirrä periaatekuva tai selosta sanallisesti.
Putkikoko, ulkohalkaisija 15mm ?
Materiaali rauta, kupari, muovi ?

ATS

Putki on muoviputkea, joka on ulkohalkaisijaltaan 15mm. Lenkki lähtee teknisestä tilasta ja se kiertää jokaisen piirin patterin kautta takaisin. Jokaisen patterin kohdalla siis putki nousee lattian alta ylös ja mikäli patterin termostaatti sanoo, että lämmintä vettä ei tarvita, niin silloin patteriin ei mene vettä eli patterin alapäässä on se venttiili, mikä ei päästä vettä ollenkaan patteriin, mikäli ei tarvites (se mistä tässä onkin jo puhuttu aiemmin). Talossa on kolme piiriä. Yhdessä piirissä on 3 patteria sarjassa ja toisessa on 4 patteria sarjassa. Kolmannessa piirissä on koesteiden tilojen lattialämmitys, alle 10m2. Johonkin näistä kolmesta piiristä on jälkikäteen lisätty eteisen lattialämmityksen putket lisäksi.

Kyseessä on tosiaan tuo yksiputkijärjestelmä.

Termostaatit ovat auki ja patterit lämpenevät tasaisesti kädellä kokeiltuna.

Voisinkohan vielä jotain muuta kertoa lämmönjaosta?