Anturin siirto vaikuttaisi legionella ajoihin, LKV:n Thermia ajaa pressoa päin. Siirto ei silti poista sitä tosiasiaa että lämmitykseen lähdöt ovat aboot 4k alle MLP:lta tulevan lämmön.
Ajoin näin aamun kunniaksia yhden testin seuraavilla ehdoilla:
- Ensin täytetään talon integraali tarve (1)
- Suljetaan ulkoiset kiertopumput
- Täytetään puskuri lämmöllä (1-2)
- Pumppu seis (2)
- Sekoitetaan puskuri tasalämpöiseksi pumpun kiertopumpulla (max) (2-3)
- Sammutetaan pumpun kiertopumppu ja käynnistetään ulkoiset minimi kierroksilla (mahdollisimman vähän sekoitusta) (3)
- Odotetaan hetki että kierron dT näkyy (3-4)
- Käynnistetään sisäinen kiertopumppu (4)
- Tarkkaillaan mitä lämpöä sisäinen kierto alkaa seuraamaan

Kuten näkyy niin puskurin sekoitettu lämpötila on = MLP_meno (kylmä)
Kun sisäinen kiertopumppu käynnistetään niin ylälämmöt sukeltaa + MLP_meno (kylmä) ja tulo (lämmin) sukeltavat lähelle lämmityspiirin tuloa (kylmä)
Tämän perusteella voisi todeta että puskuri on kytketty kuten asentaja on sanonut, lämmityspiirit lähtevät ylhäältä sekä MLP:n tulo (lämmin) tulee ylös ja MLP:n meno (kylmä) lähtee pohjalta/läheltä lämmityksen paluuta (kylmä).