Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää  (Luettu 6318 kertaa)

Poissa Talonlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« : 17.11.13 - klo:21:54 »
Meillä on ollut NIBE 1145 15 kw, 200 ltr puskurivaraaja ja 300 ltr lämminvesivaraaja käytössä kesästä alkaen. Talo vm 17/62 viime vuosituhannelta ja autotalli lämpiävät patterilämmityksellä(195+80 m2). Pelaa hyvin, lämmintä ja lämmintä vettä riittää hyvin. Otin talteen tikulle 24 päivän tiedot ja kun ajoin tuohon Brunon exceliin niin huomasin tuon käynnin olevan lyhyempi kuin suositus. Mitähän pitäsi tehdä, että käyntiä saadaan pitemmäksi?
Talo vm17+62 195 m2 ja 80 m2 autotalli, NIBE 1145 15 kw, 200 ltr puskuri, 300 ltr varaaja, patterilämmitys, 2 x 186 m kalliossa molemmat > 150 m

Poissa Remppareiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #1 : 18.11.13 - klo:00:08 »
Ehkä asteminuuttiasetuksista vois lähteä liikkeelle. Jos sulla on tehdasasetukset (-120) päällä, niitä voisi kokeeksi laskea vaikka -240:een.

Mulla on vielä kesäasetukset -300 ja käyntijakson pituu 57 minuuttia.
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä

Poissa högforssi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #2 : 18.11.13 - klo:02:57 »
Moro,asteminuutteja lisää , voi myös kokeille muuttamalla  kiertovesi pumpun nopeutta hitaamalle (lataa pitempää puskurivaraajaa) mutta jos sinulla ei ole erillistä  kiertovesipumppua niin sitten se ei auta.
174m2 -82 patteritalo. jämä star rst 8/ 200l puskurivaraaja / 2x250 maapiiri

justus01

  • Vieras
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #3 : 18.11.13 - klo:08:59 »
Ainakin viimeksi, kun Niben manuaalia lueskelin niin patterilämmitykselle asteminuutti suositus oli -60. Tuota voi tosiaan koittaa kasvattaa, kunnes sisälämpötila alkaa liikaa seilaamaan tai patterit napsumaan. Onhan pattereista käännetty termostaatit täysille, ainakin suurimmasta osasta?

Aika kuumana pidät käyttövesivaraajaa. Itse laskisin varaajan lämpöjä jonkin verran alaspäin. Ylä- ja alarajan väli kannattaa pitää kohtuullisen isona, varsinkin jos varaaja on Nibe VBA 300/200.
Esim. +42c / +52c.

justus01

  • Vieras
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #4 : 18.11.13 - klo:10:14 »
Moro,asteminuutteja lisää , voi myös kokeille muuttamalla  kiertovesi pumpun nopeutta hitaamalle (lataa pitempää puskurivaraajaa) mutta jos sinulla ei ole erillistä  kiertovesipumppua niin sitten se ei auta.

Minun mielipide:
Jos kiertovesipumpun nopeutta pienentää niin pumpulta lähtevän veden lämpötilan nousee korkeammaksi ja asteminuutit saavuttaa nollan nopeammin => käyntiaika lyhenee.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #5 : 18.11.13 - klo:15:06 »
Moro,asteminuutteja lisää , voi myös kokeille muuttamalla  kiertovesi pumpun nopeutta hitaamalle (lataa pitempää puskurivaraajaa) mutta jos sinulla ei ole erillistä  kiertovesipumppua niin sitten se ei auta.

Minun mielipide:
Jos kiertovesipumpun nopeutta pienentää niin pumpulta lähtevän veden lämpötilan nousee korkeammaksi ja asteminuutit saavuttaa nollan nopeammin => käyntiaika lyhenee.

Komppaan raksaajaa. Ja jos paukkupakkasilla pitää nopeuden täysillä niin ainakin meidän huushollissa jossain kohtaa tulee raja etteivät asteminuutit pienene lainkaan ilman että nopeutta pienentää tai vastukset tulevat avuksi.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 221
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #6 : 18.11.13 - klo:19:46 »
Vertailuarvoksi -60 luvun talon viikon mittausjakso :
Mittausjakso   7,438            
Kompressorin käynnistyksiä            98      13,2   
Kompressorin käyntiaika keskimäärin   0:46:17      
Kompressorin lepoaika keskimäärin   1:03:00      
         
Lämpötilatietoa               ka.   min.   max.
huonelämpö             20,2   19,7   20,8
ulkolämpö                  6,3   3,2   9,5
lämmitysveden pyyntö 35,2   32,0   38,8
käyttöveden lämpö   55,3   51,5   62,9


Sinulle tulee käynnistyksiä noin 3 kertaa enemmän (meillä 10kW Nibe + 100UKV + 200LV).
Onko sinulla käyttöveden kierrätys käytössä ?
Kuinka monta kertaa on vuorokaudessa lämmitystä (Relays PCA-Base=7) ja käyttöveden tekoa (Relays PCA-Base=15) ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Talonlämmittäjä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #7 : 18.11.13 - klo:20:02 »
Kiitoksia neuvoista....pitääpä lähteä ainakin noita asteminuutteja tutkimaan. Kiertovesipumppu mulla on sellanen Grunforss Alpha, joka käsittääkseni säätää itseään automaattisesti tarpeen mukaan. Tutkinpa samalla senkin voiko sitä miten säädellä  :) Käyttövettä pyörittää toinen pienempi pumppu, jonka tutkin kohta myös.

Lämpimässä vedessä on se hullun kierto, kun äärikäyttöpisteeseen pumpulta on matkaa varmaan yli 40 metriä. Katsoin yhden vuorokauden startit. Niitä oli 7 kertaa, jos oikein ymmärsin. Se jako on ollut 20 min lämmintävettä ja 20 min lämpöä. Käyttövettä kone oli tehnyt ao. lauantaina 16 kertaa. Illalla enempi kun on saunottu ja lorottu suihkussakin pitkään.

Klo 21.15: No niin lisäsin asteminuutteja maltillisesti 60 => 100, Tuoton jaon jaoin uudestaan lämmintä vettä 20 ja lämmitystä 40. Lämminvesipumpussa ei ole eri nopeuksia. Kiertovesipumpusta löytyy kyllä ainakin kolme nopeutta, annoin sen olla II kohdalla, jossa se käsittääkseni säätää tehoa itse tarpeen mukaan. Tikku vielä kiinni, niin näkee syntyykö eroja :-)
Talo vm17+62 195 m2 ja 80 m2 autotalli, NIBE 1145 15 kw, 200 ltr puskuri, 300 ltr varaaja, patterilämmitys, 2 x 186 m kalliossa molemmat > 150 m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 221
Vs: Neuvokaa uuden pumpun käyttäjää
« Vastaus #8 : 18.11.13 - klo:22:02 »
Kun kone lämmittää tupaa 7 kertaa vuorokaudessa, niin se on ihan hyvä arvo.
Käyttöveden lämmityksessä lienee nyt sinun/meidän "haaste" ja epäilen että siitä suuren osan aiheuttaa tarvittava kierrätys.

Mikä on NIBEn sisäisen kiertovesipumpun nopeus kun se tekee käyttövettä (löytyy huoltovalikosta) ?
Kuinka pitkiä on käyttöveden teon jaksot ?

Tuoton jaon olen pitänyt 20/20, kun mielummin tupa hiukan viilenee kun suihkusta tulee viluista naisväkeä ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.