Kirjoittaja Aihe: F1245-10 sähkökatkon jälkeen  (Luettu 3888 kertaa)

Poissa isotalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
F1245-10 sähkökatkon jälkeen
« : 11.11.13 - klo:10:38 »
Lyhyenkin sähkökatkon jälkeen Nibe kuumentaa ensin käyttöveden tosi kuumaksi. Tulee joku "korkea lauh. tu"-hälytys tai siinnepäin? Pumppu pysähtyy ja lämmittää sähkövastuksella käyttövettä lisää. Hälytyslogi ilmoitus kertoo, että pumppu käynnistyy seuraavalla kerralla normaalisti.

Sähkökatkon aikana asteminutit nollaantuvat vissiin ja sitten pumppu jatkaa toimintaansa taas tavalliseen tapaan.

Onko muilla samoja kokemuksia? Ihmetytää vaan, kun pitää käyttövesi kuumentaa 60 asteeseen aina ensimmäiseksi. Toisekseen, miksi parin minutin sähkökatkon jälkeen ei voi Nibe enää muistaa vanhaa asteminuutti lukemaa? Voiko asetuksilla näihin vaikuttaa?
Nibe F1245-10, kaivo 210m, UKV 300l 2-, 3-, 4- tai 5-tiekytkennällä. 220m2+20m2, joista lattialämmitys 40m2 ja lopuissa patterit. 1-tasossa. Oljyä meni 3800l/v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #1 : 12.11.13 - klo:21:56 »
Ei ole samoja kokemuksia vedenlämmityksestä sähkökatkon jälkeen.

Kun koneesta menee sähköt, niin kaikki "työmuistissa" olevat arvot nollautuvat.
Sähkökatkot lienevät niin harvinaisia, ettei valmistaja näe tarpeelliseksi tallentaa esim. asteminuutteja "pysyvään muistiin".
Lämmitykseen sähkökatkolla on hyvin pieni vaikutus.

Mikä ohjelmaversio on käytössä ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

justus01

  • Vieras
Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #2 : 14.11.13 - klo:09:47 »
Ihmetytää vaan, kun pitää käyttövesi kuumentaa 60 asteeseen aina ensimmäiseksi. Toisekseen, miksi parin minutin sähkökatkon jälkeen ei voi Nibe enää muistaa vanhaa asteminuutti lukemaa? Voiko asetuksilla näihin vaikuttaa?

Veikkaisin, että tuo liittyy legionellan tappamiseen. Pumppu ei tiedä/muista sähkökatkon jälkeen milloin viimeksi on legionellatappo viimeksi suoritettu ja sen takia se ensimmäisenä lämmittää varaajan kuumaksi. Tuon ei mielestäni pitäisi aiheuttaa kuitenkaan mitään hälyytystä.

Poissa isotalo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #3 : 14.11.13 - klo:21:47 »
Nibe on asennettuna tänä syksynä, joten ohjelmaversio lienee uusin? Mahtaakohan hälytys johtua liian korkeasta käyttöveden lämmitys lämpötilasta? Ilmeisesti kompressori pitäisi pysäyttää jo ennen hälytystä ja sitten jatkaa sähkövastuksella veden lämmittämistä bakteerien varalle.

Mistä tähän lämpötilan pystyy säätämään? Huoltovalikossa voi määritellä luksus, normaali jne kompressorin pysäytyslämpötilat, mutta entä legionalaisbakteerien kohdalla pumpun pysäytyslämpötila?
Nibe F1245-10, kaivo 210m, UKV 300l 2-, 3-, 4- tai 5-tiekytkennällä. 220m2+20m2, joista lattialämmitys 40m2 ja lopuissa patterit. 1-tasossa. Oljyä meni 3800l/v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: F1245-10 sähkökatkon jälkeen
« Vastaus #4 : 15.11.13 - klo:09:56 »
Hälytys tulee, kun lauhduttimelle palaava vesi ylittää 57C lämpötilan (=suojamekanismi, kone ei pysty tekemään lämpeempää vettä).
Tällöin kompressori pysähtyy ja sähkövastukset jatkavat lämmittämistä asetettuun arvoon asti.
"Jaksottaista korottamista" (lämpötilaa ja lämmitysväliä) voi säätää huoltovalikosta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.