Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"  (Luettu 5562 kertaa)

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« : 18.12.06 - klo:11:19 »
Mitä on ns. pätkäkäynti? Entä kuinka kauan kompura kestää; onko siitä tutkimustulosta? Ja mitäs sitten uusi kompura mahtaa maksaa?

Meillä on gs 60 ja lämmityksen jako pattereilla. Kone käy 12-13 min. ja on hiljaa 17-18 min. Onko ok?
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #1 : 18.12.06 - klo:11:59 »
Tuo ei näytä kovinkaan pahalta, kun ilmatkin on näin leutoja. Ainakaan mitä kuvaajia täällä on näkynyt muiden pumpuista.

On lisäksi kuulunut eri arvioita kuinka paljon "pätkäkäynti" oikeastaan kuluttaa.

Joten ei hätää.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #2 : 18.12.06 - klo:12:02 »
>Entä kuinka kauan kompura kestää; onko siitä tutkimustulosta?

Kompuroita testataan tehtaalla muistaakseni 150 000 käynnistystä ja siihen mennessä siihen saa tulla vain vähän normaalia kulumista.

Eli pätkiminen pitää olla todella pahaa jotta se johtaisi kompressorin ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

>Ja mitäs sitten uusi kompura mahtaa maksaa?

Tonnin. Kait suunnilleen. Asennus toisen semmosen.
 
>Meillä on gs 60 ja lämmityksen jako pattereilla. Kone käy 12-13 min. ja on hiljaa 17-18 min. Onko ok?

Patterilämmitys (eli korkeampi kompressorin työskentelylämpötila/paine)  lienee suurempi kuluttaja kuin varsinainen pätkiminen.

Käyntijaksosi on siis noin 30 minuuttia. Ei minusta kamalan paha. Kokeiluiden perusteella; kun hakee parametrit kohdilleen on realistista saada käynnistymisiä harvennettua esim. 30% asuinmukavuuden kärsimättä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.06 - klo:12:03 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #3 : 18.12.06 - klo:17:02 »
Kiitos kommenteista!

Jep, käyntiaika on siis 24-26 min /tunti eli noin 42%. Pakkasta ulkona noin 4-5 astetta.

Eikös se ole hyvä, että kone käy vähän aikaa, sillä silloinhan myös kulutus on pieni?

Millä virityksillä pääsisin KimmoK:n esittämään käyntikertojen vähentämiseen. Eli miten lisätä kompuran lepoaikaa?
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #4 : 18.12.06 - klo:17:09 »
Lainaus
Kiitos kommenteista!

Jep, käyntiaika on siis 24-26 min /tunti eli noin 42%. Pakkasta ulkona noin 4-5 astetta.

Eikös se ole hyvä, että kone käy vähän aikaa, sillä silloinhan myös kulutus on pieni?

Millä virityksillä pääsisin KimmoK:n esittämään käyntikertojen vähentämiseen. Eli miten lisätä kompuran lepoaikaa?

Laita kaikki asetuksesi (ml. lämpökäyrä)näkyviin...niin katsotaan sitten. Onko pumppu uusi, vai onko asetukset "koeteltu" jo oikeilla pakkasilla?

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #5 : 18.12.06 - klo:17:39 »
Pumppu on asennettu kesällä, joten pakkaskokemuksia ei ole. Lämmönjako pattereilla paitsi kosteissa tiloissa ja kodinhoitohuoneessa lattialämmöllä. Lattialämmitykseen tulevaa vettä ohjataan öljylämmityksen aikaisella Danfossin säätölaitteella ja menevä vesi pyritään pitämään noin 30 asteisena.

Asetusarvot ovat seuraavat:

L1:
Säätökäyrä:
-20  48C
    0  37C
 20   26

Minimiraja 33
Maksimiraja 50
Vent.kesäsulk. 30

Ml-piiri:

lämminAlaosamin 35
svviiveAlaos         30
lv lämmitys 51
lv korotus  10

Huoltotilassa LämAlaosa ero nostettu kuuteen geopron edustajan ohjeen mukaan.  Muihin huoltotilan arvoihin ei ole koskettu

Kiitos avusta!!!
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Kompuran kesto ja "pätkäkäynti"
« Vastaus #6 : 18.12.06 - klo:20:50 »
Lainaus
Pumppu on asennettu kesällä, joten pakkaskokemuksia ei ole. Lämmönjako pattereilla paitsi kosteissa tiloissa ja kodinhoitohuoneessa lattialämmöllä. Lattialämmitykseen tulevaa vettä ohjataan öljylämmityksen aikaisella Danfossin säätölaitteella ja menevä vesi pyritään pitämään noin 30 asteisena.

Asetusarvot ovat seuraavat:

L1:
Säätökäyrä:
-20  48C
    0  37C
 20   26

Minimiraja 33
Maksimiraja 50
Vent.kesäsulk. 30

Ml-piiri:

lämminAlaosamin 35
svviiveAlaos         30
lv lämmitys 51
lv korotus  10

Huoltotilassa LämAlaosa ero nostettu kuuteen geopron edustajan ohjeen mukaan.  Muihin huoltotilan arvoihin ei ole koskettu

Kiitos avusta!!!

Nämä näyttävät vähän oudoilta:
"Minimiraja 33"
- eli koskaan kiertoon ei voi lähteä alle 33 asteista vettä -> muuttaisin viimeistään keväällä vaikka 25. Ja jos teet lopussa olevat muutokset niin tietysti lasket jo nyt alle alaminimin.

"Maksimiraja 50"
- tätä muuttaisin ylöspäin, jotta kun pakkanen paukkuu yli -20 asteessa niin kiertoon voi lähteä myös lämpimämpää vettä kuin 50 astetta, olkoonkin että se voi olla sähkövastuksella tehtyä.

"Vent.kesäsulk. 30"
- shuntti menee kiinni vasta kun ulkolämpötila nousee +30 asteeseen, laittaisin +20 asteeseen. Minulla taitaa olla +15, tosin L2 piirin kosteat tilat otan pois vasta "kesän" tultua. Merkitystä vasta kevätkesällä.

"lämminAlaosamin 35"
- Tämä on näköjään jo valmiiksi vähän lämpökäyrän alapuolella (kun on pakkanen), suojakeleillä tätä voi huoletta laskea alemmas, ideana on pitää alaminimi lämpökäyrän alapuolella, jolloin pumpun käynnistyessä saadaan mahdollisimman pitkä käyntijakso.
Oumanissa on kylläkin suojaus, joka nostaa alaminimiä automaattisesti lämpökäyrän mukaan, mutta en tiedä kuinka se toimii patterilämmityksen kanssa, jossa ei ole niin paljon varaavaa massaa.


"svviiveAlaos    30
lv lämmitys 51
lv korotus  10"

Sähkövastuksen ohjausjutut, sinuna pistäisin koko vastuksen pois käytöstä (jos se on mahdollista) ja ottaisin käyttöön vasta kun lämpö ei piisaa tai lämmin käyttövesi loppuu.

"Huoltotilassa LämAlaosa ero nostettu kuuteen geopron edustajan ohjeen mukaan.  Muihin huoltotilan arvoihin ei ole koskettu"

Tuo alaosaero määrittää pumpun alaosan lämpötilan käynnistyksen ja pysähdyksen välillä.

Eli 35 pumppu käynnistyy + lämpö nousee 6 astetta = pysähtyy 41 asteessa.

Ainoa mitä minä sinuna kokeilisin on alaerotuksen nostamista maksimiin ja samalla alaminimin laskemista vastaavasti, jottei alaosa lämpene enempää (huonontaa hyötysuhdetta).

Eli NYT: 35alamin + 6alaerotus

Muutat 31 alamin + 10alaerotus

Pahinta mitä tuossa voi tapahtua on että talossa laskee lämpötila. Jos näin käy niin nostat alaminimiä ja pienennät alaerotusta.

Pelkkää alaerotusta kasvattamalla saat helposti pidemmän käynti ja lepojakson, mutta koska varmaankin tiedät on pumpulle ja lompakolle terveellisintä yrittää pärjätä mahdollisimman viieleällä lämmitysvedellä, jolloin pumppu käy paremmalla hyötysuhteella ja kompressorikin rasittuu vähemmän.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg