Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmityspiirin paine yms  (Luettu 3173 kertaa)

Poissa lersja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lämmityspiirin paine yms
« : 22.10.13 - klo:23:33 »
Hei. Laite on nibe F1245 6kW. Ollut pari vuotta käytöllä. Nyt oli lämmityspiirin paine laskenut 0,2 een. Lisäsin sen takaisin hanoilla 1,1 een ja on pysynyt siinä, eikä jakotukeillakaan ole vuotoja havaittavissa. Testasin ensimmäistä kertaa elämässäni huvin vuoksi punaisen paisuntasäiliön varoventtiilin. Sieltä tuli ruskeaa nestettä, jota otin astiaan talteen. Ruskea neste sihisi ja kupli ja tuoksui lievästi lasinpesunesteeltä tms. Onko tämä ok? Eikö tämä pitäisi olla ihan vesipiiriä? Onko paineen lasku ja varoventtiilin ruskea vesi ok?

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Lämmityspiirin paine yms
« Vastaus #1 : 24.10.13 - klo:12:08 »
Sihisee ja kuplii; oudolta kuulostaa.  Sinulla ilmeisesti lattialämmitys, eikä rautaputkia/pattereita, joista voisi tulla ruostetta veteen, jos on happivuoto jossakin ? 
Tunnetko talon ja lämmityspiirin historian,  esim joskus on jäätymisen estämiseksi laitettu glykolia tms veden sekaan, ja se haiskahtaa. Mutta tuskin sihisee ja kuplii kovasti enää astiassa, venttiilissä voi pihistä.  Jos se on niinkuin kokispurkin avaus ja lasiin kaato, niin menee toleranssiin, sama ilmiö.
Joskus paine laskee, kun verkossa oleva ilma lähtee liikkeelle, ja poistuu automaattisen nipan kautta.
Mutta olisko paisarin kalvo revennyt, ja sen täyttökaasu siinä kuplii.  Paisarit ovat lyhytikäisiä, varsinkin halvat/huonot. Jos kaasuventtiili osoittaa alaspäin, voit tarkistaa asian; tuleeko sieltä kaasua vai nestettä. 
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmityspiirin paine yms
« Vastaus #2 : 24.10.13 - klo:12:21 »
Lainaus
Hei. Laite on nibe F1245 6kW. Ollut pari vuotta käytöllä. Nyt oli lämmityspiirin paine laskenut 0,2 een. Lisäsin sen takaisin hanoilla 1,1 een ja on pysynyt siinä, eikä jakotukeillakaan ole vuotoja havaittavissa. Testasin ensimmäistä kertaa elämässäni huvin vuoksi punaisen paisuntasäiliön varoventtiilin. Sieltä tuli ruskeaa nestettä, jota otin astiaan talteen. Ruskea neste sihisi ja kupli ja tuoksui lievästi lasinpesunesteeltä tms. Onko tämä ok? Eikö tämä pitäisi olla ihan vesipiiriä? Onko paineen lasku ja varoventtiilin ruskea vesi ok?
Minun mielestä tässä ei ole mitään erityistä eikä ihmeellistä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa lersja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämmityspiirin paine yms
« Vastaus #3 : 25.10.13 - klo:18:30 »
Talon historia on 2 vuotta, eli uusi. Kokisvertauksen kaltainen joo. Eipä tästä siis enempää, kaikki ok.