Kirjoittaja Aihe: SH lämmityspiiri säätö  (Luettu 17857 kertaa)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
SH lämmityspiiri säätö
« : 04.10.13 - klo:16:23 »
Mulla lähtökohta oli se, että kun vuorokauden keskilämpötila tipahtaa alle 10°C pitää alkaa lämmittämään taloa ja viime talvena -20°C ulkolämpötilassa riitti n. 45°C kiertovesi. Tuolta pohjalta laitoin tämän taulukon perusteella käyräksi 0.74:



Nelitieventtiili antaa kuitenkin ulos yli 30°C vettä ja lämpötila kämpässä on kuitenkin nyt 24°C paikkeilla, vaikka olen tuota käyrää napsaus kerrallaan pudottanut, taitaa olla nyt 0.70 käyrä menossa. Eli jos nyt siirrän käyrää rivillä 721 -2°C, niin ymmärsinkö oikein, että tuo asetus pudottaa pyyntilämpötilaa kahdella astella? Eli käyrää pitäisi sitten jyrkentää, jotta se 45°C kiertovesi toteutuisi -20°C pakkasilla!?

Vähän kökkö tämmönen säätö systeemi... Eikös parempi olis semmonen, jossa kerrottaisiin kolme tavoitelämpötilaa kiertovedelle, esim ulkolämpötilan ollessa +10°C, -10°C ja -30°C ja pumppu piirtäisi omassa mielikuvituksessaan niiden välille käyrän. Ja jos -30°C asetus ei riitä, muutan vain sen pisteen kohtaa käyrällä, nythän käyrän siirto tai muutos vaikuttaa sitten koko säädettävään alueeseen :-[ ja kun saan sitten pakkasilla lämmöt kohdilleen, joudun taas säätämään piiriä kun palataan vaikka nolla keliin :-[ Vai enkö mä nyt vaan tajua ::)

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #1 : 04.10.13 - klo:16:42 »
Kaltevuus valitaan niin että lämpötila pysyy tasaisena ulkolämpötilasta riippumatta, sitten käyrää nostetaan tai lasketaan niin että saadaan haluttu sisälämpö.

Mulla esim. kaltevuus 0.58 ja siirto -2.5, tällä asetuksella on sisällä 22 astetta

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #2 : 04.10.13 - klo:21:18 »
Kaltevuus valitaan niin että lämpötila pysyy tasaisena ulkolämpötilasta riippumatta, sitten käyrää nostetaan tai lasketaan niin että saadaan haluttu sisälämpö.

Mulla esim. kaltevuus 0.58 ja siirto -2.5, tällä asetuksella on sisällä 22 astetta

Voi hyvää päivää, tossahan menee useampi vuosi, että käyrät saa kohilleen :D
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #3 : 04.10.13 - klo:21:40 »
Ei se oikeesti niin paha juttu ole  8)
Syksy on hyvää aikaa säätää kun ulkolämpö vaihtelee paljon..  ::)

Mulla meni n. kuukausi että sain pysymään lämmöt +-0.5, sitten lopputalvi hienosäätöö ;)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #4 : 05.10.13 - klo:10:59 »

No ei se auta ku yrittää :D Kun laitoin -2.0 siihen käyrän siirtoon, niin huonelämpötila tippui n. asteella ??? Käyrä edelleen 0.70...

Miten muuten toimii toi lämmityskaude Kesän/Talven lämmitysraja (1030), eli pitäisikö lämmityksen ja pumppujen pysähtyä heti kun tuo ulkolämpötila ylitetään, vai onko tuo arvo vuorokauden keskiarvo tai joku muu?

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #5 : 05.10.13 - klo:15:39 »
Kesän/talven lämmitysraja lasketaan jotenkin.. (1030)
(1032) 24h rajoitus taas on sekoitettu ulkolämpötila tai vaimennettu ulkolämpötila, en muista kumpi. Sekin lasketaan jotenkin.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #6 : 05.10.13 - klo:18:31 »

Ok... ettei olis liian helppoa :D

-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #7 : 05.10.13 - klo:18:36 »
Sitten siellä on rakennuksen aikavakio -arvo jolla vaikutetaan siihen miten nopeasti/hitaasti systeemi reagoi lämpötilan muutoksiin  ???

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #8 : 05.10.13 - klo:18:56 »
Mistäs sellanen löytyy, kun ei oo pistäny silmään?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #9 : 05.10.13 - klo:19:00 »
konfiguraatio valikko, rivi 6110

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #10 : 05.10.13 - klo:19:15 »

No niimpä näkyy... SH:n manuaalissa ei ollu tostakaan mitään mainintaa, mutta Albatros 2 manualista löytyi! Ei sulla sattus olemaan tota albatrossi manuaalia suomen kielellä?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #11 : 05.10.13 - klo:19:43 »
Ei ole suomeksi, vain lontooksi. Onkohan tuota edes käännetty kun ei netistä löydy..?

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #12 : 05.10.13 - klo:20:16 »

Joo, eipä sitä varmaan olekkaan... No kyllä se lontookin menee, pitää vissiin kääntää pumpun kieli englanniksi, kun pitää näköjään ottaa toi albatrossimanuaali käyttöön :D Käänsin sen 6110:n 6h:iin, kun on vanha mökki...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #13 : 05.10.13 - klo:20:29 »
Ei kai se niin hatara ole  :o koita vaikka kymppiä ekaks.. Jos pakastuessa tulee ensin kylmä ja sit tasaantuu, se on liian isolla.
Mulla on -42 tehty tiilitalo ja tuo asetus taitaa olla 15h, ei ihan optimi mut +-0.2 sisällä pysyy  8)
Viimeinen silaus oli sit sisäanturi, keväällä aurinko lämmittää, talvella tuulee ja takkaa lämmitetään. Nyt pysyy +-0.1 lähes poikkeuksetta.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #14 : 05.10.13 - klo:20:56 »

No tää on puutalo, eli ei oo varaavaa massaa muualla kun kellarikerroksessa, joka on yltäpäältä betonia.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #15 : 05.10.13 - klo:22:36 »

Hmm, miksi SH sammuttaa kiertovesipumpun piiristä 1, kun se oli automaattikäytöllä, ja klo 22 alkoi alennettu lämpötila ::) Eikö pelkän kiertoveden lämpötilan muutos riittäisi? Koskakohan se aatteli sen käynnistää taas? Aamulla klo 6 :D (muutin tilan mukavuuskäytölle ettei tarvii yöllä vetää villahousuja jalkaan :D)
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #16 : 05.10.13 - klo:22:54 »

No niimpä näkyy... SH:n manuaalissa ei ollu tostakaan mitään mainintaa, mutta Albatros 2 manualista löytyi! Ei sulla sattus olemaan tota albatrossi manuaalia suomen kielellä?

Tuo linkki toimii (jos toimii  :) ) sen aikaa kun koiran lenkki kestää, eikä se ole pitkä aika tähän aikaan vuorokaudesta ... :

https://www.dropbox.com/s/ngyyeg5gscjoa68/Albatros2%20-%20HP%20controller%20-%20Series%20B%20-%20User%20Manual%20-%20Edition%202.1%20marked%20-%20FI%20-%20K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%20k%C3%A4sikirja.pdf

Ja saahan sen kauniisti pyytämällä Geoproltakin muttei varmaan sunnuntaina ...
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #17 : 05.10.13 - klo:23:05 »
Kiitos  :)

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #18 : 05.10.13 - klo:23:07 »

Hmm, miksi SH sammuttaa kiertovesipumpun piiristä 1, kun se oli automaattikäytöllä, ja klo 22 alkoi alennettu lämpötila ::) Eikö pelkän kiertoveden lämpötilan muutos riittäisi? Koskakohan se aatteli sen käynnistää taas? Aamulla klo 6 :D (muutin tilan mukavuuskäytölle ettei tarvii yöllä vetää villahousuja jalkaan :D)
Siellä asetuksissa sellainen kohta missä määritellään mitä aikaohjelma tekee  ;)

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #19 : 06.10.13 - klo:00:08 »
Lainaus

Tuo linkki toimii (jos toimii  :) ) sen aikaa kun koiran lenkki kestää, eikä se ole pitkä aika tähän aikaan vuorokaudesta ... :

https://www.dropbox.com/s/ngyyeg5gscjoa68/Albatros2%20-%20HP%20controller%20-%20Series%20B%20-%20User%20Manual%20-%20Edition%202.1%20marked%20-%20FI%20-%20K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%20k%C3%A4sikirja.pdf

Ja saahan sen kauniisti pyytämällä Geoproltakin muttei varmaan sunnuntaina ...

Jep, laittakaa YV:tä jatkossa tai pyydelkää Geoprolta
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #20 : 07.10.13 - klo:18:21 »
Laitoin JussiP:lle ja Selvittäjälle YV:tä...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #21 : 07.10.13 - klo:19:17 »
Oli näköjään oletuksena ettei YV:stä tule ilmoitusta mihinkään  ???

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #22 : 07.10.13 - klo:23:20 »
Köh, oli siis minullakin niin että täppä puuttui kohdasta "salli muiden lähettää postia"  ::), no nyt sekin on korjattu
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa qwerty

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa ???
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #23 : 08.10.13 - klo:08:25 »
Mitenhän on takuun laita jos kompressori on saatu rikki tai talo jäätymään väärillä asetuksilla jotka on sinne itse ropailtu???  :D

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #24 : 08.10.13 - klo:09:31 »

Takuu :D Aina tämä sama asia tulee esiin kun ei teetä kaikkea "ammattilaisilla"... Takuu on vain myyjäliikkeen, maahantuojan tai valmistajan antama vapaaehtoinen lisäetu. Vihrevastuu heillä on aina tuotteistaan riippumatta siitä minkälainen käyttöohje tai manuaali kenelläkin on, ja todistusvastuu siitä, että asiakkaan tekemät asetusmuutokset ovat syynä syntyneeseen vikaan. Eikai kukaan niin tyhmä ole, että alkaisi sokkona noita asetuksia ropeloimaan ???
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Dowser

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #25 : 08.10.13 - klo:10:50 »

Takuu :D Aina tämä sama asia tulee esiin kun ei teetä kaikkea "ammattilaisilla"... Takuu on vain myyjäliikkeen, maahantuojan tai valmistajan antama vapaaehtoinen lisäetu. Vihrevastuu heillä on aina tuotteistaan riippumatta siitä minkälainen käyttöohje tai manuaali kenelläkin on, ja todistusvastuu siitä, että asiakkaan tekemät asetusmuutokset ovat syynä syntyneeseen vikaan. Eikai kukaan niin tyhmä ole, että alkaisi sokkona noita asetuksia ropeloimaan ???

Hyvä että tuli tämä sama asia esiin (lähde:http://www.kuluttajavirasto.fi/File/d7df30c3-353d-4576-a3cf-a12037310db8/Virhevastuu+ja+takuu+kulutustavaran+kaupassa+.pdf) :
 
Jos tavaralle on annettu takuu, myyjän on virhevastuusta vapautuakseen osoitettava, että tavaran huonontuminen johtuu todennäköisesti tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella
olevasta syystä. Myyjä voi myös osoittaa, että laite on virheetön ja että sen toimimattomuus johtuu esimerkiksi siitä, ettei ostaja ole osannut noudattaa käyttöohjeita. Tämä myyjän näyttövelvollisuus huomioon ottaen
ostajalta ei voida takuun yhteydessä – ellei ostaja ole tuonut tavaraa korjattavaksi selvästi perusteetta tai kyse
ole ostajan itse aiheuttamasta viasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä – periä maksua vian selvittämiseen
liittyvistä toimenpiteistä.

Jos takuuta ei ole annettu tai takuuaika on jo päättynyt, ostajan on osoitettava, että tavara on virheellinen. Jos
tavara osoittautuu myyjän tekemässä vian etsinnässä virheettömäksi, ostajalta on mahdollista periä joissakin
tilanteissa etsintätyöstä kohtuullinen maksu edellyttäen, että myyjä ja ostaja ovat maksusta etukäteen sopineet.




Ja juu, ensisijaisesti myyjän vastuulla asian selvittäminen koska hänellä paras ammattitaito. Tai ehkä ei, jos viitataan jo "ammattilaiseksi". Mutta todistusvastuu siitä että asiakkaan tekemät muutokset pitäisi selvittää katoaa yleensä takuuehtojen rikkomisen myötä. Vianetsinnänkin voi tällöin veloittaa.

Mutta jotain lisäetua "takuussa" on tosiaan oltava ja virhevastuu on ns. "ankara". Ohessa yksi lisäetu, muitakin voi toki olla.

yt,
M

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #26 : 08.10.13 - klo:11:17 »
Lainaus
Mutta todistusvastuu siitä että asiakkaan tekemät muutokset pitäisi selvittää katoaa yleensä takuuehtojen rikkomisen myötä. Vianetsinnänkin voi tällöin veloittaa.


En oikeen ymmärrä että mitä tuolla lauseella tarkoitat, mutta myyjällä, maahantuojalla tai valmistajalla on se virhevastuu tuotteistaan ja todistusvastuu jos väittävät että asiakas on itse vian aihauttanut. Ja jos vika on todella asiakkaan omaa syytä voi niitä myyjälle, maahantuojalle tai valmistajalle syntyneitä kuluja joutua korvaamaan asiakaskin.

Tätä itse tekemistä vastaan kateelliset ovat aina arvostelleet ja heitelleet ilmoille näitä "takuu ei kata" ja "vakuutus ei korvaa" letkautuksia, mutta sama tilanne on vakuutustenkin kanssa, vakuutusyhtiön pitää näyttää toteen, että esimerkiksi vesivahinko on aiheutunut väärästä tai virheellisestä asennustavasta ja siitä on johtunut vesivahinko. Se että sen on joku itse asentanut, ei ole peruste korvauksien eväämiseen vahingon sattuessa.

Jotkut vaan haluaa tehdä itse ja opiskella siinä samalla uusia asioita, toiset haluu maksaa siitä ettei itse tarvii tehä mitään.

Mutta nyt nää jutut menee melkosesti oftopikiksi...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Dowser

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #27 : 08.10.13 - klo:12:54 »
Lainaus
Mutta todistusvastuu siitä että asiakkaan tekemät muutokset pitäisi selvittää katoaa yleensä takuuehtojen rikkomisen myötä. Vianetsinnänkin voi tällöin veloittaa.


En oikeen ymmärrä että mitä tuolla lauseella tarkoitat, mutta myyjällä, maahantuojalla tai valmistajalla on se virhevastuu tuotteistaan ja todistusvastuu jos väittävät että asiakas on itse vian aihauttanut. Ja jos vika on todella asiakkaan omaa syytä voi niitä myyjälle, maahantuojalle tai valmistajalle syntyneitä kuluja joutua korvaamaan asiakaskin.

Tätä itse tekemistä vastaan kateelliset ovat aina arvostelleet ja heitelleet ilmoille näitä "takuu ei kata" ja "vakuutus ei korvaa" letkautuksia, mutta sama tilanne on vakuutustenkin kanssa, vakuutusyhtiön pitää näyttää toteen, että esimerkiksi vesivahinko on aiheutunut väärästä tai virheellisestä asennustavasta ja siitä on johtunut vesivahinko. Se että sen on joku itse asentanut, ei ole peruste korvauksien eväämiseen vahingon sattuessa.

Jotkut vaan haluaa tehdä itse ja opiskella siinä samalla uusia asioita, toiset haluu maksaa siitä ettei itse tarvii tehä mitään.

Mutta nyt nää jutut menee melkosesti oftopikiksi...

Juu. Pahoittelut sekä offtopikista ja huonosti muotoillusta lauseesta.

Juuri tuo virhevastuu JA todistustaakka minua häiritsee, että olisi automaattinen ja aina kuluttajanturvana. Eli takuun kanssa toki näin, mutta ilman takuuta EI ole tuota todistustaakkaa että myyjän pitäisi näyttää asiakkaan virhe. Toisinpäin, eli takuun kanssa on todistustaakka siitä että asiakas teki virheen jos meinaa jättää korvaamatta. Ja ilman takuuta päinvastoin, nimenomaan ostajan tulee pystyä osoittamaan tuotteen virhe ja asianmukainen esim. asennus ja käyttö. Virhevastuu on toki ankara ja hyvä niin, eihän viallisia tuotteita saa pitää markkinoilla ja sellaiset pitää korvata.

Jotakin lisäarvoa sillä takuullakin kuitenkin on ja siksi vaaditaan yleensä takuuehdoissa "valtuutettu" asennus tms. että voidaan olla "varmoja" siitä että kaikki on vähintään lähtötilanteessa ok (ja pienempi todistustaakka - jota hain lauseellani takaa). Asiakas saa ilmaisen vianetsinnän ja yleensä myös ilmaisen korjauksen, kun laitetta on asianmukaisesti käytetty. Kyllähän tehtaat antaisivat muutoin aina takuut kaikille laitteileen jos sillä ei merkitystä olisi. Uskoisin, että useimmiten "takuuehtoihin" ei vain vedota, goodwill:iä kehiin ja helpommin korvataan kuin lähdetään (kalliiseen) taistoon virheenosoittamisesta. Varsinkin kun mahdollisessa virheenosoittamisessa ostaja katsotaan heikommaksi osapuoleksi ja saa siksi hellemmän kohtelun, joten riski on myyjälle isompi.

Enkä millään muotoa ole kateellinen tms, päinvastoin. Ihan varmasti pääset erinomaiseen lopputulokseen - jopa ehkä parempaankin kuin ostamalla palveluita - teethän itsellesi!

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #28 : 08.10.13 - klo:13:23 »

Nyt taitaa mennä puurot ja vellit vähän sekaisin, jos tuotteessa on virhe, on myyjä siitä vastuussa ja myyjän pitää näyttää toteen se, että vika on aiheutunut väärästä käytöstä. Ei ole merkitystä sillä, että onko takuuta tai ei. Tuossa linkittämässäsi pdf:ssä sanotaan: "Jos takuuta ei ole annettu tai takuuaika on jo päättynyt, ostajan on osoitettava, että tavara on virheellinen". Eli jos kompura ei lähde käyntiihn ja mökki jäätyy, niin sillonhan on jo toteen näytetty että tuotteessa on vikaa tai virhe. Ei myyjän sitä tarvitse tietenkään näyttää toteen. Mutta jos meinaavat virhevastuusta vapautua, heidän pitää näyttää toteen että tuo vika on aiheutunut vääränlaisesta käytöstä.

Aikapaljon on tullu näitä takuu/virhevastuuasioita tapeltua, ja on myyjillä yllättävän yleinen käsitys että kun takuuaika loppuu ei tarvitse enää olla vastuussa mistään.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Dowser

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 73
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #29 : 08.10.13 - klo:15:54 »

Nyt taitaa mennä puurot ja vellit vähän sekaisin, jos tuotteessa on virhe, on myyjä siitä vastuussa ja myyjän pitää näyttää toteen se, että vika on aiheutunut väärästä käytöstä. Ei ole merkitystä sillä, että onko takuuta tai ei. Tuossa linkittämässäsi pdf:ssä sanotaan: "Jos takuuta ei ole annettu tai takuuaika on jo päättynyt, ostajan on osoitettava, että tavara on virheellinen". Eli jos kompura ei lähde käyntiihn ja mökki jäätyy, niin sillonhan on jo toteen näytetty että tuotteessa on vikaa tai virhe. Ei myyjän sitä tarvitse tietenkään näyttää toteen. Mutta jos meinaavat virhevastuusta vapautua, heidän pitää näyttää toteen että tuo vika on aiheutunut vääränlaisesta käytöstä.

Aikapaljon on tullu näitä takuu/virhevastuuasioita tapeltua, ja on myyjillä yllättävän yleinen käsitys että kun takuuaika loppuu ei tarvitse enää olla vastuussa mistään.

Mun puurot ja vellit pysyy vielä erillään. Sekä takuu ja virhevastuu.

Mutta kun tämä on offtopikkia jo ihan kokonaan ja meillä ole mitään syytä näistä takuu/virhevastuuasioista vääntää niin voitaneen päättää tämä tähän.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: SH lämmityspiiri säätö
« Vastaus #30 : 08.10.13 - klo:16:44 »
 laitoin sulle vielä ihan sulassa sovussa yv:tä...
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW