Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GT11 Vika vai mikä?  (Luettu 3472 kertaa)

Poissa JuSu++

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
GT11 Vika vai mikä?
« : 30.09.13 - klo:18:19 »
GT11 taulussa seuraava teksti: Poiskytk.lämp.  maks.rajoitus

Historiasta kun katson niin kerran tunnissa antaa ko. ilmoituksen.

Nyt lämmityskauden alettua alkanut nähtävästi tuota tekemään.

Mikä tuon hälyn aiheuttaa ja mitä se tekee? 
Kuinka korjataan vai onko huoltomiehen hommaa?

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: GT11 Vika vai mikä?
« Vastaus #1 : 01.10.13 - klo:08:12 »
Eilen Geoprolta saatu vastaus samaan (meillä 52 raja-arvona GT-20:ssä):

Ilmoitus tulee, kun paluuveden lämpötila on ylittänyt asetusarvon 2844 (52 C). Tällä asetuksella estetään lämpöpumpun paluuveden lämpötilan nousu liian korkeaksi, jotta lauhtumispaine ei nouse turhan korkeaksi. Mikäli paluuveden lämpötila nousee liian korkeaksi, saattaa ylipainekytkin pysäyttää kompressorin ja tulee hälytys ”Ylipaine”.
 
Poiskytk.lämp.maks.rajoitus tulee useimmiten käyttöveden latauksen loppuvaiheessa, kun lämpötilat ovat korkeimmillaan.
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.