Miten DO G2:ssa pistetään pumpun käsiajo/jatkuva käynti päälle?

Jakokaivo on nyt esillä ja ajattelin pyöritellä pumppua lenkki kerrallaan, kun ilmaa ilmeisesti edelleen piirissä. Jakokaivosta siis vaan kukin alarivin venttiileistä vuorollaan auki, muut kiinni ja tuota pakkoajopyöritystä, näinkö menee?

Edellyttääkö tuo pakkoajo jotain käyttömoodon vaihtamista vai onnistuuko käyttövesiasetuksen ollessa päällä?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
« Vastaus #1 : 29.08.13 - klo:17:43 »
Huoltovalikon manuaalinen testi- kohdasta saa vaikka pelkän keruupumpun päälle, tosin vain 10min ajaksi kerrallaan. Tietysti koko pumpun saat päälle, kun huonearvoa nostaa tarpeeksi ylös, mutta tällöin voi tulla sisällä turhan lämmin.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
« Vastaus #2 : 30.08.13 - klo:19:52 »
Aloitin tänään pyörittämään tuolla manuaalitestauksella ensimmäistä lenkkiä, kahdesta muusta hanat kiinni. Aivan hervoton molina ja lotina putkissa ja ilmakellosta tuli ilmaa kovalla suhinalla. Paisunta-astiassa nesteen pinta laski tuossa 10 minuutissa alle puolivälin ja paineet mittarissa nollille.

Eli hervottomasti ilmaa piirissä, vaikka vuoden ollut jo käytössä ja ilmakellot meno- pa paluuputkissa. Eli asennuksen aikainen huolimaton ilmaus, eikä ilma sitten kuitenkaan pääse/tule normaalikäytön yhteydessä piiristä pihalle. Asentaja tulee ensi viikolla viinojen kanssa pyörittämään lenkkejä ja lisäilemään ainetta. Josko loppuisi tuo reilun vuoden kestänyt paineen laskeskelukin sitten.
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Diplomat Optimum G2 - Käsiajo lenkki kerrallaan
« Vastaus #3 : 30.08.13 - klo:20:01 »
Erittäin tärkeä työvaihe jossa töpeksitään liian usein.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *