Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GS60 alkoi oireilemaan  (Luettu 10350 kertaa)

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
GS60 alkoi oireilemaan
« : 08.08.13 - klo:09:26 »
Päivää!

Eipä ole hetkeen tarvinut foorumeilla käydäkkään sen jälkeen, kun laitoksen sain toiminaan...

Mutta sitten eilen alkoi ennen kello 17 GS60 oireilemaan pahemman kerran. Eli kompura lähtee käyntiin, mutta noin 15 sekunnin päästä sammuu. sama jatkuu n. minuutin päästä. Kerkes aika monta kännistystä ottaa ennen kuin puhalsin pelin poikki ja siirsin pelkälle SV:lle ohjauksen. Kompura hälyä 11 se huutelee.


Kattelin eilen konehuoneeseen sen verran, että mielestäni maaliuos näytti kiertävän, kun käsiohjauksella pumppua ajoin. Tosin kokeilin vaan kädellä pumpun päältä. Lämpöjä en seurannut...  ::) Täytyy tämä vielä varmistaa kun kotiin pääsen.
Höyrystin oli aikalailla jään peitossa (eriste oli irronnut, teippasin sen)

Se on tota 11 hälyä aina silloin tällöin heittänyt. nyt kesällä ehkä vähän useammin... LV pyynti taitaa olla 50 asteen korvilla

Onko kellään mittään vinkkiä antaa, mitä ja miten kannattas edetä tutkimusten kanssa?
Onko kellään kokemusta huollosta ja sen hinnasta?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #1 : 08.08.13 - klo:09:57 »
Aiempia kokemuksia foorumilla  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=704.msg5748#msg5748

Periaatekuva http://aijaa.com/006769794887

Jos samantapainen häiriö niin kannattaa kokeilla alentamalla käyttöveden lämmityksen lämpötilaa pari-kolme astetta.

Ehkä korkeapaine pressostaatti viallinen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #2 : 08.08.13 - klo:10:04 »
Kyseessä voi olla sekin, että teillä on kosteiden tilojen lattialämmitys, jota laite yrittää lämmittää, mutta sinne ei mene tarpeeksi lämpötehoa ja kompressorin vastapaine nousee liikaa ja korkeapainepresso katkaiseen.
Kokeile avata muutakin lämmitystä, häviääkö vika silloin.?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #3 : 08.08.13 - klo:10:06 »
Lainaus
Höyrystin oli aikalailla jään peitossa (eriste oli irronnut, teippasin sen
Tämä viittaisi huonoon kiertoon keruupiirissä.
Tarkista
-onko paisunta-astiassa nestettä
-keruupiirin roskasihti

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #4 : 08.08.13 - klo:13:00 »
Hyviä vinkkejä, kiitos!

Matias: kuva antaa vähän väärää infoo käyttöveden lämpötilasta. Se on normaalisti 48, mutta tiistaisin on "legionellantappopäivät" ;) Mutta joo, kokeilen laskea.
Tomppeli: Mikään ei ole systeemissä tai ympäristössä muuttunut näiden päivien sisällä. Mutta laitan huonetermarit auki ja katsotaan onko mitään apua
ATS: Vaikuttaako tohon jäätymiseen myös toi alkanut pätkäkäynti? Alotan kuitenkin noista keruupiirin jutuista purkamaan tätä vyyhtiä. Ekana tietty katon, että keruupiirin pumppu oikeasti toimii...

btw: nyt on lämmitys pelkällä SV:llä. Ihmeellisesti lähti toi keruupiirin lämpötilakin aamun testeistä nousemaan, vaikka normisti se on pysynyt 25 asteen tietämissä ennen kompuran käynnistymistä... toivottavasti mulla ei jääny toi keruupiirin käsiajo päälle  ??? jos se pumppu on siis sökö...

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #5 : 08.08.13 - klo:14:51 »
jaaha, oli jääny päälle se maakiertopumpun käsiohjaus. No, ainakin tosta lämmönnoususta voi päätellä sen, että neste ei kierrä... eli joko se on tukossa tai sitten maakiertopumppu on sökönä. missähän hintaluokassa noi pumput onkaan...?

Poissa Atos

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
    • Lämpökäyrää
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #6 : 08.08.13 - klo:21:55 »
jaaha, oli jääny päälle se maakiertopumpun käsiohjaus. No, ainakin tosta lämmönnoususta voi päätellä sen, että neste ei kierrä... eli joko se on tukossa tai sitten maakiertopumppu on sökönä. missähän hintaluokassa noi pumput onkaan...?
maapiirin sihti tukossa?

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #7 : 08.08.13 - klo:23:18 »
Hei,

jos maapiirin pumpussa on nopeusvalinta-kytkin niin koita renkata sitä. Mulla SH-pumpussa tuli poikkeamahälyä kun liuos pumppu ei ollut käynnistynyt. Laitoin nopeuden 2-asentoon ja käsiajo-napista kokeilin ja takas 3-asentoon ja toimi taas normaalisti.

Tuossa isommassa Wilon pumpussa nopeusvalintakytkin oli pumpun kytkentäkotelon sisässä, eli avattava kansi ennenku voi vaihtaa nopeutta.


"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #8 : 09.08.13 - klo:10:07 »
Ei ollu tukoksia mutasihdissä. Sinne maakiertopumppuun oli jostain kertynyt taas ilmatasku...
Tota ruuvia kun hölläs niin pihinä vaan kävi ja alko taas nesteet kiertää


Tosin nyt kun avasin ton mutasihdin, niin ilmaa tuntui menevän vaan enemmän järjestelmään... aikamoinen lotina taas alkoi putkissa kuulumaan...

Onkos mitään konstia millä sais ilmattua tota piiriä kun ulkoinen pumppu ja saavi?

Poissa Atos

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
    • Lämpökäyrää
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #9 : 09.08.13 - klo:15:30 »
Ei ollu tukoksia mutasihdissä. Sinne maakiertopumppuun oli jostain kertynyt taas ilmatasku...
Tota ruuvia kun hölläs niin pihinä vaan kävi ja alko taas nesteet kiertää


Tosin nyt kun avasin ton mutasihdin, niin ilmaa tuntui menevän vaan enemmän järjestelmään... aikamoinen lotina taas alkoi putkissa kuulumaan...

Onkos mitään konstia millä sais ilmattua tota piiriä kun ulkoinen pumppu ja saavi?
Se mutasihtiventtiilli kuluu sulkea ennen mutasihdin avaamista.  Puuttuuko järjestelmästä täyttösäiliö missä pitäisi olla varalla  10 litraa. nestettä?.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #10 : 09.08.13 - klo:15:46 »
Joo siis nuo punaset hanat käänsin kiinni ennen sihdin avaamista, mutta silti sitä litkua vaan jostain uitti...


On mulla seinällä "paisari" jossa on lantattua viinaa. mutta ei sen tilavuus kyllä 10 litraa ole. lähempänä ehkä kolmea...?
Kun tota maapiirin pumppua lyö päälle hetkeks aikaa ja sitten sammuttaa, niin välillä aika mukavat kuplat nousee paisariin.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #11 : 10.08.13 - klo:10:32 »
Jaa, sehän oli mukavasti ilmaantunut kun jätti käsiajolle ton maapiiripumpun vuorokaudeksi ja ton paisarin venttiilin auki. merkin verran laskenu pinta ja ei enään lotise!


Nyt näyttää käppyrät taas lähes normaalilta. Mutta tota 11 hälyä tulee edelleen. esim tässä kuvassa toi toinen kompuran käynti päätyi poikkeamahälyyn 11. Mistä lie johtuu... ilmaa ei pumpussa kuitenkaan ole, koska käsiajolla maapiirin lämpötila alkaa tippumaan...


Tällä hetkellä asetusarvot on:
LämmAlaOsaMin 30 (oli 35 aikasemmin...)
SV viive 35min
LV lämmitys 50
Korotus 8

ja huoltovalikossa:
Kompresto 50
Lämmalaosaero 5
lv lämmitysero 5
LV lämmitys max 60min
lv lämmitys esto 20min

Täytyy kattoo jos noista Matiaksen linkkaamista jutuista jotain tajuais...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #12 : 10.08.13 - klo:12:10 »
Tuo häly #11 on luultavasti kompressorin yläpaineen häly, joka syntyy siitä, että lauhduttimen lämpötila nousee liian korkealle.
Oilon - Geopro Operation manual Geopro SH,  SH010030950EN sivulla 24/28, E11 = Compressor overloaded

Tuolla aikaisemminkin epäilin, että pumpulla ei olisi lämpökuormaa tarpeeksi ja siksi lauhduttimen lämpötila nousee liian korkealle.
Onko latauksen kiertopumpulla riittävän suuri nopeus päällä. Yleensä oltava maksimi nopeus. Joskus myös II -nopeus. Pienin nopeus ei riitä.

Kompressorin vastapaine nousee liikaa, jos lauhdutinta ei viilennetä tarpeeksi.
Kun vastapaine nousee 30 baarin tuntumaan, katkaisee tuo yläpaineen presso ja kone tekee vikailmoitulsen.

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #13 : 10.08.13 - klo:13:05 »
Tuolla latauksen kirtopumpulla varmaan tarkoitat tuota lauhdepumppua? No se oli asennossa II. Laitoin sen asentoon III. Lattiakierto mulla on kesäsin I:llä...

Harmi, että kone oli juuri käynyt, joten seuraavaa käyntiä saa taas odottaa hetkisen aikaa, jotta näkee mikä tuon nopeuden noston vaikutus on. siellä tosiaan oli taas häly 11 päällä...


Onko tuo mainitsemasi 30 bar sama kuin pressossa näkyvä cut out? ei taida ihan 30:ssä olla. ennemmin 27 tai 28...


Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #14 : 12.08.13 - klo:12:48 »
Nopeuden nostolla näytti olevan sellainen vaikutus, että nyt hälyn 11 jälkeen tulee vain 1 käynnistys. Aikaisemmin niitä oli siis kaksi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #15 : 12.08.13 - klo:13:17 »
Nopeuden nostolla näytti olevan sellainen vaikutus, että nyt hälyn 11 jälkeen tulee vain 1 käynnistys. Aikaisemmin niitä oli siis kaksi.
Nyt saattaa olla niin, että latauksen (= se lauhde) kierrossa on roskasihti, jossa on liikaa moskaa.
Vaatii sihdin puhdistamisen.

Yleensä tuo vika kertoo siitä, että lauhdutinta ei pystytä jäähdyttämään tarpeeksi, josta syystä kompressorin vastapaine nousee liikaa ja presso katkaisee.
Harvemmin on vikaa itse pressossa.
Lauhduttimeenkin on voinut päästä moskaa tukkimaan sen läpi menevää veden kiertoa. Silloin saattaa mennä lauhdutin uusiksi.

Haittaa ilmenee kesällä herkemmini, kun keruupiirin lämpötila on korkeampi ja pumppu tuottaa siksi nyt enemmän lämpöenergiaa.
Pumppu toimii nyt normaalia huonommalla hyötysuhteella, kunnes kierto on saatu kuntoon.

Poissa TPN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: GS60 alkoi oireilemaan
« Vastaus #16 : 10.09.13 - klo:09:38 »
Joko tämä tuli kuntoon?

Vaihtoventtiiliä epäilisin, koska ei lämmitä yhdellä käynnillä käyttövettä, vaan kolmessa pätkässä. Ihan samat oireet oli mulla, uusi vaihtoventtiilin moottori oli 80 euroa ja ite vaihdoin.
Geopro GS60, Vaakaputki 375m, Aeromaster 1999.