Nykyisin talo on lämminnyt sähkö/puukattilan yhdistelmällä. Niiden suhteista ei ole muuta tietoa kuin, että syyskuuhun 2012 mennessä "valtaosin puulla" ja sen jälkeen yksinomaan sähkövastuksella, koska talo jäi tyhjilleen. Syyskuuhun 2012 asti luvuissa on mukana kotitaloussähkö ja sen jälkeen pelkkä ylläpitolämmitys.
Vuosi/kk Sähkönkulutus kWh
2008 16387
2009 20214
2010 21188
2011 20112
2012 19817
1.11.-31.12.2012 4932
1.1.28.2.2013 4746
1.3.-30.4.2013 3333
1.5.-3.7.2013 523
Laitoin tietojasi taulukkoon liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Koetin laskeskella lämmitystarvetta eri tavoin.
Tässä yläpuolella on sähkönkulutuslukemia eri vuosilta. Ne ovat ilmeisesti talon kokonaiskulutuksia, joista pitää vähentää taloussähkön osuus, noin 4000 kWh/vuosi. Toisaalta niihin pitää lisätä polttopuun osuus, joka on tuntematon.
Tällä jaksolla on vain ylläpitolämmitys, ilman taloussähköä: 1.11.-31.12.2012 = 4932 kWh.
Muunsin sen lämmitystarvelukujen avulla vuosikulutukseksi, josta tuli 22.600 kWh/keskiarvovuosi.
Jos laskin sen perusteella lämpöpumpun koon, tuli siitä 8,9 kW, eli paljon suurempi, kuin sinulle tarjotut pumput.
Tämäkään ei tuntunut oikealta, kun lämmitystarpeeksi tuli niinkin suuri, kuin 18,7 Wh/m3/Ap/vuosi. luulisi tuon arvonolevan lähellä 15-16 Wh/m3/Ap/vuosi.
Laskin sitten talon lämmitystarpeen lämmitettävän alan ja rakennusvuoden perusteella.
Nyt pumpun tehoksi tuli 7,33 kW ja rakennuksen ominaiskulutukseksi 15,7 Wh/m3/Ap/vuosi, joka tuntuisi todellisemmalta.
Tässä jää nyt kysymysmerkkejä.
Sinulle tarjotut pumput ovat kuitenkin liian pienitehoisia.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.Sitovan takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.