« : 18.07.13 - klo:09:00 »
Pumppu ollut pelkän käyttöveden lämmitysasetuksella kesäkuun alusta. Eilen huomasin, käyntijakson jälkeen, että myös kupariputki, joka tulee pumpulta patteriverkon puskurille oli melkoisen kuuma. Samoin puskurilta patteriverkkoon lähtevä kupoari oli lämmin. Patteriverkon kiertovesipumppu on luonnollisesti ollut pois pelistä tuolta kesäkuun alusta.

Kuumaa vettä mennee siis myös puskuriin, vaikka kone pelkän käyttöveden lämmistyksellä. Miksi näin?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #1 : 18.07.13 - klo:10:43 »
Jos vaihtoventtiili kääntyy välillä lämmitysasentoon, niin silloin lämmintä vettä menee UKV:lle jonkin verran käyttöveden lämmityksen jälkeen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #2 : 18.07.13 - klo:10:54 »
Lainaus
Kuumaa vettä mennee siis myös puskuriin, vaikka kone pelkän käyttöveden lämmistyksellä. Miksi näin?

Saattaa olla ihan harmiton ilmiö jos nuo kohdat lämpiää vain käyttöveden lämmitysjakson jälkeen ja jäähtyy sitten itsestään.
Vedellähän on melkoinen massa,1l=1kg ja kun lauhduttimen ja käyttövesivaraajan välillä on suurehko virtaus niin pysäytysvaiheessa kun vaihtoventtiili kääntyy puskurin suuntaan niin sinne voi mennä lyhyt pulssi kuumaa vettä.

Jos puskurille menevä ja sieltä lämmitysverkkoon lähtevät putket on jatkuvasti kuumia niin sitten tarttee tutkia vaihtoventtiilin tiiviys,ts voisiko vaihtoventtiili vuotaa taukojakson aikana vaikkapa luonnonkierrolla puskuriin ja lämmitysverkkoon.
Putkien jäähtyminen näin kesäaikaan kestää melkoisen kauan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #3 : 18.07.13 - klo:12:09 »


... pysäytysvaiheessa kun vaihtoventtiili kääntyy puskurin suuntaan niin sinne voi mennä lyhyt pulssi kuumaa vettä.

Tätä veikkaan syyksi. Itsekin ihmettelin pari päivää sitten että miksi patterista kuului rapinaa vaikka ajetaan käyttövesimoodilla. Kävin pumpulla, joka olikin juuri aloittanut käyttöveden teon. Pumpulta puskurisäiliölle menevä putki oli kylmä mutta lyhyt pulssi vaihtoventtiililtä riitti aiheuttamaan patterin ritinää.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #4 : 18.07.13 - klo:23:19 »
Mulla tossa IVT ssä kesämoodissa jää vaihtovena ikäänkuin jumiin, eikä siis turhaan pyöri mihinkään.
Thermiassa voi olla samanlainen toiminto.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #5 : 19.07.13 - klo:09:35 »
G2:ssa ei oo vaihtoventtiiliä, mutta tuo ehdotettu syy varmaan oikein.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #6 : 19.07.13 - klo:21:21 »
Kiitos vastauksista.

Lainaus
G2:ssa ei oo vaihtoventtiiliä, mutta tuo ehdotettu syy varmaan oikein.

Miten vaihtoventtiilin kääntymisen yhteydessä puskurin suuntaan menevä kuuma vesipulssi voi olla syynä, jos ei ole vaihtoventtiiliä? Miten tuo lämmitysjakson pysäytysvaihe käytännössä geekakkosessa tapahtuu?
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyttövesimoodi
« Vastaus #7 : 31.07.13 - klo:16:22 »
Miten vaihtoventtiilin kääntymisen yhteydessä puskurin suuntaan menevä kuuma vesipulssi voi olla syynä, jos ei ole vaihtoventtiiliä? Miten tuo lämmitysjakson pysäytysvaihe käytännössä geekakkosessa tapahtuu?
Kyllä se näyttäisi että tuosta ehtii aina virrata jonkin verran kuumaa myös lämmityspiiriin kun shuntti vaihtaa asentoa vaikkei kiertopumppu pyörikkään. Viiveet viiveet..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *