Kannattaa ensin selvittää mitä kautta ääni tulee. Pumppu itsessään värisee ja jos värisevät putket kiinnitetään jäykästi seinään, niin seinälevy värisee kaiutinkalvon lailla. Tämä lisää ääntä teknisessä tilassa ja lisäksi värinä johtuu rakenteiden kautta rakennuksen muihin tiloihin. Jos putkiston "värinäketjua" ei ole laitteen kuorien sisällä katkaistu, tulisi se katkaista laitteen ja seinään kiinnitetyn putken väliltä. Tai sitten riittävän joustavasti putki kiinni seinään (onko edes mahdollista?).
Jos tilan sisämitat sattuu sopivasti, niin ainakin teoriassa tila sellaisenaan voi resonoida. Pumpun meteli sellaisenaan herättää seinälevyt resonanssiin. Tuohon auttaa tilan vaimentaminen.
Jos yllä olevat on kunnossa ja koneesta vaan lähtee ääntä liikaa, niin kaikki ilmavuodot muihin tiloihin kannattaa tukkia. Ja kannattaa tukkia joka tapauksessa.
Astetta extremempi juttu: Jos pumpun jalat eivät vaimenna riittävästi, värinä saattaa johtua betonilaattaan ja sitä kautta levitä muihin tiloihin. Sitäkin on kuulemma tehty pumppujen yhteydessä, että leikataan laattaan roilot pumpun ympärille, jolloin värinä ei pääse johtumaan muihin tiloihin. Teollisuudessahan tätä käytetään yleisesti, jos hankalaa herätettä ei saada muuten kuriin.
Pumppujen äänieristämiseen perehtyneet kumotkoot yllä olevan, jos meni metsään. Nuo oli vain yleispäteviä ohjeita koskien ylipäätään härveliä, jolla on tietyn taajuinen heräte.
*********
Meillä auttoi paljon, kun lisäsi pumpun ja putken välille joustavan kumiletkun. Loppu metelöinti lähti sillä, että laitoin teknisen tilan oveen tiivisteen ja tiivistin seinänraot.