Tällä hetkellä öljylämmitys, n.3000l/v. Asuttu tässä vasta 6kk, niin ei ole tarkkoja tietoja. Patterilämmitys. Muutaman asteen pakkasessa pattereille menee 48deg ja paluu on reilu 40deg, kiertovesipumppu 30W asennossa (muut vaihtoehdot 45 ja 60W). Reikä on jo pihassa ja putket tulevat pannuhuoneeseen, aktiivisyvyys 185m. Pumppua ei ole (päätöksiä energia-avustuksista odotellaan), eikä tarjouksia kysytty, mutta Nibe 1245 10kW (sis 170l käyttövesivaraajan) on ykkösvaihtoehto.
Tällaiselta näyttäisi laskelma:TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Asuintalo ”Sakur”
Jyväskylän seudulla
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 24.01.2012
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) ?? m2 - Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) ?? m3 - Wh/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 21 500 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 25 500 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 3 000 litraa Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 540 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 3 060 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,0 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,6 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 2,93 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 538 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 7 167 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 8 705 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 1 045 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 495 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 2 015 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 185 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 4,6 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 26 417 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä.
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 7,9kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 9,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,1 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,2 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,2 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 10,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -29,5 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 550 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 29,1%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4945 AP
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 789 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Tämän laskelman mukaan mitoitus on aika tavalla kohdallaan.
Mitoitus perustuu kuitenkin yksinomaan ilmoittamaasi polttoöljyn vuosikulutusarvioon. Toivottavasti se on oikea!
Talosi neliöt ja kuutiosta eivät ole tiedossa. Niistä voisi karkeasti nähdä, onko kulutusarvio kohdallaan.
...
Maalämpöpumppu ei pysty juurikaan tuottamaan yli +55C -lämpöistä patterien kiertovettä.
Saatat joutua suurentamaan joidenkin keskeisten tilojen lämpöpatterien kokoa.