Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: seilaava sisälämpötila  (Luettu 2982 kertaa)

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
seilaava sisälämpötila
« : 18.04.13 - klo:10:03 »
Sisälämpötila kämpässäni heiluu yllättävän paljon, pahimmillaa 3 astetta vuorokaudessa. Minulla on F1245 kahdella piirillä ja Warmian LL. Asteminuutit on 120. Pumpun säädöt on deltojen osalta asetettu mielestäni melko hyväksi Niben suosituksia silmällä pitäen ja käyntijaksotkin on ihan kohtuu pitkät. Aamuisin kuitenkin sisälämpötila on usein pudonnut vähän viileäksi. Kuinka stabiilina teillä sisälämpötila pysyy? Asteminuutit (120) on kait aika maltilliset, monet kun näyttävät ajavan jopa yli 200 minuuteilla.

Pitkääkö minun siis uhrata asteminuutteja alemmas käyntikertojen kustannuksella, vai olisiko jotain muuta tehtävissä? Voisiko iltaa kohti nouseva sisälämpötila selittyä pelkällä hukkalämmöllä (sähkölaitteet, ihmiset, aurinko)?

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: seilaava sisälämpötila
« Vastaus #1 : 18.04.13 - klo:11:22 »
Aurinko lämmittää aikas tehokkaasti... Vaikuttaa 1-2 sisälämpötilaan paivisin.  :)
Onko sulla termostaatit käytössä lattialämmityspiireissä?
Itse otin venttiilien kelat irti jakotukista. Mielestäni toimii paremmin ilman termareita. Kiertää vesi joka piirissä aina kun lämmittää.
Tietysti edellyttää että virtauksen piireissa on kunnossa/säädetty.