Jos kone ei tuota kunnollista lokia, niin huolto paikalle vaan.
Koneen käynnistyessä tai vaihtaessa lämmityksen/käyttöveden välillä on arvot "mitä sattuu".
Niiden perusteella ei kannata säätää, vaan vasta aikaisintaan 5 - 10 minuutin kohdilta ja kannattaa muistaa että lämmitysjärjestelmät on melko hitaita muutoksissaan.
Olen käyttänyt tältä foorumilta löytyviä BRUNO-Maalämpö - exceleitä säätämiseen.
Lokista tiedot taulukkoon ja se laskee nuo arvot hienosti.
HUOM: Jos kaikkia mittauksia ei ole kytketty, niin sarakkeita pitää lisätä/vähentää ennenkuin niitä vie BRUNO-taulukkoon.
* Vuorokauden mittaus on kelpo otos taulukkoon.
* Montaa suuretta ei kannata säätää samalla vaan edetä rauhallisesti.
* Kannattaa myös pitää kirjaa mitä on muuttanut ja milloin, helpottaa analysointia (tarpeetonta hyvämuistisille

)