Mahtaako se nyt olla niin, että varaajassa oleva kierukka on alimittainen kun ei se menovesi siellä ehdi jäähtymään? Kysyin huoltomieheltä voisiko menoveden pumpun nopeutta nostaa jos se auttaisi menoveden jäähtymiseen varaajassa ja sieltä sanottiin että voihan sitä kokeilla. Vielä on se kokeilu tekemättä.
Muutama juttu:
Ei sen kierukan alimittainen tarvitse olla kun se ilmeisesti suurimmalla osalla toimii ok. On niin monta muuta asetusta jotka vaikuttaa. Mutta kuinka vanha pumppusi on? Voihan sakka, kalkki tms. huonontaa lämmönsiirtymistä kierukasta veteen.
Mainitsemasi pumpun nopeuden nosto ei kuullosta hyvältä. Silloinhan kierukan loppupäästä LUULTAVASTI tulisi kuumempaa vettä nopeammin ja ylilämpökatkaisu tulisi nopeammin?
Pari ehdotusta ja vähän luettavaa:
1)
5030 Latauksen aikaraja: kokeile poistaa kokonaan. Huomaa että sama aikaraja koskee käynnin pituutta JA tauon pituutta"
Käyttöveden latauksen aikana voi käydä niin, että huonelämmitys saa liian vähän tai ei
lainkaan energiaa, riippuen valitusta latauksen etusijasta (ohjausrivi 1630) ja hydrauliikkapiiristä. Siksi usein kannattaa rajoittaa ajallisesti käyttöveden latausta.
- -
-Latauksella ei ole aikarajoitusta. Käyttövesi kuumennetaan nimelliseen asetusarvoon
saakka myös silloin, kun huonelämmitys saa sinä aikana liian vähän energiaa.
10 – 600
Käyttöveden lataus pysähtyy asetetun minuuttiajan jälkeen ja estetään samaksi ajaksi,
ennen kuin se käynnistyy jälleen. Tänä aikana lämmöntuottajan teho on huonelämmityksen käytössä. Tämä sykli toistuu, kunnes käyttöveden nimellinen asetusarvo on
saavutettu.
2) Kokeile mitä rivin 2841 muuttaminen "EI":ksi vaikuttaa. Rivinumero Ohjausrivi
2841 Pidä kompr. ajoaika minimissä
2842 Kompressorin min. ajoaika
2843 Kompressorin min. off-aika
2844 Maksimi poiskytkentälämpötila
2845 Poiskytkentälämp. maks.lasku
Pidä kompr. ajoaika minimissä
Asetus määrää, noudatetaanko ohjausriville 2842 asetettua kompressorin minimiajoaikaa, jos lämmönpyyntö päättyy ennenaikaisesti:
Ei
Kompressorin minimiajoaikaa ei noudateta. Kun lämmönpyyntö päättyy, kompressori kytkeytyy pois päältä.
Kyllä
Kompressorin minimiajoaikaa noudatetaan myös lämmönpyynnön päättyessä.
Kompressorin min. ajoaika
Jotta kompressori ei vaurioituisi liian tiheiden päälle- ja poiskytkentöjen vuoksi, kompressori käy käynnistyksen jälkeen vähintään tällä parametrilla asetetun ajan verran.
Varaajan latauksen ja aktiivisten rajoitusten aikana kompressorin minimiajoaikaa ei noudateta.
Kompressorin min. off-aika
Samasta syystä kompressori pysyy poiskytkennän jälkeen pois toiminnasta vähintään tällä parametrilla asetetun ajan verran.
Maksimi poiskytkentälämpötila
Jos meno- tai paluuveden lämpötila ylittää maksimin poiskytkentälämpötilan, kompressori kytkeytyy pois päältä.Lämpöpumppu kytkeytyy jälleen päälle, kun molempien antureiden B21, B71 mittaamat lämpötilat ovat laskeneet parametrin "Paluuvesilämp. kytkentäero" (ohjausrivi 2840) asetuksen verran maksimin poiskytkentälämpötilan alapuolelle ja minimi off-aika on mennyt umpeen.
TÄRKEÄÄ:- Kirjaa muutokset tietokoneelle eli pidä päiväkirjaa jossa pvm, kellonaika ja ohjelman rivinumero jota muutit ja sitten kommentit.
- vain yksi muutos kerrallaan ja sitten seuraat tilannetta useita tunteja vähintään
- ota Logtemp tai vastaava ohjelma käyttöön pumpun viereen sijoitetussa vanhassa läppärissä, sijoita anturit kiinnostavimpiin paikkoihin (pumpussa siis...) . Sen kuvista ja päiväkirjan avulla voit tutkia ongelmia vielä vuoden päästä, ja saat parempaa tukea foorumilta. Ja sitten siihen läppärille esim. Teamviewer jolla saat siihen yhteyden vaikka puhelimella ja voit tarkistaa lämpötilat ym. vaikka bussissa istuessa.