usb logitus feilaa yms kummallista
« : 27.03.13 - klo:22:05 »
Samanmoiset ongelmat vaivanneet asennuksesta asti ( 2011syksy ).
1. Usb logi feilaa, joskus toiminut paremmin. Koitettu useita tikkuja niin pieniä kuin isoja. Välillä tikulla on monta pientä tiedostoa, joissa muutama rivi dataa. Logituksen valinta ei pysy päällä vaan häviää itsestään pian enabloinnin jälkeen. Koitettu niin FATina kuin FAT32:na.
2. Tikun irroitus, suojapellin avaus/sulkeminen tai asetusten tallennus tikulle boottaa koko niben. Näyttö sammuu hitaasti ja laite käynnistyy uudelleen.

Softa on 1410.


Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: usb logitus feilaa yms kummallista
« Vastaus #1 : 28.03.13 - klo:07:50 »
Softa on 1410.
Eikös tämä ole aika vanha? Olisko uudemmissä firmiksissä korjattu jotain tähän logitukseenkin?

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: usb logitus feilaa yms kummallista
« Vastaus #2 : 28.03.13 - klo:08:59 »
Pysyykö Niben asetukset ennallaan kun ajan tuon uuden softan sisään?

Vähän arveluttaa koko softapäivityksen ajaminen, kun pelkkien asetusten tallentaminen tikulla kyykkää Niben. Jos softapäivitys keskeytyy voi lopputulos olla mielenkiintonen näin talvella.... Kuinka kauan muuten softapäivityksen ajaminen kestää?

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: usb logitus feilaa yms kummallista
« Vastaus #3 : 28.03.13 - klo:09:29 »
Asetuksien pitäisi pysyä muistissa, mutta foorumilla on raportoitu, että kierovesipumppujen nopeudet on menneet tehdasasetuksille. Kannattaa ottaa asetukset ensin tikulle talteen ja vielä sun tapauksessa katsoa tietokoneella sinne tikulle, että viellä asetukset tosiaan on muistissa. ;)

Eikä se maata merelle vie, vaikka asennuksessa tulisikin jotain ihmeellistä. Edellisen firmiksen saa käyttöön käynnistämällä pumpun off-asennosta (kytkin keskelle) ja painamalla samalla ok-nappia.

Lainaus
Resetting previous software version
 
The memory in the display unit always contain two versions of the software: one that is used at present and the previously installed software. If something went wrong when updating you can always restore the previous version. Do this by following the guide below.

1. Set the switch to stand by mode (center).
2. Keep the OK button held in on the unit and at the same time set the switch to on (left).
3. Release the OK button when the green lamp illuminates (about 10 seconds). The previous software has now been activated.

Lukaise vielä etukäteen tämä ketju läpi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0