Maapiirin pumppu oli jätetty päälle. Pyörinyt siis koko ajan.. Tsekkasin eilen vielä kertaalleen käyttöohjeen, eikä siinäkään mainita sanallakaan koko asiaa paitsi siinä, että oltava päällä käynnistettäessä. Nyt vaan harmittaa, etten kysynyt asiaa täältä aikaisemmin. En löytänyt pumpun kokoa - mitä arvioisitte, että se on syönyt tänä aikana?
Eikö tuota paluuveden lämpötilaa näe Oumanista eli pitääkö sille olla oma mittari laitettu?
Hävettää myöntää, mutta myös suurin osa termostaateista oli säädetty pienelle.. nyt kaikki avattu, ja katsotaas nouseeko asunnon lämpötila, jolloin käyrää voisi pienentää. Jäänyt vanhasta muistista ja vanhasta lämmitysmuodosta mieleen toi säätö patteriventtiileillä.
Miten muuten voin vaikuttaa siihen, miten paljon pidetään käyttövettä kuumana ym.?
Wanhan mallin V-mallissa on hirmuinen vispilä maapiirissä, Sailor varmaan voi kertoa sen tehot, se kai on jotain luokkaa 300-400W. Meillä uuden V9 mallin maapiirin pumppu vie noin 150 W pyöriessään täysillä eli kolmosella, tuossa V20 mallissa voi jo olla vähän tehokkaampi, voi olla noin 200 W kulutus, siitä kun laskee päivää kohden niin kai se sen 5kW voi haukata päivässä.
Ei ole Oumanissa paluuveden anturia kytkettynä, eli ei näe. Laitat vaikka itse pari samanlaista muutaman euron digitaalimittaria teipaten ja eristäen menoon ja paluuseen kiinni niin näet suhteen. Samoja mittareita voi käyttää hyväksi kun mittaat mitä maapiiristä tulee ulos ja sisään, mittaat niitä hetken että näkee keruun toimivan hyvin ja siirrät ne sitten lämpöpiiriin.
Käyttöveden kuumuuteen vaikutetaan ylä_min ja ala_min asetuksilla. Nythän olisi ideaalista, että laitteesi käy ala_min ohjaamana, jolloin ylös tulistuu kuumaa, se kuinka kuumaa sinne tulistuu niin riippuu aika monesta asiasta. Nyt tuon yhden kertomasi käyntijakson perusteella yläosa ja alaosa ovat yhtä kuumia käyntijakson lopussa niin tämä tulistus ei oikein toimi.
Kun sitä trendiä ei näe niin on aika vaikea sanoa mitä asetusmuutokset vaikuttavat. Mutta siitä lähdet, että laitat ensin sen ala_min arvon alas kuten Sailor neuvoi, Oumanin suojaus nostaa sitä itse menoveden mukaan niin se elää koko ajan, mutta käy näin aina parhaalla mahdollisessa hyötysuhteella.
Minä aina suosin sitä, että lähde liikkeelle alamin 30, alaero 8 asetuksesta. Samalla laske ylä_min arvoa, että saisit pumpun käymään alaosan mukaan. Vaikka ylä_min on säädetty pieneksi, tämä ei tarkoita sitä, että yläosa olisi noin pieni mitä ylämin sanoo, vaan laite tulistaa niin kuumaa ylös kuin vain se pystyy. Katso vaikka minun sigun trend.jpg kuvaa niin josko se auttaisi ymmärtämään ylä ja alasosan käyttäytymistä.
Jos ei pumppu ala tulistamaan niin sitten säädät ensin lataus ja tulistinpumppujen nopeuksia. Jos latauspumppu on liian isolla se se saattaa sotkea varaajan kerrostumisia, tulistinpumpussa taas pienempi nopeus tarkoittaa aavistuksen kuumempaa mitä tulistinvaihtimelta tulee ylävarajaan.