Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä  (Luettu 34790 kertaa)

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vastaavia aiheita on jo runsaasti, mutta  aloitan silti oman ja toivoisin, että kokeneet konkarit jaksaisivat vielä vääntää tätä rautalangasta.

Tausta: V20 vaihdettu vanhan kattilan tilalle syksyllä. Lämmittää kahdella piirillä omakotitaloa (ala 170) ja varastorakennusta (150). Vanhat patterit ja putket käytössä. Sisälämpö pyörinyt 20 paikkeille (19 - 23), joka on ollut ihan riittävä. Lämmintä vettä kuluu vuositasolla alta satu kuutiota (iso perhe, mutta kaikki käyvät yleensä eri aikoihin suihkussa, eli ei yhtäjaksoista pitkää tarvetta).

Tähän asti on menty ihan tehdasasetuksilla, myyjä on pari kertaa käynyt katsomassa laitteistoa. Olen kirjannut ylös kk kulutuksen (erillinen mittari pumpulle) ja käyttätunnit muutaman kk välein. Reilussa 5kk sähköä on kulunut pumpulle noin 12 500 kWh, ja käyttötunnit olleet 1260. Myyjän tekemän vuosiarvion mukaan kulutus olisi vuodessa noin 15 000 kWh, ja tähän ei kyllä pääse. Kulutus on mielestäni reilu siihenkin nähden, että Keski-Suomen korkeudella ollut aika leuto talvi.

Miten saan laskettua pumpun tuottaman energian? Vai mitä kautta te laskette COP arvon? Mistä saan katsottua paluuveden lämpötilan?

Listaan tähän alle pumpun mittaustiedoista poimittuja arvoja:

Ulkolämpötila -9
Menovesi 47 astetta

Minimi:15
Maksimi:52
Syyskuivaus 2
Varaaja yläminimi: 52
Varaaja alaminimi: 45
Sähköyläero: 10

-20 = 52
   0 = 42
+20 = 24 (tämä talon piiri, varasto piiri menee muutaman asteen matalammalla)

Kun katsoin näitä arvoja, varaajan ylä näytti 55 aste, ja samalla hetkellä varaajan ala saavutti 55 astetta, jolloin pumppu pysähtyi. Kuumakaasu oli 105. Mitä tuon kuumakaasun pitäisi olla? Ja miten se vaikuttaa koko prosessiin?

Miten pumpum toimintaa voisi tehostaa (COP suuremmaksi)?

Olen lukenut pumpun käyttöohjeen (se ohut nivaska, joka tuli pumpun mukana), ja selaillut keskusteluja täällä, mutta tunnustan että en ole sisäistänyt asiaa kunnolla. Kiittäisin kovasti, jos joku jaksaisi vielä vääntää nämä ihan perusjutut, eli mikä on ala- ja yläpuolen suhde keskenään eli missä lämpö tehdään ja missä se olisi edullisempaa tehdä? Miten käyttöveden kuumennus vaikuttaa asioihin? Ei muuten ole käytössä kuuman veden kiertoa, sen kai voisi vielä mainita.



Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #1 : 06.03.13 - klo:13:26 »
Lainaus
Ulkolämpötila -9
Menovesi 47 astetta

Menovesi on melkoisen korkea tuolle ulkolämpötilalle.
Tarkista että kaikki patteritermostaatit on täysin auki ja patteriverkon kiertopumpun nopeus suurimmalle.

Patterit pitäisi olla suht tasalämpöiset koko alaltaan.

Patteriverkon paluuveden lämpötila pitäisi olla 5-8 astetta matalampi kuin menoveden lämpötila,jos on huomattavasti matalampi niin patteriverkossa ei vesi kierrä kunnolla.

Jos nuo asiat on jo kunnossa niin sitten olisi tutkittava talon lämmönkulutusta,lämpökäyrän asetus
Lainaus
-20 = 52
   0 = 42
+20 = 24 (tämä talon piiri, varasto piiri menee muutaman asteen matalammalla)
viittaa siihen suuntaan että talon sisälämpötilan ylläpitäminen vaatii melkoisen korkean menoveden lämpötilan pattereille.
Sitä pitäisi jollain konstilla saada alennettua,esim suurentamalla lämpöpattereita useampilevyisiksi ja parantamalla talon lämpöeristystä.

edit:

Lainaus
Reilussa 5kk sähköä on kulunut pumpulle noin 12 500 kWh, ja käyttötunnit olleet 1260.

Jos nuo lukemat on oikeat niin lisälämmitys vastuksilla on kuluttanut sähköä n 5000kwh tuosta 12500kwh:n kokonaiskulutuksesta.
Manuaalin mukaan v20 mallin ottoteho on 50 asteisella menovedellä 5,94kw joten 1260h:n käyntiajasta maalämmön kulutus on n 7500kwh.

Lämpöpumpun ohjemassa on valittavissa joko Täysteho tai Osateho käyttötapa.
Jos valitaan Täysteho niin kaikki lämpö tuotetaan maalämmöllä eikä vastukset ole päällä kuin häiriötilanteessa.

Jos käyttötavaksi on valittu Osateho niin siinä vastukset voi olla yhtäaikaa maalämmön kanssa päällä.

Todennäköisesti teillä on nyt Osateho valittu käyttötavaksi,kannattaisi kokeilla vaihtaa Täysteho kayttötavaksi

Tarkemmin käyttöohjeesta....
Lainaus
Kompressori ja sähkövastus voivat olla
yhtä aikaa päällä.
Lisätietoa osatehoisesta maalämmityksestä
sivuilla 27 ja 28.
Lainaus
Kompressori ja sähkövastus eivät voi olla
yhtä aikaa päällä.
Lisätietoa täysitehoisesta maalämmityksestä
sivuilla 25 ja 26.


« Viimeksi muokattu: 06.03.13 - klo:15:06 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #2 : 06.03.13 - klo:16:00 »
Tarkista vielä ettei maapiirin pumppu pyöri koko aikaa. Tämmönen lapsus löytyi kaverin pumpusta kun oli käyttöönoton jälkeen unohtunut päälle.

ALAaminimin voit laittaa suoraan 30 asteeseen, Ouman nostaa sitä automaattisesti lämpökäyrän pyynnin mukaan.

Yläminimiä niin alas kuin käyttöveden riittävyys sallii. Ja ne vastukset tosiaan pois päältä.

Lopuksi: V-malli vaatii melkein väkisin TREND-ohjelmiston käyttöönoton, jotta pääsee katsomaan mitä pumpussa oikeasti tapahtuu. Eli jos siitä hyvän haluaa niin wanha läppäri RS-232 piuhalla kiinni pumppuun ja loggaamaan.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Jorkka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #3 : 06.03.13 - klo:18:55 »
Moro, mistä tuon maapiirin pumpun saa pyörimään kompuran mukaan? Mulla V7,0:ssa pumppu käy koko ajan.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #4 : 06.03.13 - klo:19:36 »
Moro, mistä tuon maapiirin pumpun saa pyörimään kompuran mukaan? Mulla V7,0:ssa pumppu käy koko ajan.



Muistaakseni joku vipu ohjauspaneelista (eli ei Oumanin valikosta).

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #5 : 06.03.13 - klo:20:09 »
Moro, mistä tuon maapiirin pumpun saa pyörimään kompuran mukaan? Mulla V7,0:ssa pumppu käy koko ajan.


Ovi auki ja meillä kohta S2 maapiirin pakko-ohjaus nappulaa painaen. Kun valinnan ottaa pois niin käy vain kun kompura käy.


http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #6 : 06.03.13 - klo:21:00 »
Matiaksen kommentteihin sen verran tarkennusta, että vaikka lässä ilmoittaa kompuran ottotehoksi tuon 6kw tuolla menovedellä, niin itse v9 mitanneena tiedän että tuo on kompuran ottoteho jossain testilabrassa, siihen pumput ja hilppeet päälle niin liikutaan luokassa 7-7,5kw luokassa, valitettavasti. Oumanistahan löytyy sähkövastuksen tunnit erikseen ilmoitettuna.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #7 : 07.03.13 - klo:16:29 »
Kiitos kommenteistanne. Sähkövastus ollut päällä 20h, ja pumppu asetettu täysteholle. Ei siis osateholle. Pitääpä vielä tarkistaa tuo maapiirin pumppu.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #8 : 08.03.13 - klo:09:02 »
Maapiirin pumppu oli jätetty päälle. Pyörinyt siis koko ajan.. Tsekkasin eilen vielä kertaalleen käyttöohjeen, eikä siinäkään mainita sanallakaan koko asiaa paitsi siinä, että oltava päällä käynnistettäessä. Nyt vaan harmittaa, etten kysynyt asiaa täältä aikaisemmin. En löytänyt pumpun kokoa - mitä arvioisitte, että se on syönyt tänä aikana?

Eikö tuota paluuveden lämpötilaa näe Oumanista eli pitääkö sille olla oma mittari laitettu?

Hävettää myöntää, mutta myös suurin osa termostaateista oli säädetty pienelle.. nyt kaikki avattu, ja katsotaas nouseeko asunnon lämpötila, jolloin käyrää voisi pienentää. Jäänyt vanhasta muistista ja vanhasta lämmitysmuodosta mieleen toi säätö patteriventtiileillä.

Miten muuten voin vaikuttaa siihen, miten paljon pidetään käyttövettä kuumana ym.?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #9 : 08.03.13 - klo:09:22 »
Maapiirin pumppu oli jätetty päälle. Pyörinyt siis koko ajan.. Tsekkasin eilen vielä kertaalleen käyttöohjeen, eikä siinäkään mainita sanallakaan koko asiaa paitsi siinä, että oltava päällä käynnistettäessä. Nyt vaan harmittaa, etten kysynyt asiaa täältä aikaisemmin. En löytänyt pumpun kokoa - mitä arvioisitte, että se on syönyt tänä aikana?

Eikö tuota paluuveden lämpötilaa näe Oumanista eli pitääkö sille olla oma mittari laitettu?

Hävettää myöntää, mutta myös suurin osa termostaateista oli säädetty pienelle.. nyt kaikki avattu, ja katsotaas nouseeko asunnon lämpötila, jolloin käyrää voisi pienentää. Jäänyt vanhasta muistista ja vanhasta lämmitysmuodosta mieleen toi säätö patteriventtiileillä.

Miten muuten voin vaikuttaa siihen, miten paljon pidetään käyttövettä kuumana ym.?


Wanhan mallin V-mallissa on hirmuinen vispilä maapiirissä, Sailor varmaan voi kertoa sen tehot, se kai on jotain luokkaa 300-400W.  Meillä uuden V9 mallin maapiirin pumppu vie noin 150 W pyöriessään täysillä eli kolmosella, tuossa V20 mallissa voi jo olla vähän tehokkaampi, voi olla noin 200 W kulutus, siitä kun laskee päivää kohden niin kai se sen 5kW voi haukata päivässä.


Ei ole Oumanissa paluuveden anturia kytkettynä, eli ei näe. Laitat vaikka itse pari samanlaista muutaman euron digitaalimittaria teipaten ja eristäen menoon ja paluuseen kiinni niin näet suhteen. Samoja mittareita voi käyttää hyväksi kun mittaat mitä maapiiristä tulee ulos ja sisään, mittaat niitä hetken että näkee keruun toimivan hyvin ja siirrät ne sitten lämpöpiiriin.


Käyttöveden kuumuuteen vaikutetaan ylä_min ja ala_min asetuksilla. Nythän olisi ideaalista, että laitteesi käy ala_min ohjaamana, jolloin ylös tulistuu kuumaa, se kuinka kuumaa sinne tulistuu niin riippuu aika monesta asiasta. Nyt tuon yhden kertomasi käyntijakson perusteella yläosa ja alaosa ovat yhtä kuumia käyntijakson lopussa niin tämä tulistus ei oikein toimi.


Kun sitä trendiä ei näe niin on aika vaikea sanoa mitä asetusmuutokset vaikuttavat. Mutta siitä lähdet, että laitat ensin sen ala_min arvon alas kuten Sailor neuvoi, Oumanin suojaus nostaa sitä itse menoveden mukaan niin se elää koko ajan, mutta käy näin aina parhaalla mahdollisessa hyötysuhteella.


Minä aina suosin sitä, että lähde liikkeelle alamin 30, alaero 8 asetuksesta. Samalla laske ylä_min arvoa, että saisit pumpun käymään alaosan mukaan. Vaikka ylä_min on säädetty pieneksi, tämä ei tarkoita sitä, että yläosa olisi noin pieni mitä ylämin sanoo, vaan laite tulistaa niin kuumaa ylös kuin vain se pystyy. Katso vaikka minun sigun trend.jpg kuvaa niin josko se auttaisi ymmärtämään ylä ja alasosan käyttäytymistä.


Jos ei pumppu ala tulistamaan niin sitten säädät ensin lataus ja tulistinpumppujen nopeuksia. Jos latauspumppu on liian isolla se se saattaa sotkea varaajan kerrostumisia, tulistinpumpussa taas pienempi nopeus tarkoittaa aavistuksen kuumempaa mitä tulistinvaihtimelta tulee ylävarajaan.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #10 : 08.03.13 - klo:10:29 »
Lainaus
Wanhan mallin V-mallissa on hirmuinen vispilä maapiirissä, Sailor varmaan voi kertoa sen tehot, se kai on jotain luokkaa 300-400W.  Meillä uuden V9 mallin maapiirin pumppu vie noin 150 W pyöriessään täysillä eli kolmosella, tuossa V20 mallissa voi jo olla vähän tehokkaampi, voi olla noin 200 W kulutus, siitä kun laskee päivää kohden niin kai se sen 5kW voi haukata päivässä.

Jos manuaalin tiedot pitää paikkansa niin v20 mallin maapiirin kiertopumppu on 3-vaiheinen 0,4-0,55kw:n tehoinen joten jatkuvalla käynnillä sen kulutus on yli 10kwh/vrk.
Tarkemminhan tuon näkisi ko kiertopumpun tyyppikilvestä kohdasta  kw ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #11 : 08.03.13 - klo:11:32 »
Tässä vanhassa taitaa olla 460W:n maapiirin pumppu. Ottoteho on käynyt muutaman kerran yli 7kW:ssa (sis. kompura, maapiiri, 2xKV-pumput ja loggaava läppäri) kun on tehty ammeentäyttöjaksoa täysillä lämmöillä. Opation modauksella ei menee koskaan yli 6kW:n.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #12 : 08.03.13 - klo:12:21 »
Lainaus
Wanhan mallin V-mallissa on hirmuinen vispilä maapiirissä, Sailor varmaan voi kertoa sen tehot, se kai on jotain luokkaa 300-400W.  Meillä uuden V9 mallin maapiirin pumppu vie noin 150 W pyöriessään täysillä eli kolmosella, tuossa V20 mallissa voi jo olla vähän tehokkaampi, voi olla noin 200 W kulutus, siitä kun laskee päivää kohden niin kai se sen 5kW voi haukata päivässä.

Jos manuaalin tiedot pitää paikkansa niin v20 mallin maapiirin kiertopumppu on 3-vaiheinen 0,4-0,55kw:n tehoinen joten jatkuvalla käynnillä sen kulutus on yli 10kwh/vrk.
Tarkemminhan tuon näkisi ko kiertopumpun tyyppikilvestä kohdasta  kw ;)


Jos tosiaan kiertopumppu vie tuon verran, niin ei muuta kuin lasku sen mukaan pumpun asentaneelle henkilölle :) . Meidän Lässässä tuo pumppu on aika viekkaasti asennettu, ei näe tyyppikilpeä ja nopeusvalintakytkimen säätökin pitää tehdä sormikopelolla, kun senkään merkintöjä ei näe, mutta ne I, II, III valinnat tuntee sormella :) .


Nyt jos tuo kiertopumppu on vienyt 5kk aikana ylimääräistä 1170 kWh (3600h - pumpun pyörimät 1260h *0,5 kW), säädät sen lämpökäyrän lattioihin kuntoon ja ala_min alemmas, niin noiden vähennysten jälkeen kulutus alkaa olemaan jo järkevämmässä haarukassa.


http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #13 : 08.03.13 - klo:14:09 »
Ok, eli seuraava toimenpide on ala-minimin pudottaminen 30. Ja sitten nuo lämpömittarit kiinni. Palailen asiaan kun saan piuhat kiinni, ja käyrää ulos. Ja kiitä taas kovasti neuvoistanne!



Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #14 : 08.03.13 - klo:14:10 »
Unohdin muuten kysyä, että löytyykö jostain tarkempaa manuaalia tähän laitteeseen? Toi peruskäyttöohje vaikuttaa aika pintapuoliselta lehtiseltä. Vai oletteko kaikki itseoppineita näiden asioiden suhteen?  :)

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #15 : 08.03.13 - klo:14:19 »
Unohdin muuten kysyä, että löytyykö jostain tarkempaa manuaalia tähän laitteeseen? Toi peruskäyttöohje vaikuttaa aika pintapuoliselta lehtiseltä. Vai oletteko kaikki itseoppineita näiden asioiden suhteen?  :)


http://lampoassa.fi/fi/materiaalipankki


Käy tuolta lataamassa myös itse Oumanin isompi ohje.


http://lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/lampoassa-saadin_203gt.pdf
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #16 : 12.03.13 - klo:10:32 »
Katsoin tänään huoltovalikon asetuksia, ja alaero on 6.

Taas tyhmä kysymys, mutta mitä tämä alaero käytännössä tarkoittaa? Vaikuttaa siis kompuran käynnistys- ja pysähdyskäskyihin, mutta miten tämä alaero vaikuttaa hyötysuhteeseen? Onko paremi, että alaero on iso vai pieni?

Olen myös nyt seurannut ala- ja yläpuolen lämpötilaa. Tällä hetkellä pysähtyy lämpötilan ollessa 56 astetta. Ja AINA kun satun paikalle ja kompura on päällä, niin lämpötila on sama sekä ala- että yläpuolella. Tulistus ei siis toimi, vai estävätkö nykyiset säätörajat tulistuksen toiminnan?

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #17 : 12.03.13 - klo:10:34 »
Mistä muuten löydän kaapelin paikan, eli siis mihin kohtaan tökkään tietokoneen kiinni? Yritin tänään tihrustaa paikkaa, mutta en sitten hoksannut..  :-[
Tarvitsenko tietokoneelle jonkun erillisen ohjelman, vai miten homma käytännössä toimii?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #18 : 12.03.13 - klo:11:27 »
Katsoin tänään huoltovalikon asetuksia, ja alaero on 6.

Taas tyhmä kysymys, mutta mitä tämä alaero käytännössä tarkoittaa? Vaikuttaa siis kompuran käynnistys- ja pysähdyskäskyihin, mutta miten tämä alaero vaikuttaa hyötysuhteeseen? Onko paremi, että alaero on iso vai pieni?

Olen myös nyt seurannut ala- ja yläpuolen lämpötilaa. Tällä hetkellä pysähtyy lämpötilan ollessa 56 astetta. Ja AINA kun satun paikalle ja kompura on päällä, niin lämpötila on sama sekä ala- että yläpuolella. Tulistus ei siis toimi, vai estävätkö nykyiset säätörajat tulistuksen toiminnan?


Olethan lukenut sen Oumanin ohjeen ja Lässän ohjeen? Sen jälkeen kannattaa sisäistää tämä kohta joka ohjaa käyntiä.





Eli jos sinulla on alamin 30 ja ala_ero 6. Tämä tarkoittaa sitä, että kompura starttaa kun alavaraajassa lämpöä 30 astetta ja pysähtyy 30 + tuo alaero eli lukemassa 36. Mutta tämän lisäksi pitää myös varaajan yläosan pysäytysehdon täyttyä, nyt kun sinulla on tuo ylä_min noin korkea niin kompressori käy niin kauan että tuo yläosan ehto myös täyttyy, sinulla varmaan on yläero 8 koska pysähtyy lukemassa 56 (ylämin 52 + yläero 8/2). Eli laske ylämin arvoa, että laitteella on joku mahku päästä käymään alaosan mukaan, esimerkiksi ylämin 46 yläero 6 nyt alkuun. Näitä ylämin ja alamin arvojahan pääset muuttamaan huoltovalikon takaa, koodi 1324.


Taloudellisinta olisi, jos laite käy tuon alaosan mukaan, nyt jos alaero on liian pieni niin pumppu käy turhan lyhyitä jaksoja, siksi minä suosittelen alaero 8, tuon 6 sijaan.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #19 : 12.03.13 - klo:11:38 »
Mistä muuten löydän kaapelin paikan, eli siis mihin kohtaan tökkään tietokoneen kiinni? Yritin tänään tihrustaa paikkaa, mutta en sitten hoksannut..  :-[
Tarvitsenko tietokoneelle jonkun erillisen ohjelman, vai miten homma käytännössä toimii?


Tuolta Ouman trend topikista varmaan löytyy ohjeita.


http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3123.0


Mutta hommahan menee niin, että tarvitset tietokoneen jossa on sarjaportti, kaapelin tietokoneen ja Oumanin väliin esimerkiksi Oumanilta suoraan sopiva http://www.ouman.fi/files/ouman_trend/valikaapeli_cc-pcdev1.pdf tai sen voi tehdä itse.

Jos tietokoneessa ei ole sarjaporttia niin tarvitsee usb-sarjaportti adapterin vielä.

Lisäksi tarvitset Ouman Trend ohjelmiston http://www.ouman.fi/fi/ouman_trend/


Tuo johtohan tulee näin kiinni tuohon Oumanin säätimeen. Punaisella ympyröity. Kansi aukeaa muutamalla ruuvilla, ovat tuollaisten pienten kumien alla.






http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #20 : 13.03.13 - klo:08:14 »
Kiitos taas tiedosta. Loistohomma, että Renoo jaksat vastata! Laitoin kaapelitilauksen menemään. Tulostin tuon Oumanin ohjeen ja olen lueskellut siitä osan.

Säätääkö laite itse käyrää, jos pudotan yläminimiä? Eikö alaminimin pudottaminen pidennä käyntiaikaa reilusti? Se oli tosiaan aikaisemmin 45, ja nyt heitin sen 30.

Ja taas sarjassamme asioita jotka pitäisi tietää, mutta en ole sisäistänyt.. missä vaiheessa pumppu käyttä tulistusta? Ja miten sen pitäisi sitten näkyä lämpötiloissa?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #21 : 13.03.13 - klo:08:58 »
Kiitos taas tiedosta. Loistohomma, että Renoo jaksat vastata! Laitoin kaapelitilauksen menemään. Tulostin tuon Oumanin ohjeen ja olen lueskellut siitä osan.

Säätääkö laite itse käyrää, jos pudotan yläminimiä? Eikö alaminimin pudottaminen pidennä käyntiaikaa reilusti? Se oli tosiaan aikaisemmin 45, ja nyt heitin sen 30.

Ja taas sarjassamme asioita jotka pitäisi tietää, mutta en ole sisäistänyt.. missä vaiheessa pumppu käyttä tulistusta? Ja miten sen pitäisi sitten näkyä lämpötiloissa?


Tässä on kaksi esimerkki trendiä. Ensimmäisessä tulistaa ja toisessa ei. Ensimmäisessä kuvassa ylävaraaja punainen ja alavaraaja vihreä. Kuten huomaat niin kun kompura käy niin alavaraajan lämmöt nousevat, mutta niin nousee samaan aikaan myös ylävaraajan lämmöt, tämä siis tulistaa. Yksinkertaisimmillaan näkyy ilman trendiä siten, että kun pumppu stoppaa niin ylävaraajan lämpötila on enemmän kuin alavaraajan. Jos ei tulista niin kuin sinulla niin ovat tasalämpöiset.


Toisessa kuvassa ylävaraaja vihreä ja alavaraaja oranssi. Nyt kun kompura käy niin alavaraaja alkaa nousta, mutta ylävarajaa ei, kunnes alavaraaja saa ylävaraajan lämmöt kiinni ja alkavat molemmat nousta samaan aikaan, tämähän on miten sinun laite käy joka ei ole taloudellinen käynti, koska alavaraaja nousee turhan korkeaksi. Ja laitteen käyttämä sähkön määrä näin pelkistetysti sanotusti riippuu alavaraajan lämmöistä, mita alempi alavaraaja sen taloudellisempi. Tämä kuvahan on minulla kesäkäynnistä, siinä tämä tilanne on normaali Lässälle, mutta lämmityskaudella ei.


Laite ei itse säädä käyrää, jos puhut lämmitys käyrästä. Käyrän määrittelet sinä itse. Mutta itse kompressorihan lähtee päälle myös käyrän mukaan. Kuten tuolla aiemmassa olen laittanut käyntiehdot, niin kompura myös starttaa silloin kun menovesi + 5C - alaero/2 ehto täyttyy. Tämähän on ns. Oumanin suojaus sille että alavaraajassa riittää aina vesi lämmityskäyrän vaatimalle lämpötilalle.


Tällä ylämin pudotuksella haetaan nyt sitä, että saataisiin paremmat edellytykset sille, että laite tulistaisi tuon ylävaraajan. Jos lämmin vesi loppuu niin yläminiä pitää nostaa taas. Ylävaraajassahan tosiaan voi olla vaikka 55 astetta, vaikka ylämin olisi 40, jos pumppu vaan saadaan tulistamaan.






http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #22 : 13.03.13 - klo:11:39 »
Nyt selvisi.

Sotkin nyt sitten samalla säätökäyrän ja ala- & yläminimin. Joo, eli seuraavaksi lasken yläminimiä, ja katsotaan miten kuuma vesi riittää.

Ja taas sarjassamme osaamattoman kysymyksiä, mistä latauspumppu pitäisi löytyä / millaisesta mötikästä on kyse? Seinällä on kaksi samanlaista Grunfossin pumppua, mutta nämä ovat ymmärtääkseni tuon maapiirin pumput. Muita pumppuja ei äkkiseltään näytä olevan esillä. Mietin vaan, että voisin tarkistaa latauspumpun nopeuden, kun keksisin missä ja mikä se on..   ::)


Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #23 : 13.03.13 - klo:12:18 »
Nyt selvisi.

Sotkin nyt sitten samalla säätökäyrän ja ala- & yläminimin. Joo, eli seuraavaksi lasken yläminimiä, ja katsotaan miten kuuma vesi riittää.

Ja taas sarjassamme osaamattoman kysymyksiä, mistä latauspumppu pitäisi löytyä / millaisesta mötikästä on kyse? Seinällä on kaksi samanlaista Grunfossin pumppua, mutta nämä ovat ymmärtääkseni tuon maapiirin pumput. Muita pumppuja ei äkkiseltään näytä olevan esillä. Mietin vaan, että voisin tarkistaa latauspumpun nopeuden, kun keksisin missä ja mikä se on..   ::)

Meidän V9 mallissa ne ovat koneen sisällä, ovi auki ja siitä löytyy pelti joka on muutamalla ruuvilla kiinni, V20 voi poiketa paljonkin, mutta meillä näin kuten kuva esittää. Meillä maapiirin pumppu on tuossa kuvassa oikealla alhaalla näkyvän kiinni olevan oven takana, siellä on myös kompura. Ylempi lataus ja alempi tulistinpumppu.

http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #24 : 14.03.13 - klo:10:50 »
Vastaavat pumput löytyy multakin koneen sisältä, ovat vaan vierekkäin. En osannut päätellä, kumpi on kumpi.. Toisen nopeus oli nelosella, ja toinen kakkosella. Hitaammalla olevan päällä oli toi musta mötiskä, oisko se latauspumppu. Eli lienee ok noi pumppujen nopeudet?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #25 : 14.03.13 - klo:11:15 »
Vastaavat pumput löytyy multakin koneen sisältä, ovat vaan vierekkäin. En osannut päätellä, kumpi on kumpi.. Toisen nopeus oli nelosella, ja toinen kakkosella. Hitaammalla olevan päällä oli toi musta mötiskä, oisko se latauspumppu. Eli lienee ok noi pumppujen nopeudet?


Empä minä osaa sanoa kumpi on kumpi, mittaamalla noiden pumppujen vierestä tuon putken lämmöt käynnin aikana saa ainakin selville kumpi on kumpi, tulistinpumpun läpi menee kuumempaa, siis kun kompura käy. Tuossa meidän pumpussa menee niin, että tuon kuvan ylin ja alin putki on latauspumpun ja keskimmäiset tulistinpumpun putkia.


Tuskin nuo pumppujen nopeudet ovat parhaat mahdolliset kun ei kerran tulista :), mutta kun nyt sinulle tulee se trendi käyttöön niin sama se jättää säätäminen siihen kunnes näet vaikutuksen suoraan trendistä.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #26 : 21.03.13 - klo:11:03 »
No niin. Nyt on sopivat piuhat saatu ja läppäri kiinni pumpussa. Oisko jotain ohjeita, mitä tässä kannattaisi nyt asetuksiin laittaa tai miten tallentaa / ottaa ulos tietoa? Mittaukset 30s välein, ja tarkoitus nyt ottaa käyrää ainakin reilu kk putkeen. Sen verran eilen katsoin tuota ohjelmaa, etten nyt ihan varma ole noista säädöistä tai muista.. eli miten saan nyt sitten samanlaisia käyriä kuin teilläkin on esille  ;)

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #27 : 21.03.13 - klo:11:06 »
Miten muuten saan lisättyä tuonne mittauksiin käyttöveden? Käyttöveden lämpötilaa ei näy missään. Ihme.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #28 : 21.03.13 - klo:11:10 »
No niin. Nyt on sopivat piuhat saatu ja läppäri kiinni pumpussa. Oisko jotain ohjeita, mitä tässä kannattaisi nyt asetuksiin laittaa tai miten tallentaa / ottaa ulos tietoa? Mittaukset 30s välein, ja tarkoitus nyt ottaa käyrää ainakin reilu kk putkeen. Sen verran eilen katsoin tuota ohjelmaa, etten nyt ihan varma ole noista säädöistä tai muista.. eli miten saan nyt sitten samanlaisia käyriä kuin teilläkin on esille  ;)

60s mittausväli on ihan riittävä. Eihän tuossa Trendissä nyt montaa liikkuvaa osaa ole. Valitset mitattavat käyrät ja alat logittamaan. Säädät X ja Y-akselit sopiviksi, itsellä X-akseli 24h ja Y akseli -26...+100. Itse asetuksista minulla on päällä kuvan automaattinen talletus ja tallenna kuva vuorokauden vaihtuessa aikaleimalla niin saa talteen vuorokauden kuvan.

Sitten tämän lisäksi jää tarvittaessa trend.jpg kuvan siirto johonkin palvelimelle tai kotisivulle.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #29 : 21.03.13 - klo:11:11 »
Miten muuten saan lisättyä tuonne mittauksiin käyttöveden? Käyttöveden lämpötilaa ei näy missään. Ihme.

Ei käyttövettä näekään, mutta VaraajaYlä pitäisi olla.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #30 : 28.03.13 - klo:07:19 »
Hei taas,

nyt o käyrää otettu viikon verran. Tässä toisessa otettu kuva muutaman päivän ajalta, ja toisessa viikon loki. Miltä näyttää?

http://sero.legendat.org/Ouman/K%C3%A4yr%C3%A4_25.03-27.03.jpg

http://sero.legendat.org/Ouman/Logi_20.3_27.3.otr


Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #31 : 28.03.13 - klo:07:58 »
Tein tuosta sinun logista vähän havainnollisemman kuvan.


Pumppu selvästi starttaa ala_min mukaan, tai tarkemmin varmaan tuon Oumanin suojauksen mukaan, eli ala_min + 5 -(alaero/2) joka on hyvä.


Pumppu stoppaa nyt vasta kun yläehto tulee täyteen ja tämä tulee täyteen vasta kun koko pannu on tasalämpöistä, tämä on huono.


Pumppu ei tulista, tämä on huono.


Tämän ylläolevan käytöksenhan tekee nyt selvästi se, että kun pumppu starttaa niin ylävaraajan lämmöt romahtavat noin 3-4 astetta, tästä tulisi päästä eroon. Ensimmäiseksi varmaan nyt pitää etsiä se latauspumppu ja kokeilla sen pienentämistä ensi hätään.


Voisit vielä laittaa ne nykyiset asetukset, ala_min, ylä_min ja ala_ero ja ylä_ero ja käyrän lämmöt.




http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #32 : 28.03.13 - klo:11:55 »
Ok,
.
oisko teillä mitään vinkkiä, miten selvitän kumpi on kumpi. Eli ne kaksi pumppua kotteron sisällä..

Katson nuo arvot asap ja laittelen sitten tänne. Kiitos taas Renoolle nopeasta vastauksesta. Ihan mielettömän hienoa, että jaksat auttaa ja neuvoa.

Kysyin muuten asennusfirmasta, miksi toi maapiirin pumppu oli jätetty päälle: vastauksena oli, ettei vaan maapiirin nesteet jäädy. Nauroivat vaatimukselleni hyvittää toi turhaan kulunut sähkö. Eihän nyt normaalisti kovemmillakaan pakkasilla pitäisi noiden nesteiden jäätyä?!

En muuten ole vieläkään saanut laitettua lämpömittareita paluuvesille. Noi maapiirin kierrot on laitettu sellaisella eristetyllä putkella, ettei niistä taida saada ollenkaan lämpötilaa irti.. saman putken sisällä kulkevat liuokset molemmilta kaivoilta molempiin suuntiin.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #33 : 28.03.13 - klo:12:09 »


Kysyin muuten asennusfirmasta, miksi toi maapiirin pumppu oli jätetty päälle: vastauksena oli, ettei vaan maapiirin nesteet jäädy. Nauroivat vaatimukselleni hyvittää toi turhaan kulunut sähkö. Eihän nyt normaalisti kovemmillakaan pakkasilla pitäisi noiden nesteiden jäätyä?!




Ei ne mitään jäädy, ei siellä maan alla ole niin kylmää, nippa nappa pakkasen puolella, riippuu miten syvällä ne menee pumpulta kaivoon. Olikohan tuon maapiirin liuoksen pakkaskestävyys luokkaa -17 astetta, jos on tehty oikeassa suhteessa ja ei tuommoisia lämpötiloja ole maan alla lumipeitteen suojissa.


Noista pumpuista sen verran, että jos ei muuten selviä niin soita ihmeessä tuohon Lässän "tukinumeroon" ja kysy.



Edit. ja tietysti jos näet pumppujen tyypin ja tehot niin sanoisin, että se latauspumppu on isompaa kaliiberia kuin tulistinpumppu.
« Viimeksi muokattu: 28.03.13 - klo:14:11 kirjoittanut Renoo »
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #34 : 30.03.13 - klo:17:30 »
Käyrän arvot:

-20 = 50
0 = 40
+ 20 = 22

Nyt on muuten sisälämpötila ollut jatkuvasti+22 - 24 astetta, kun on termostaatit auki. Tarkoitus syksyllä laittaa uudet patteriventtiilit ja ottaa kaikki ylimääräiset termostaatit pois, ja tehdä lämmityksen tasapainotus tai mikä lie.. Kannattaako mun pudottaa tuota keskimmäistä käyrän arvoa vai kahta alinta? Eli miten nyt sitten lasken vähän sisälämpötilaa?

Nyt esimerkiksi kiertoon menee 37 asteista vettä ja lämpötila ulkona neljä astetta.

Varaaja ylämin: 47
Varaaja alamin:30 (nämä muutettu pari vk sitten)

Yläero:6
Alaero: 8 (muutin sen äsken 6:sta kasiin)

Oli näköjään joku käynyt muuttamassa toista pumppua nelosesta kakkoselle. Lienee tuo sitten latauspumppu. Soitin huoltoon ja valittelin tuota tulistusta. Olin itse vk reissussa, joten en ollut paikalla kun kävi. Harmi sinänsä. Eli nyt sitten molemmat pumput kakkosella.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #35 : 02.04.13 - klo:15:07 »
Mitä mieltä olette, voisko vika olla tulistinpumpussa? Eli mistä tiedän, toimiiko se niin kuin pitäisi kun ei tulistusta tule. Taidan kääntää tulistinpumpun nyt neloselle, ja katsoa vaikuttaako mihinkään.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #36 : 02.04.13 - klo:15:37 »
Mitä mieltä olette, voisko vika olla tulistinpumpussa? Eli mistä tiedän, toimiiko se niin kuin pitäisi kun ei tulistusta tule. Taidan kääntää tulistinpumpun nyt neloselle, ja katsoa vaikuttaako mihinkään.


Laita niitä käyriä vaan taas tänne.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #37 : 04.04.13 - klo:12:45 »
Joopa joo.. sen siitä saa, kun yrittää itsekseen pähkäillä  :D en sitten ihan osannut arvata, että mikä pumppu on mikäkin.

Latauspumppu on laitettu kompuran taakse sellaiseen paikkaan, ettei meinaa millään nähdä nopeutta tai edes sitä säätöpaikkaa. Kompuran päällä on sitten kaksi kiertovesipumppua, lauhdepumppu ja tulistinpumppu.. Ja tuo tulistinpumppu oli ykkösellä. Nyt laitettu kakkoseen. Ja siinä on vaan kolme vaihtoehtoa (1-3).

Laittelen käyrää ensi viikosta, kun pääsen taas paremmalla ajalla katsomaan hommaa.

Renoo, miten sun kesäasetukset eroaa talviasetuksista että käyrä on erinäköinen? Ja ihan taas tyhmänä kyselen, että mitä etua noilla kesäasetuksilla sitten saadaan?

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 565
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #38 : 04.04.13 - klo:13:03 »
[size=78%]Renoo, miten sun kesäasetukset eroaa talviasetuksista että käyrä on erinäköinen? Ja ihan taas tyhmänä kyselen, että mitä etua noilla kesäasetuksilla sitten saadaan?[/size]


Foorumillahan on kahta koulukuntaa Lässän kesäasetuksille. Toiset nostavat ala_min arvon tarpeeksi korkealle esimerksi ala_min 40 ja laittavat ylämin arvon alle alamin arvon, niin kompura starttaa kun alamin saavutetaan ja stoppaa ala_min + alaero.


Toinen vaihtoehto on pitää alamin 30 ja säätää ylämin arvo sopivaksi oman perheen tottumuksiin ja käyttää laitetta ylämin mukaan. Molemmissa tapauksissa lopputulos on sama, kun kompura stoppaa niin koko pannu on saman lämpöistä, koska kesällä ei ole tulistustehoa riittävästi. Itse olen testannut molempia ja ei noissa kyllä minun mielestä ole mitään eroa lopputuloksen kannalta, minä tulen ajamaan ensi kesän kompuraa ylämin arvolla. Jos kompura käy kesällä sen tunnin päivässä niin se on aika se ja sama onko käynnissä asteen pari eroja.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa Pietari_9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V20 / Aloittelijan kysymyksiä uudesta järjestelmästä
« Vastaus #39 : 09.04.13 - klo:08:44 »
Nyt sitten huoltaja kävi paikalla niin, että olin itsekin tuossa mukana. Tuli esille muutaman mielenkiintoinen juttu..

Vaikka sen kuvan ja ohjeidenne mukaan maapiirin pumppu on pakkotoimisena nappulan ollessa yläasennossa, ei näin taidakaan olla?? Maapiirin pumppu on kompuran takana, enkä siis ole kiinnittänyt asiaan sen enempää huomiota, mutta kun napin painaa alas, starttaa pumppu ja pysyy päällä. Ja kun napin painaa yläasentoon pumppu pysähtyy. Tämä on jo ihan ristiriidassa sen kanssa, mitä napin viereisessä kuvassa sanotaan.

Huoltomies myös ihmetteli tuota, miksi olen laittanut alaminimin noin alas. Hänen mielestään tuo ylävaraajan lämpötilan laskeminen johtuu siitä, että kun alavaraajan lämpötila on alhaalla ja kun patteriverkkoon siirretään vettä (alavaraajasta), ei lämpötila riitä ja mukaan otetaan vettä ylävaraajasta - tämän takia lämpötila putoaa ylhäälläkin. Mies ei kuitenkaan osannut sanoa, mistä johtuu tuo tulistuksen puuttuminen ja lupasi lähettää huoltomiehen paikalle. Tulistinpumppu on siis ollut koko ajan ykkösellä (pitäisi kuulemma riittää!?), ja pumppu toimii. Siitä lähtevä vesi on polttavan kuumaa, mutta saapuva vesi haaleaa. Jossain siellä on siis jotain ongelmaa..  Kuulostaako myyjän selitys tuosta lämpötilan tippumisesta todelliselta?

Laitan tänään/huomenna nyt parin viime viikon käyrät näytille.