Nibe 1145 + Nibe VPB 300 + hullunkierto
« : 20.01.13 - klo:17:39 »
Nibe 1145 ja VPB 300 asennettuna nyt vuoden verran uudessa omakotitalossa (lattialämmitys betonilaatassa + iso poreamme).

Valittelin pari kuukautta sitten putkarille että vettä saa valuttaa hanasta aikansa ennen kuin lämpenee. Lisäksi IV koneelle (Vallox 150 MLV + vesikiertoinen jälkilämmitus) pitäisi saada jälkilämmitys käyttöön.

"Vanhan kansan" putkari kytki sitten samalla kertaa hullunkierron ja siitä haaran vesikiertoiselle jälkilämmitykselle. Hullunkierrolla on oma kiertovesipumppu joka on tällä hetkellä jatkuvasti päällä. 

No, lämmintä vettä tulee nyt rivakasti ja IV koneen tuloilmakin lämpeni. Hyvä niin.

Rupesin kuitenkin pari päivä sitten logittelemaan maalämpöpumpun lämpöjä USB tikulla. Tältä foorumilta löytyi mainio Excel taulukko datan analyysiin.

Keruupiirin lämpötilaero (3.4C) ja lattialämmityksen lämpötilaero (5.2C)  vaikuttavat olevan kunnossa. Sen sijaan käyttöveden lämpötilaero vain n. 5C (Nibe suositus 8..10). Käyttövesi tulee MLP pumpulta varaajalle n. 45..50 asteisena ja palaa varaajalta 40..45 asteisena.  Olen tiputtanut asetuksista kiertovesipumpun nopeuden 20% käyttövedelle.

Varaajan kytkennät olen hahmottanut liitteen kuvaa.

Onkohan tämä hullunkierto nyt kytketty ihan optimaalisesti VPB300 varaajaan? Kierto lähtee varaajan päältä ja paluu varaajan pohjalle (n. 10 cm MLP palaavan kytkennän yläpuolelle). Tällä kytkennällä varaaja sekoittuu ilmeisesti perin pohjin? Olisiko kuitenkin parempi että varaajan annettaisiin kerrostua eli hullunkierto palaisikin ylempään kohtaa varaajassa (varaajan päällä vielä yksi tulpattu liitoskohta)? Putkarin mukaan nykyisellä kytkennällä saadaan koko varaaja lämpimäksi ja lämmintä vettä riittävästi. Mielestäni lämmintä vettä riitti ennen hullunkierron kytkentääkin riittävästi 300l ammeen täyttöön ja suihkutteluun. Tosin nappasin aika usein tilapäisen luksuksen päälle ennen isomman porukan saunomista.

En löytänyt Niben Suomen sivuilta selvää ohjeistusta asiata. Löytyisiköhän foorumilta apua/kommentteja?
« Viimeksi muokattu: 20.01.13 - klo:19:41 kirjoittanut ihanite »
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1145 + Nibe VPB 300
« Vastaus #1 : 20.01.13 - klo:18:10 »
Eli sulle tuli nyt sitten käyttöveden kierto ja samalla käyttövedellä lämmitetään Valloxin tuloilmapatteria, vai ymmärsinkö asian aivan väärin?
Ei kyllä kuulosta semmoselta jonka itse laittaisin, onkohan tuossa kaikkien paikkojen painekesto kohillaan?
Noin siitä sitten selvis 1:llä pumpulla vai ;)
Miten kesällä lämpeekö tuloilma silloinkin 50C:llä  ::)

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1145 + Nibe VPB 300
« Vastaus #2 : 20.01.13 - klo:18:32 »
Eli sulle tuli nyt sitten käyttöveden kierto ja samalla käyttövedellä lämmitetään Valloxin tuloilmapatteria, vai ymmärsinkö asian aivan väärin?
Ei kyllä kuulosta semmoselta jonka itse laittaisin, onkohan tuossa kaikkien paikkojen painekesto kohillaan?
Noin siitä sitten selvis 1:llä pumpulla vai ;)
Miten kesällä lämpeekö tuloilma silloinkin 50C:llä  ::)

On siinä Valloxissa sentään jokin sisäinen säätöventtiili jälkilämmityspatterille ja valikossa pyyntäasetus tuloilmalle. Soittelin varmuuden vuoksi VAlloxille ja kysyin tuleeko käyttövedellä lämmittämisestä jotain ongelmia mutta sanoivat että sehän on vaan parempi kuin lattiavesi (tehot riittää varmemmmin).

Itseäni huolestuttaa enemmän tuon varaajan pään kytkentä.

Ja kyllä, tällä virityksellä pärjättiin yhdellä kiertovesipumpulla.
Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1145 + Nibe VPB 300
« Vastaus #3 : 20.01.13 - klo:18:58 »
Mitäs jos Vallox-lähtö olis tuossa missä on MLP-tulo?
Menis vain alaosa sekasi...ei sotkettas sitä kuumaa katolla!

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1145 + Nibe VPB 300
« Vastaus #4 : 20.01.13 - klo:19:40 »
Siis meidän tapauksessa Vallox lähtö = kuuman käyttöveden kierron lähtö. Käviskös silloin niin että kuumaan käyttöveteen saataisiin vain varaajan keskiosasta "keskikuumaa" vettä?

Ajattelin viimeistään keväämmällä testata käyttöveden kierron sulkemista ottamalla hullunkierron pumpusta sähköt pariksi päiväksi pois. Silloin ei varaaja enää sekoitu. Tosin eipä tule sitten Valloxillexaan jälkilämmitystä mutta mitäpä sillä keväällä enää tekee....


Nibe 1145 8kW + 500 VLP

Poissa ihanite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe 1145 + Nibe VPB 300 + hullunkierto
« Vastaus #5 : 21.01.13 - klo:13:55 »
Sain vihdoin kiinni Niben teknisen tuen. Heidän mukaansa VPB 300 varaajan päällä on oma liitäntänsä hullunkierrolle. Tätä liitäntää käyttäessä vaaraja ei sekoitu vaan kylmempi vesi kerrostuu varaajan pohjalle. Tästä pitäisi seurata kylmempää vettä lämpöpumpulle, suurempi lämpötilaero ja parempi hyötysuhde.

Pitänee kokeilla oikeassa elämässä paljonko hullunkierron poiskytkentä ja parempi kerrostuminen oikein vaikuttaa.
Nibe 1145 8kW + 500 VLP