Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 & huoneanturi  (Luettu 3655 kertaa)

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
F1245 & huoneanturi
« : 18.01.13 - klo:14:19 »
Millaisia kokemuksia huoneanturin käytöstä mpl:n säätöön on? Nyt kun olen saanut "riittävästi" käyttökokemusta ulkolämpötilaan perustuvasta toiminnasta voisi kokeilla huoneanturia... :)
Meillä on lattialämmitys talo (F1245 pumppu). Huomaako esim. pintalämpötiloissa jos lämmittää takkaa?  ::)


Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: F1245 & huoneanturi
« Vastaus #1 : 18.01.13 - klo:15:50 »
Mulla RMU40 ohjasi pumpun toimintaa ja on sijoitettuna kodinhoitohuoneeseen. Ongelmana oli se, että kun rouva pesi pyykkia ja käytti kuivuria, niin KHH:n lämpötila nousi sinne 26 asteen tuntumaan. No pumppuhan lopetti lämmittämisen, kun kerran sisällä on lämmintä riittävästi. Nyt RMU on vaan kiroin kallis ulkolämpötilamittari :D

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: F1245 & huoneanturi
« Vastaus #2 : 18.01.13 - klo:17:02 »
Mulla mielestäni RMU on hyvällä paikkaa keskellä taloa jossa olohuone/keittiö/eteinen on yhtenäistä avaraa tilaa. Onko jossain manuaalissa selostettu kuinka lämmitys toimii missäkin tilanteessa jne.? Täytyy vähän tutustua aiheeseen...  :)

Poissa Bruno

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 83
    • Brunon kotisivu
Vs: F1245 & huoneanturi
« Vastaus #3 : 20.01.13 - klo:16:44 »
Anturin asennuspaikka ratkaisee. Meilläkin oli aluksi kodinhoitohuoneessa kylmällä seinällä huonoin kokemuksin. Anturin siirto asuintilojen keskelle, mutta riittävän kauas takasta ja auringonpaisteesta korjasi tilanteen. Ajelen kertoimella 2,0.
Nibe F1245 - 8 kW - 150 m - 240 m2 - Pirkanmaa

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 & huoneanturi
« Vastaus #4 : 20.01.13 - klo:19:33 »
Minulla myös keskeisellä paikalla (siis se muovilaatikossa oleva PTC) ja kokemukset hyvät. Pitää mielestäni sisälämmön melko hyvin asetetussa haarukassa. Kerroin 2.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm