Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattialämmöt korkealla  (Luettu 3442 kertaa)

Poissa appelsiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Lattialämmöt korkealla
« : 18.12.12 - klo:10:32 »
Mistä johtuu korkea lattialämpöjen lämpöpiikki talossa. Jakotukin mittari näyttää tulopuolelle +30-40c ja paluupuolelle +27-32c.
Olen asettanut lämpötilakäyrän asteikolle 3 +1, eli lämmityksen pyynti on -13c pakkasilla n.30.
Pitääkö lämmityksen kiertovesipumpun nopeutta lisätä?
Nibe 1245F 8KW ja talo vm.2012

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #1 : 18.12.12 - klo:17:48 »
Mitä tarkoitat piikillä? 1min 40C vai jotain muuta? Kerro vähän lisää mitä Nibe näyttää infovalikossa pyynniksi, menolämmöksi, onko puskurivaraajaa, jne jne. Jos osaat ottaa muistitikulle logia, niin sen liittäminen (mahtaako onnistuakaan?) tai otteen kopiointi tänne voisi myös auttaa.

Minulla F1145 tekee käyttöveden lämmityksen jälkeen, kun venttiili kääntää virtauksen lämmityksen puolelle (jos siis asteminuutit alle 0) varaajasuunnasta, sellaisen ehkä max minuutin 50-60C satsin jonka puskurivaraaja kuolettaa osin. Patteriverkon menomittari BT25 ehtii kuitenkin käväistä 35-40C ihan hetken kunnes piikki tasaantuu. Ihmettelisitköhän samaa? Tuo kuvaamani piikki on ihan normaali juttu.
« Viimeksi muokattu: 19.12.12 - klo:15:13 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa appelsiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #2 : 19.12.12 - klo:21:23 »
Ei ole erillistä varaajaa. Taitaa sama juttu tapahtua mun pumpulla kuin sulla. Lämmöt käy tosiaan siinä 40 paikkeilla jakotukin mittarilla. Johtuneeko siis suuri +52-59c lämpötila BT2 juurikin samaisesta käyttöveden "jälkilämmöistä. Tuntuu vaan varpaissa varsinkin laattalattiassa jo melko lämpöiseltä.. BT2 ja BT3 ero oli siinä 5-7 asteen välillä. Asteminuutit -200.

peki

  • Vieras
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #3 : 19.12.12 - klo:22:45 »
Ei betonilaattaa mikään piikki lämmitä. Täytyy piikin kestää sitten jo tuntikausia.

Poissa appelsiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #4 : 19.12.12 - klo:23:22 »
"Piikki", väärä termi, sori. Suhteettoman suurelta tuntuu ajoittain lattialämpö. Pumpun käyrä on tosiaan 3 tällä hetkellä. No, mitään en tästä tiedä/kautta opi muuten kuin kantapää kautta kirjaimellisesti..

peki

  • Vieras
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #5 : 20.12.12 - klo:01:02 »
Tuo ylilämpöisyys johtuu varmaan siitä kun ulkona kylmenee samalla kun pumppu lataa lattiaa, tulee tarpeettoman pitkä käynti.  Meillä kanssa väliin tuntuu että lattia on jo liiankin lämmin,
Laatta kyllä lämpee nopeammin kuin mitä se jäähtyy johonkin ulkolämpöön asti. Riippuu tietysti menoveden lämmöistä.
Sulla on eka talvi vasta menossa ja pikkasta hakemista varmaan tulee.
Aika hitaasti teillä reagoi noi vaihtovenat.
« Viimeksi muokattu: 20.12.12 - klo:07:45 kirjoittanut peki »

Poissa kotikallio

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 223
Vs: Lattialämmöt korkealla
« Vastaus #6 : 20.12.12 - klo:09:32 »
Lainaus
Jakotukin mittari näyttää tulopuolelle +30-40c ja paluupuolelle +27-32c.
Tuo vaikuttaa jotenkin "epätarkalta" , delta 3-8 astetta noista laskettuna. Luulisin, että 5-6 astetta BT2-BT3 on melko sopiva myös lattiakiertoon, josta minulla ei kyllä ole juuri kokemusta. Katso arvo n 10 min lämmitysjakson alusta, niin ehtii tasaantua, ja toinen arvo jakson lopusta, ja säädä kiertopumppu sen pohjalta. Lokista näkee ilman vieressä kykkimistäkin

Toinen asia on on isohko integraalin arvo, sinulla 200, joka aiheuttaa pitkät käyntijaksot, ja siten ison lämpötilan pumppauksen kiertovedessä käyntijaksojen tahdissa. Kun lämmitysjaksoa joskus vielä hidastaa päälle sattuva pitkä käyttövesijakso ( esim nuorisoa suihkussa), niin  juoksevat asteminuutit voivat valahtaa tosi alas, josta palautuminen sitten voi näkyä ja tuntua kantapäissäkin erityisen korkeana jakson loppulämpötilana. Voisit kokeilla käynnistysrajaksi vaikka   -100, josko parantaa tilannetta näin pakkaskaudella.  Tuo riippuu myös laatan massiivisuudesta, yltääkö pumppaus kantapäihin saakka.  Periaatteessa sama ilmiö kuin tuo Pekin mainitsema ulkolämpötilan muutoksen aiheuttama
talo v63\85\95 / 185m2+50m2 puolikylmä /3000l öljyä/a / 4hlö /
MLP: 172m kaivo/ rihlattu putki / Nibe F1145-10+AkvaGeo 500 / patterit
IV: poistopuhallin