Jakotukin mittari näyttää tulopuolelle +30-40c ja paluupuolelle +27-32c.
Tuo vaikuttaa jotenkin "epätarkalta" , delta 3-8 astetta noista laskettuna. Luulisin, että 5-6 astetta BT2-BT3 on melko sopiva myös lattiakiertoon, josta minulla ei kyllä ole juuri kokemusta. Katso arvo n 10 min lämmitysjakson alusta, niin ehtii tasaantua, ja toinen arvo jakson lopusta, ja säädä kiertopumppu sen pohjalta. Lokista näkee ilman vieressä kykkimistäkin
Toinen asia on on isohko integraalin arvo, sinulla 200, joka aiheuttaa pitkät käyntijaksot, ja siten ison lämpötilan pumppauksen kiertovedessä käyntijaksojen tahdissa. Kun lämmitysjaksoa joskus vielä hidastaa päälle sattuva pitkä käyttövesijakso ( esim nuorisoa suihkussa), niin juoksevat asteminuutit voivat valahtaa tosi alas, josta palautuminen sitten voi näkyä ja tuntua kantapäissäkin erityisen korkeana jakson loppulämpötilana. Voisit kokeilla käynnistysrajaksi vaikka -100, josko parantaa tilannetta näin pakkaskaudella. Tuo riippuu myös laatan massiivisuudesta, yltääkö pumppaus kantapäihin saakka. Periaatteessa sama ilmiö kuin tuo Pekin mainitsema ulkolämpötilan muutoksen aiheuttama