IVT Greenline HT Plus E9, 2006 asennettu

Tänään keruupiirin menolämpötila epänormaali, +8 astetta, paluu +1. ei hälytyksiä.  :(

Mikähän voisi olla hajonnut? Kompressori?

Vesikiertoiset patterit ja käyttövesi kuitenkin (vielä) lämpiävät.

Energiankulutus on ollut normaalia 6 vuoden kuukausiseurannalla viime kuuhun asti.

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
« Vastaus #1 : 08.12.12 - klo:15:52 »
Jos mökki lämpenee normaalisti, eiköhän tuo ole anturavikaan viittaava. Eikun etsimään sitä viallista anturaa....

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
« Vastaus #2 : 08.12.12 - klo:16:51 »
Keruupiirin lämpötilat näyttää oikeaa kun kompressori käy ja keruuliuos kiertää.

Jos keruuliuoksen lämpötilaa tutkii kompressorin taukojakson aikana niin silloin ympäristölämpötila yleensä nostaa lämpötilaa useilla asteilla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa mlp2006

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
« Vastaus #3 : 08.12.12 - klo:17:20 »
Tuo 8 astetta on käyntijakson aikana Regon esittämä. Ja siitä sitten nousee normaalisti, kun seisontajakso

Poissa mlp2006

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
« Vastaus #4 : 08.12.12 - klo:18:58 »
Anturivialta vaikuttaa. Pitää maanantaina hakea uusi.

Kiitokset

Poissa mlp2006

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin menolämpötila +8 astetta
« Vastaus #5 : 29.12.12 - klo:13:05 »
Vaihdoin gt11 anturin ja aikaa meni 5 minuuttia. Nyt on kolme viikkoa hyvin pelannut  :-*