Tässä edellisen vuorokauden dataa. Jos tulkitsen oikein, niin lämmityksen kiertoa saisi vieläkin pienentää (nyt 80%) Tätä nostin aikaisemmin kokeilumielessä, kun lämpimän kuistin lattia oli viileempi kuin eteisen. Nopeuden nosto auttoi hieman, mutta samalla varmaankin tuo dt laski. Mutua koska en sitä aikaisemmin seurannut.
Kaivo on ainakin vielä pysynyt plussalla, vaikka huoltokaivo jäi kokonaan päältä eristämättä. Vaakaputket menee eristetyssä suojaputkessaan ja styroksia päällä. Huoltokaivo pitää vuorata finfoamilla heti kun kerkeää. En tiedä onko sillä vaikutusta, mutta ihan oman mielenrauhan kannalta näin teen.
Lämmönkeruun kiertovesipumppu 95%.
Käyrä 2, +2. Asteminuutut -120, lisäys -400.
TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA
Mittausväli 0:01:00
Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla
vrk /vrk %
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 0,260 6:40:36 27,8 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,067 1:42:33 7,1 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 0,327 8:23:09 34,9 %
Kompressorin lepoaika 0,609 15:36:51 65,1 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,0000 0:00:00 0,000 %
Mittausjakso 0,936 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 12 12,8
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:39:15 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 1:13:05
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 23,1 22,6 23,8
ulkolämpö -11,9 -13,7 -9,3
lämmitysveden pyyntö29,9 28,3 33,5
käyttöveden lämpö 49,8 44,4 53,3
lämmönkeruuliuos sisään 0,1
lämmönkeruuliuos ulos -3,4
∆ lämmitysvesi 4,8 4,0 9,3 Niben suositus 5…10
∆ käyttövesi 5,1 0,5 9,4 Niben suositus 8…10
∆ lämmönkeruupiiri -3,9 -2,3 -4,6 Niben suositus -2…-5