Kirjoittaja Aihe: Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?  (Luettu 4694 kertaa)

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?
« : 17.11.12 - klo:16:02 »
Terve taas.


1.  Onko väliä kumpi pysäyttää kompressorin lämmityksessä asteminuutit vai max poikkeama menolämpö?

Elikkä toisin sanoen meneekö asteminuutit nollaan vai ylittyykö max poikkeama  menolämpö ( joka on itsellä 7 astetta yli lasketun menolämmön)?

Kumpi parempi vai onko väliä?

2. Entä miten on, jos laittaa ulkoisen menolämpö anturin (BT25), korvaako tuo BT 2:sen?

Mitä vaikutusta tällä on siinä tapauksessa, että käytössä on UKV 100 puskurivaraaja?

Tuo BT 25 kytketään varmaankin tuon UKV 100:sen jälkeen?

Nähdäkseni BT 2 lämpö nousee nopeammin kuin BT 25:sen. Mihin tämä vaikuttaa?

Jos BT 25 korvaa BT2:sen, niin yllä olevan mukaan asteminuutit eivät ehdi nollaan, ennen kuin tuo
max poikkeama pysäyttää kompressorin. Meneekö näin?

3. Onko mitään hyötyä laittaa tuota ulkoista menolämpö anturia (BT 25) ?
Voisiko joku jolla on tuo käytössä kommentoida asiaa.


Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?
« Vastaus #1 : 17.11.12 - klo:18:19 »
1. Asteminuutit säätää käyntiä, minusta max poikkeama vaikuttaa häiriötilanteen hanskaamiselta.
2. BT25:lla on lähinnä "viihdearvo", näin sanoin mun asentaja. Voinee sitä optimointiin ja seurantaan käyttää, mutta ei kaiketi ohjaamiseen.
Minulla se on kytketty UKV:n jälkeen.
Kaiketi lämpö UKV:ssa nouseen ensin ja vasta sitten sitä menee "pattereille". UKV on varaaja.
Edelleen on muistettava BT25:n "viihdearvo".
3. Jos on iso UKV-varaaja, niin ehkä sillä on jotain käyttöä.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 105
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?
« Vastaus #2 : 18.11.12 - klo:12:04 »
Eipä taida olla pelkkä "viihdearvo" tuolla BT25:lla.
Kyllä siinä tuntuu käyvän niin, että jos tuon BT25:den kytkee, niin
se ottaa BT2:sen "paikan".
Näin tuntuis kokeilun perusteella. Pumppu tuntuu tarkkailevan BT25:lla max menolämpöä poikkeamaa pyydettyyn lämpöön.
Lisäksi Niben kuvissa näkyy olevan niin, että jos UKV on asennettu, niin myös BT 25 on asennettu.
Eikös tuo lämpö UKV jälkeen ole se todellinen menolämpö, joka menee lämmitysverkkoon?
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?
« Vastaus #3 : 18.11.12 - klo:17:15 »
Oikeassa olet.
BT25 säätää asteminutteja kun se on kytketty.
Eipä pidä uskoa kaikessa asentajaa ;)

Asteminuuttien avulla minulla säätää käyntiä.
Näillä keleillä arvo vaihtelee -113 --  + 77.

Minulla on maks. ero kompr. 10C, siis ohjekirjan mukainen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Pasi74

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Nibe 1245 12Kw-210m kaivo-200ukv
Vs: Max poikkeama menolämpö vai asteminuutit ?
« Vastaus #4 : 24.11.12 - klo:18:17 »
Kyllä meillä ainakin bt25 on asennettu ja on määrävä anturi asteminuutteihin. Meillä se on asennettu ukv200 lähtevään putkeen. Hullunkierto kun on ja pumpun kiertovesipumppu pois silloin kun kompura ei käy, niin aika huonosti toi lähtevälämpötila muuttuis ilman ulkoista anturia.

Meillä asentaja teki kyllä pikku virheen anturia asentaessa, kun veti vaan nippusiteellä putken ympäri ja putkieriste teippiä ympärille. Ihmettelin kun pumppu junnas pitkään samassa lämpötilassa ja anturi näytti ihmeen vähän. Vähän mittauksia ja anturin asennuksen purku, piitahna väliin kunnon eristeet päälle niin avot johan nousi lämpötila anturilla 8c ja kaikki toimii niin kuin pitääkin. ;)