Tervetuloa mukaan foorumille!
Mainiota, että laskit itse. Tätä käyttämääni ohjelmaa saa vapaasti käyttää ja kopoioda.
Koetin minäkin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”putkimies-71” PUOLANKA (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -38 C°
- Talo: Patterilämmitys, 23 C°, 150 m2, 390 m3, 9,34 kW 30 578 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,3 kW 30 578 kWh
ERITTELY Ala Energiaa/a Osuus Max teho Osuus
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +47 C° )
• Kiinteistö, 150 m2, 390 m3 3,2 COP 9,05 kW 30 578 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,79 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,8 kWh 34 178 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,20 kW 33 478 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 478 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 33 478 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 33 478 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -39 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 22 733 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 745 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 745 kWh
Tarvitaan 286 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,51 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 88 kPa (0,88 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 49 kPa (0,49 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 713 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m, putkien välinen etäisyys 1,5 m.
Keruupiiri # 1 400 m 2 kpl 100 m 6 m 600 m2
Keruupiiri # 2 400 m 2 kpl 100 m 6 m 600 m2
Yhteensä 800 m 4 kpl 100 m 12 m 1200 m2
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Ps.: Lähetin koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.