Nimi tai nimimerkkisi: Seagear
Rakennuksen paikkakunta: Espoo
Rakennusvuosi: 1973
Kerroslukumäärä ja onko maan alla olevaa osaa: 1 kerros, maan päällä
Kerrosten pinta-alat (ulkoseinien sisäpuoli) eriteltyinä kerroksittain: 146+70 m2 (tarkistamaton)
Rakennuksen lämmitettävä kokonaisilmamäärä: ~550m3 (tarkistamaton)
Talotyyppi (rinne/tasamaa): tasamaa
Talon materiaali: Puurunko ja puu-/tiiliverhous
Tulisijojen lukumäärä: 1 avotakka
Erillisen ulkorakennuksen lämpimän osan pinta-ala: ei ole
Ulkorakennuksen lämpötila: -
Maatyyppi: kallio (3m syvyydestä)
Kylpyammeiden, tai poreammeiden lukumäärä: -
Henkilölukumäärä: 3 aikuista + 1 teini
Mukava sisälämpötila on?: 21
Muita vaikuttavia asioita?: Patterit osin 1- ja osin 2-lehtisiä. Lämpimän käyttöveden kierto laitettiin kytkimen taakse (aiemmin oli aina päällä), Painovoimainen ilmanvaihto
Lämpöpumpun merkki ja tyyppi: Danfoss DHP-H8 (nimellisteho 7,2 kW EN14511 mukaan (eli B0, W45))
Erillisen varaajan koko: UKV100
Pumpun sijoituspaikka (talo/ulkorakennus): Talo, ex-öljypolttimen pannuhuone
Etäisyys pumpulta taloon: 10 m
Keruupiirin tyyppi porakaivo/vaakaputkisto: Porakaivo
Kaivojen lukumäärä: 1, d=140mm
Keruupiirien pituudet ja putkien lukumäärä: 175m, 2 putkinen, putket erotettu toisistaan.
Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenottotapa (kuutio/pyörivä): ei ole
Ilmanvaihtokoneen jälkilämmitystapa (sähkö/vesi): -
Viilennyksen toteutustapa (konvektori /IV-putkisto/ILP): ei ole
KULUTUS:
(kWh/vuosi): Kokonaiskulutus 1. vuosi 11188 kWh (arvio taisi olla 16 000 kWh sisältäen myös käyttösähkön), aiemmin öljynkulutus n. 2,9 m
3/a
Pumpun kulutus 6450 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2369 h, käyttövesi 374 h (6,33 : 1)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 10h + 6kW * 6h = 66 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 836 €
Kokonaiskulutus 2. vuosi 12170 kWh Pumpun kulutus 7032 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 3019 h, käyttövesi 404 h (7,47 : 1)
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 7h + 6kW * 5h = 51 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 906 €
Sähkö/puukiuas: sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3): ~1,0 m3 (avotakassa)
Kokonaiskulutus 3. vuosi 11950 kWh Pumpun kulutus 6556 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2786 h, käyttövesi 425 h (6,56 : 1). Lapset kasvavat ja suihkussa viihdytään useammin ja pitempään.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 8h + 6kW * 12h = 96 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 810 €
Kokonaiskulutus 4. vuosi 12017 kWh Pumpun kulutus 6629 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2487 h, käyttövesi 453 h (5,49 : 1). Lapset kasvavat ja suihkussa viihdytään useammin ja pitempään.
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 1h + 6kW * 4h = 27 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 738 € (veroineen, ilman kk-maksuja).
Kokonaiskulutus 5. vuosi 12713 kWh Pumpun kulutus 7168 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2625 h, käyttövesi 427 h (6,15 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 48h + 6kW * 12h = 216 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 744 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Kokonaiskulutus 6. vuosi 12395kWh Pumpun kulutus 7547 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2911 h, käyttövesi 418 h (6,96 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 20h + 6kW * 11h = 126 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta 772 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Veden kulutus 140 m
3/a, kasvanut n. 30% vuodesta 2011
Kokonaiskulutus 7. vuosi kWh Pumpun kulutus xxx kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys xxx h, käyttövesi xxx h (xxx : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 20h + 6kW * 11h = 126 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta xxx € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Veden kulutus 140 m
3/a, kasvanut n. 30% vuodesta 2011
Kokonaiskulutus 8. vuosi 12350kWh Pumpun kulutus 7515 kWh oman mittarin mukaan (+ kiertovesipumput arviolta 500 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 2883 h, käyttövesi 452 h (6,38 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 16h + 6kW * 8h = 96 kWh
MLP:n käyttämän sähkön hinta n. 750 € (veroineen, ilman kk-maksuja ja kv-pumppuja).
Veden kulutus n. 145 m
3/a, kasvanut n. 50% vuodesta 2011
Sähkö/puukiuas: sähkö
Poltettujen puiden määrä (m3): ~1,0 m3 (avotakassa)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yhteenveto 10 vuoden jälkeen 11.11.11 - 11.11.21 Pumpun kulutus 70144 kWh oman mittarin mukaan (+ patteripiirin ja lkv-kiertovesipumput yhteensä arviolta 5000 kWh, eivät ole mittarin takana)
Lämmityksen ja käyttöveden osuus (jos eroteltavissa): Lämmitys 26317 h, käyttövesi 4217 h (6,24 : 1).
Lisävastuksen kulutus (tunteja ja/tai kWh): 3kW * 185h + 6kW * 94h = 1119 kWh.
Oman järjestelmän hyvät puolet: Pumppu on hiljainen ja ainakin toistaiseksi huoleton öljypolttimeen verrattuna. Ensimmäiseen kymmeneeneen vuoteen ei ole tarvinnut kuin kerran 5,5 vuoden kohdalla roskasihti (turhaan) avata koska keruun Dt pysyy nätisti 3 asteessa. Lisäksi kerran on puhdistettu ulkolämpömittarin anturi, koska alkoi näyttää vääriä lukemia. Tammikuussa -17 MLP:n sisäinen patteripiirin pumppu muutettiin III-nopeudelta I:lle (lämmityspiirin dT kasvoi 4-asteesta 8-9 asteeseen.
Vuosikulutus pienempi kuin mitä toimittaja oli laskenut, omista arvioista puhumattakaan. Energia-avustus 1450 €, kotitalousvähennys n. 5000 €. Investoinnin takaisinmaksuaika on öljyn halpenemisen takia kasvanut 4,2 vuodesta noin 5,5 vuoteen (01/2017) öljyn ja sähkönhinnoilla laskettuna.
Kymmenen vuoden kohdalla investointi on säästänyt noin 29000 litraa öljyä ja kuluttanut 75000 kWh sähköä eli maksanut varmasti itsensä takaisin.Oman järjestelmän huonot puolet: Kallis kertakustannus, vaati erillisen lainan ottamista. Vesipattereiden vaatima korkeampi kiertoveden lämpötila alentaa hieman järjestelmän hyötysuhdetta. Kaivo tosiaan näyttää jonkin verran käytössä jäähtyvän sillä nyt keruu on 3/2 asteista ja paluu 0/-1 eli samaa luokkaa kuin helmikuun paukkupakkasilla. Kesällä mennään taas 6/3 asteessa eli kaivo palautuu hyvin tasapainolämpötilaansa. Viidentenä kesänä (2016) kaivosta tulee edelleen 6-asteista ensimmäiset n. 20 minuuttia pumpun käynnistymisestä. Tämän korkeampaa lämpötilaa ei kaivosta ole koskaan tullut.