Pirkanmaa, Nokia on koheen sijainti.
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin.Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo ”LIJ”. Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön, 37100 Nokia
Tämä laskelma on tehty PI :n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V 5.1 Tulostuspäivä 19.09.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa. Patterilämmitystalo 26325 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 31125 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 185 m2 30,7 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 463 m3 12,3 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 185 m2 142 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 463 m3 263,3 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 185 m2 26325 kWh 142 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 202 m2 4000 kWh 35125 kWh 174 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 202 br m2 174 ET C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 11,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 3 662 litraa 1,200 €/ltr 4 394 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 28 m3 68,00 €/m3 1 881 € 75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 31125 kWh 0,130 €/kWh 4 046 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 30811 kWh 0,130 €/kWh 1 408 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 315 kWh 0,130 €/kWh 41 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 31125 kWh 10828 kWh 2,87 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 97,1% 10514 kWh 1 367 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 2,9% 315 kWh 41 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 10828 kWh 1 408 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 986 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 639 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 55,9 kWh/m 556 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 180 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,87 COP 33014 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ). Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -29C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 7,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 9,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 10,3 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 11,5 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 12,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 13,9 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]11,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI, 11,0 kW. Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-28,0 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 830 h 32,3%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Kuhmalahti, koko vuosi=4641AP, tammikuu=757AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Otin tähän kulutustiedoiksi sen 3000 litraa öljyä + 5 m
3 halkoja.
Rakennuksen pinta-ala ja tilavuus arvaamalla.
Porakaivon aktiivi syvyys 180 metriä. Aktiivisyvyys on se syvyys, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Sitä ei pitäisi alittaa, saattaa kaivon teho olla kovilla.