Talo on Tampereella, rakennettu 1973, 1 kerroksinen, 174 m2 josta asuinpinta-ala 118m2 ja tuo loppu ns. puolilämmintä ( varastot + autotalli eli n. 56 m2 ).
Patterit ovat 1 lehtiset ja löytyy joka huoneesta, jopa varastot ja autotalli. Vedellä ei kuiteskaan paljon meillä läträillä vaikka asukkeja 2 aikuista+1 teini ja kaksi alle 10 v tyttöä.
Öljyä kulunut menneenä vuonna n.1000 l, Ilmalämpöpumppu vienyt noin 5000 kW ja puita palanut takassa n. 4 m3.
Tarkoitus ensi kesänä lisätä vintille 20 cm eristystä lisää nykyisen 20 cm päälle ja seiniin lisälämmön eristyslevyt ulkovuori rempan yhteydessä koska villaa seinissä se 15 cm.
Laskin rakennukstietojen pohjalta, kun kerroit olevasi aikeissa parantaa talon lömpöeristystä.
Tämä mitoitus ole riittävä nykyisten lämmitystarvetietojen perusteella.
Nykyisten kulutustietojen perustella tarvitaan 9 kW tehoinen pumppu ja noin 30 metriä syvempi porakaivo.
Tältä näyttäisi:MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo ”jANI78” Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön 33100 Tampere. Tulostuspäivä 29.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 19800 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 23800 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 185 m2 23,3 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 463 m3 9,3 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 185 m2 107 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 463 m3 198,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 185 m2 19800 kWh 107 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 202 m2 4000 kWh 27800 kWh 138 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 202 br m2 138 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 736 litraa 1,200 €/ltr 3 283 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 21 m3 68,00 €/m3 1 401 € 77,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 23800 kWh 0,130 €/kWh 3 094 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 23039 kWh 0,130 €/kWh 1 123 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 761 kWh 0,130 €/kWh 99 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 23800 kWh 8639 kWh 2,75 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 91,2% 7878 kWh 1 024 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 8,8% 761 kWh 99 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 8639 kWh 1 123 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 2 160 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 971 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 56,8 kWh/m 419 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 140 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,8 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,1 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,75 COP 28635 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -29C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 6,9kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 7,9 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 8,8 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 9,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 10,7 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 8,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -25,7 CTuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 975 h 34,0%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Tampere, koko fvuosi=4594AP, tammikuu=749 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!