Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua tarvitaan!  (Luettu 5035 kertaa)

Poissa kataja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Mitoitusapua tarvitaan!
« : 23.04.12 - klo:16:25 »
Talo on 1979 rakenettu (asunto n. 110m2 ja talli + varasto 46m2) Vantaalle. Öljylämmitys ja nyt pitäisi löytää sopivä lämpöpumppu. Miten otetaan huomioon että tallissa+varastossa lämpötila on talvella +15-+18C. Öljynkulutus on vähän vaihdellut vuosittain noin 2100 -2500 l/v. Patteri ja lattialämmitys mikä jossain vaiheessa muutetaan kokonaan lattilämmitykseksi. Maalämpökaivo kallioon.  

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #1 : 23.04.12 - klo:18:15 »
8kW 130-140m kaivolla jää järkevästi osateholle. 10kW liian iso.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #2 : 23.04.12 - klo:18:51 »
Laittaisin enemmän reikää. 160m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #3 : 23.04.12 - klo:19:26 »
Lainaus
Talo on 1979 rakenettu (asunto n. 110m2 ja talli + varasto 46m2) Vantaalle. Öljylämmitys ja nyt pitäisi löytää sopivä lämpöpumppu. Miten otetaan huomioon että tallissa+varastossa lämpötila on talvella +15-+18C. Öljynkulutus on vähän vaihdellut vuosittain noin 2100 -2500 l/v. Patteri ja lattialämmitys mikä jossain vaiheessa muutetaan kokonaan lattilämmitykseksi. Maalämpökaivo kallioon.  
Minulla on itäisellä Uudellamaalla vastaavanlainen talo.
-Rakennettu 1975
-116 m2 21C + 40m2 talli n.17C
-Öljyä keskimäärin 2200 l/v
-patterilämmitys

Vuodesta 2007
- Lämpö-Ässä V-7.0
- Kaivo 153 m aktiivisyvyys
 
Tällä pärjää ilman lisäsähköä -30C pakkaseen asti

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #4 : 23.04.12 - klo:20:00 »
Lainaus
Talo on 1979 rakenettu (asunto n. 110m2 ja talli + varasto 46m2) Vantaalle. Öljylämmitys ja nyt pitäisi löytää sopivä lämpöpumppu. Miten otetaan huomioon että tallissa+varastossa lämpötila on talvella +15-+18C. Öljynkulutus on vähän vaihdellut vuosittain noin 2100 -2500 l/v. Patteri ja lattialämmitys mikä jossain vaiheessa muutetaan kokonaan lattilämmitykseksi. Maalämpökaivo kallioon.  
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA                                          
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!                                          
Omakotitalo ”kataja”      Patterilämmitystalo      1200      Vantaa
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.14      Tulostuspäivä      23.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa                  16 880 kWh      
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4 000 kWh      
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            20 880 kWh      
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            156 m2      25,6      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            390 m3      10,2      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            156 m2      108      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            390 m3      64,9      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      156 m2      16 880 kWh      108 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö                  179 m2      3200 kWh      24 080 kWh      134 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      179 br m2      134 ET      B luokka
                                          
TALOUSLASKELMA      8,0 kW      tehoisella pumpulla      
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä            2 400 litraa      1,250 €/ltr      3 000 €      87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä            20 880 kWh      0,125 €/kWh      2 610 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta            20 880 kWh      0,125 €/kWh      896 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                  0 kWh      0,125 €/kWh      0 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      20 880 kWh      7 165 kWh      2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            100,0%      7 165 kWh      896 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      0,0%      0 kWh      0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      7 165 kWh      896 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna            2 104 €      
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna            1 714 €      
                                          
LÄMMÖN KERUU                                          
Jos keruupiiri PELLOSSA      KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus      KOSTEA      SAVI      47,0 kWh/m      445 m      0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu      140 m      
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,4 C      
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK      
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      25 632 kWh      
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!      
                                          
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle                              Vuoden alin lämpötila noin            -25C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      5,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      6,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      7,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      8,6 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      9,7 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      10,7 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      11,7 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]      7,9 kW      
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI                              8,0 kW      Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -21,9 C
     
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.                                          
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.                                           
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.                                           
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).                                          
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 610 h      29,8%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Vantaa, koko vuosi4229 AP, tammikuu 691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!      
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!      
...
Rakennuksen lämmitystarve näyttää normaalilta ikäisekseen (10,2 Wh/m3/Ap/v). Ei välttämättä kaipaa lisäeristämistä.
« Viimeksi muokattu: 23.04.12 - klo:20:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa kataja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #5 : 24.04.12 - klo:08:32 »
KIITOKSIA kaikille vastanneille, tästä oli hyötyä minulle.
Olisin vielä kysynyt Seppaantilta kuinka paljon sinun sähkönlämmitys kulutus voudessa poikkeaa Tomppelin  hienosta laskelmasta?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #6 : 24.04.12 - klo:09:01 »
Lainaus
KIITOKSIA kaikille vastanneille, tästä oli hyötyä minulle.
Olisin vielä kysynyt Seppaantilta kuinka paljon sinun sähkönlämmitys kulutus voudessa poikkeaa Tomppelin  hienosta laskelmasta?
Jos tarkoitat sitä, että paljonko olisi vuodessa mennyt sähköä, jos talo olisi lämmitetty ja käyttövesi tety suoralla sähköllä, niin

- v. 2010   21500 kWh
- v. 2011   18600 kWh

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kataja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #7 : 18.07.12 - klo:20:12 »
Hei! Nyt ollaan tilanteessa että viikolla 32 on meille luvattu kaivon poraus. Sopimus on tehty 160 m kaivosta. Kesän aikana lähistölle on porattu useita kaivoja ja niistä, mistä olen onnistunut samaan tietoa, niin kallio on ollut n. 7 - 27 m maan pinnasta.  Saa nähdä kuinka syvältä kallio meidän kaivosta löytyy?

Olen saanut käsityksen että kaivon lämmönantokykyyn vaikuttaa mm. kallion kivilaji (lämmön johtavuus) ja kaivon veden virtaaminen/vaihtuvuus. Lähistöllä on kalliota näkyvissä ja se on harmaata ja paikoittain punertavaa. Vaihteleeko kallion koostumus paljonkin pääkaupunkiseudulla?
Jos porari kertoo että poraus kävi nopeasti kun kallio oli ”pehmeätä”, niin onko sellaisessa kaivossa hyvä vai huono lämmönantokyky?

Kaivon lämpötilan mittaaminen? Täällä foorumilla on kerrottu että lämpöanturi on laitettu kaivoon.   Epäselväksi jäänyt mihin syvyyteen se pitää / kannattaa laitaa ja miten / missä siitä saatavaa tietoa voi käyttää hyväksi?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Mitoitusapua tarvitaan!
« Vastaus #8 : 19.07.12 - klo:09:26 »
Lainaus
Jos porari kertoo että poraus kävi nopeasti kun kallio oli ”pehmeätä”, niin onko sellaisessa kaivossa hyvä vai huono lämmönantokyky?
Kovat kivilajit, kvartsi graniitti jne. ovat parhaita lämmönjohtavuudeltaan. Kalkkikivi on löysää ja helppoa porata, mutta se on kaivon kannalta huonoin kiviaines.
Siis, mitä hitaampi porata, sitä parempi kiviaines kaivon lämmöntuoton kannalta.
« Viimeksi muokattu: 19.07.12 - klo:09:26 kirjoittanut tomppeli »