Tyttäreni perhe rakennuttaa talon Espooseen. Kyseessä on talopaketti, jonka laajuustiedot ovat:
Bruttoala                196 brm2
Rakennustilavuus    700 rak-m3
Huoneistoala           159 m2
Ilmatilavuus            405 m3
Henkilömäärä             4
Lämmitys hoituu lattialämmityksenä. Talopakettiin sisältyy maalämpöpumppu Stibel Eltron WPC10 (n. 10,03 kW) ja lämpökaivo syvyydeltään 160 m.
Energiaselvityksen mukaan rakennuksen lämmitysenergiatarve on 16998 kWh johon sisältyy myös käyttöveden lämmitys. Olen laskeskellut pumpun ja kaivon mitoitusta Bergheat46- laskentakaavalla joka näyttäisi pumpun hullumaisen suureksi. Kaivo taas vaikuttaisi riittävän. Olenko oikeassa? Näillä lähtötiedoilla vaikuttaisi 7-8 kWn pumppu riittävältä. Toisaalta, onko ylisuuresta pumpusta jotain erityistä haittaa/hyötyä? Tuottaako se esim. lämmintä käyttövettä nopeammin? Taloon tulee kylpyamme. Erillinen lv-varaaja on varmaan tarpeen, koska pumpun oma integroitu varaaja on kaiketi vain n. 200 litraa.
Voisinko saada apua ja varmistusta näihin mitoitus- ym. kysymyksiin.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Mitoitusta taas
« Vastaus #1 : 02.04.12 - klo:15:36 »
Jotain 6,5kW max tehontarve. Aivan liian iso pumppu mutta kaivo ok. ~130m kyllä riittäisi siihenkin jos pumppu olisi luokkaa 8kW. Aiheuttaa siis pätkäkäyntiä joka tappaa kompuran turhan nopeasti. Lämpöä ja käyttövettä kyllä riittää. 200L puskurivaraaja väliin niin tuostakaan ei ole haittaa.
« Viimeksi muokattu: 02.04.12 - klo:15:38 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Mitoitusta taas
« Vastaus #2 : 02.04.12 - klo:20:35 »
Lainaus
Kyseessä on talopaketti, jonka laajuustiedot ovat:
Bruttoala                196 brm2
Rakennustilavuus    700 rak-m3
Huoneistoala           159 m2
Ilmatilavuus            405 m3
Henkilömäärä             4
Lämmitys hoituu lattialämmityksenä. Talopakettiin sisältyy maalämpöpumppu Stibel Eltron WPC10 (n. 10,03 kW) ja lämpökaivo syvyydeltään 160 m.
Energiaselvityksen mukaan rakennuksen lämmitysenergiatarve on 16998 kWh johon sisältyy myös käyttöveden lämmitys. Olen laskeskellut pumpun ja kaivon mitoitusta Bergheat46- laskentakaavalla joka näyttäisi pumpun hullumaisen suureksi.
Tältähän se näyttäisi..:
MAALÄMMITYSLASKELMA                                          
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!                                          
Omakotitalo ”Pasmari”      Stiebel Eltron WPC-xx      2100      Espoo
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. v46.120325 Tulostuspäivä      02.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa            13 850 kWh      
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4 000 kWh      
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            17 850 kWh      
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            159 m2      20,6      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            405 m3      8,1      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            159 m2      87      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            405 m3      34,2      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      159 m2      13 850 kWh      87 kWh/m2
Lämmitystarpeeseen lisätään  arvioitu taloussähkö 196 m2      6000 kWh      17 850 kWh      122 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      196 br m2      122 ET      A luokka

TALOUSLASKELMA      8,1 kW      tehoisella pumpulla      
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä            2 100 litraa      1,180 €/ltr      2 478 €      0,85 COP
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä            17 850 kWh      0,120 €/kWh      2 142 €      1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla            13 850 kWh      0,120 €/kWh      3 957 kWh      3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla            4 000 kWh      0,120 €/kWh      1 538 kWh      2,6 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen teho, sähkön kulutus ja COP      17 850 kWh      5 496 kWh      3,25 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            100,0%      5 496 kWh      659 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      0,0%      0 kWh      0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      5 496 kWh      659 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      1 819 €      
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      1 483 €      
                                          
LÄMMÖN KERUU                                          
Jos keruupiiri PELLOSSA                  KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus, maalaji ei tiedossa      KOSTEA      HIEKKA      31,3 kWh/m      570 m      0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu      150 m      
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,4 C      
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK      
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      27 194 kWh      
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )Riittävä!      
                                          
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA                                          
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      4,8kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      5,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      6,5kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      7,4 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      8,3 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      9,1 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      10,0 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]      6,6 kW      
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI                              8,1 kW      Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -29,0 C      

Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.                                          
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.                                           
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.                                           
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).                                          
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 204 h      25,2%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Vantaa            4229 AP      691 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Vähän uusittu versio ohjelmasta tässä.
Olisiko siinä ajateltu jonkin lisärakennuksen, esimerkiksi erillisen autotallin rakentamista, kun on noinkin tehokas lämmityslaitos valittu.
« Viimeksi muokattu: 02.04.12 - klo:21:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Pasmari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Mitoitusta taas
« Vastaus #3 : 03.04.12 - klo:11:04 »
Kiitokset "sam68" ja "tomppeli" vastauksistanne.
Stiebeliltä löytyy myös 7,4 kW:n pumppu. Se tuntuisi sopivalta valinnalta koska tässä merkissä ilmeisesti pysytään. Olisi edelleen täystehoinen jollaista myös halutaan. Välitän tiedon eteenpäin.

Itselläni pyörii maalämpöpumppu toista lämmityskauttaan. Jos ketä kiinnostaa voi sen tietoja ja toimintaa seurata osoitteesta:ftp://http://www.tolpo.fi/mlp/seuranta.html

Poissa Pasmari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Mitoitusta taas
« Vastaus #4 : 03.04.12 - klo:11:14 »
Ei näytä linkki toimivan, mutta osoite on siis
www.tolpo.fi/mlp/seuranta.html