Tässäpä oli meiden suunnitelman lähtötietoja.
- 2017, Oulu
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 71.2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm mineraalivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 180m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 120m2 2,7m ja 60 m2 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen lattia 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? hieman normaalia enempi, ei avattavia ikkunoita, muuten normilasit.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)asuintilat 21c, muita tiloja, eikä lämpökanaalia 

Maaperä on hiekkaa, jossa pohjavesi oli 20-40 cm syvyydellä. Maapiiriä suunnittelisin, jos tontin tila riittää.
« Viimeksi muokattu: 31.08.16 - klo:20:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde Oulusta
« Vastaus #1 : 31.08.16 - klo:21:00 »
Tässäpä oli meidän suunnitelman lähtötietoja.
- 2017, Oulu
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 71.2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm mineraalivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 180m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 120m2 2,7m ja 60 m2 3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen lattia 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? hieman normaalia enempi, ei avattavia ikkunoita, muuten normilasit.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)asuintilat 21c, muita tiloja, eikä lämpökanaalia 

Maaperä on hiekkaa, jossa pohjavesi oli 20-40 cm syvyydellä. Maapiiriä suunnittelisin, jos tontin tila riittää.

Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan aloitusviestiisi.
Energiakaivosta tulee aika syvä, kun kohde on hiukan pohjoisemmassa.
Tässä voisi MuoviTech´in uusi 45 mm ulkoläpimittainen keräin olla kohdallaan.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisraskennus  ”Rakentaja_oulu”      OULU   
Lämmitettävää      180 m2   504 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   
- Kiinteistö      21 952 kWh
- Lämmin käyttövesi      4 800 kWh
- Yhteensä      26 752 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -34,8 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,64 COP)   6,3 kW   20 229 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 507 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   16 kWh
Tarvitaan yksi 241 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai          
Vaakakeruupiiri    MÄRKÄ  HIEKKA   806 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Rakentaja_oulu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohde Oulusta
« Vastaus #2 : 31.08.16 - klo:21:24 »
Kiitos laskennasta. Mieluusti ottaisin laskutiedoston itselle editoitavaksi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde Oulusta
« Vastaus #3 : 01.09.16 - klo:09:07 »
Lähetin koko laskelman sinulle sähköpostisi liitetiedostona..
Hyvää menestystä hankkeellesi!