Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: 3X35A  (Luettu 6288 kertaa)

Poissa FrankT

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
3X35A
« : 18.04.11 - klo:17:06 »
Riittääkö 16 kw koneelle pääsulakkeiksi 3X35A. Sähkömies on kovasti sitä mieltä, että kovilla pakkasilla pumppu vie kaiken kapasiteetin. Onko näin ?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: 3X35A
« Vastaus #1 : 18.04.11 - klo:17:28 »
Mikähän tuon 16kw:n pumpun ottoteho on?Jos lämpöpumpun antoteho on 16kw niin yleensä ottoteho on 5kw:n paikkeilla.Tuolle 5kw:n kompressoriille riittää 3X16(20) A:n sulakkeet.Tämä siis täysteho mitoituksella.Jos valitaan osatehomitoitus niin tehovaraus pitää sitten olla suurempi.
Mutta 3X25A:n sulakkeita voi kuormittaa n 18kw:n verran joten kyllä se 3X35A pitäisi jokatapauksessa riittää.
Lämpöpumpun valmistajilta saa tarkat mitoitusohjeet pumppumallin mukaan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jussip

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 229
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
Re: 3X35A
« Vastaus #2 : 18.04.11 - klo:17:34 »
Sulakkeiden pitää riittää kompuralle ja sähkövastuksille yhtäaikaa.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: 3X35A
« Vastaus #3 : 18.04.11 - klo:18:21 »
Lainaus
Riittääkö 16 kw koneelle pääsulakkeiksi 3X35A. Sähkömies on kovasti sitä mieltä, että kovilla pakkasilla pumppu vie kaiken kapasiteetin. Onko näin ?


Täällä on 20kW:n kone. Ottoteho pyörii max. jossakin 6800W:n tienoilla ja koskaan ei ole 3x25A pääsulakkeet paukkuneet vaikka 7,5kW:n sähkökiuas on samaan aikaan päällä.

MLP:ssä on 6kW:n vastus varalta eli vastus ei kuumota yhtä aikaa kun kompura käy. Satsaa siis täystehoon jos liittymä- ja/tai kuukausimaksu on 3x35A liittymässä suurempi.

« Viimeksi muokattu: 18.04.11 - klo:18:24 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: 3X35A
« Vastaus #4 : 18.04.11 - klo:19:18 »
Lainaus
Riittääkö 16 kw koneelle pääsulakkeiksi 3X35A. Sähkömies on kovasti sitä mieltä, että kovilla pakkasilla pumppu vie kaiken kapasiteetin. Onko näin ?
Katso tällä sivulla oleva taulukko:
http://netfi.oilon.com/cms400/oilonhome2010/products.aspx?id=2050&LangType=1035

Siinä on Oilon Geopro SH -pumput.
Ilman apulämmityksen sähkövastuksia 16 kW -tehoinen SH16 -pumppu toimii 16 Amp sulakkeilla.
Tarkoittaa, että pumppu on mitoitettu täystehoiseksi ja pystyy lämmittämään talon ilman sähkövastuksia, eli siis pelkällä kompressorilla.

Jos on osatehomitoitus, kovilla pakkasilla tarvitaan lisälämpöä vastuspatruunoista ja vastaavasti sulakekooksi tuon taulukon mukaan tulee 25 Amp.

peki

  • Vieras
Re: 3X35A
« Vastaus #5 : 20.04.11 - klo:19:33 »
Lainaus
Lainaus
Riittääkö 16 kw koneelle pääsulakkeiksi 3X35A. Sähkömies on kovasti sitä mieltä, että kovilla pakkasilla pumppu vie kaiken kapasiteetin. Onko näin ?


Täällä on 20kW:n kone. Ottoteho pyörii max. jossakin 6800W:n tienoilla ja koskaan ei ole 3x25A pääsulakkeet paukkuneet vaikka 7,5kW:n sähkökiuas on samaan aikaan päällä.

MLP:ssä on 6kW:n vastus varalta eli vastus ei kuumota yhtä aikaa kun kompura käy. Satsaa siis täystehoon jos liittymä- ja/tai kuukausimaksu on 3x35A liittymässä suurempi.

Itsellä kyllä IIVT:ssä kompura ja vastus toimii yhtä aikaa.
Kannattaa mitata ihan varmuuden vuoksi oman merkin toiminta ettei käy hullusti.