Palatakseni aiheeseen...
Pakkasta -22'C ja patterikierron menovesi 62'C.
Maalämpöpumpulla ei saada noin korkeaa lämpötilaa patteriverkostoon lähtevälle kiertovedelle. Yli 55 -asteisen kiertoveden tuottamiseen joudutaan käyttämään sähkövastuspatruunaa ja seurauksena lämmityslaitoksenne taloudellisuus kärsii.
Jos talossanne on pattereissa termostaattiventtiilit, aiheuttavat ne tarpeen ajaa patteriverkostoon lämpöisempää vettä, jotta termostaateille jää säätövaraa.
- Maalämmitys on ns. matalalämpötekniikkaa.
- Maalämmöllä ei saada yli 55 asteista kiertovettä patteriverkkoon.
- Maalämmityksen hyötysuhde (COP) on sitä parempi, mitä matalalämpöisempää kiertovettä sen tarvitsee tuottaa.
Näistä syistä johtuen pattereissa ei kannata käyttää termostaatteja. Ne voivat olla paikoillaan, mutta ne tulisi säätää maksimiinsa, jolloin termostaatit eivät rajoita patterikiertoa.
Voitteko tarkistaa jossakin asunnossa, mitä seuraa, jos kaikki termostaatit säädetään maksimiinsa.
Jos huoneiston lämpötila nousee merkittävästi, on se lupaava merkki siitä, että pattereiden mitoitus saattaa olla tarpeeksi suuri maalämmitystä varten.
Onko patteriverkoston kiertopumpussa tehonsäätö? Sen tulisi olla maksimissaan kovilla pakkasilla.
Jos teillä on käytettävissä rakennuksenne LVI - suunnitelma, siitä ilmenee, mille patterien maksimilämpötilalle huoneistojen lämpöpatterit ovat mitoitetut.
Saattaa olla, että joudutte vaihtamaan jotakin lämpöpattereita isommiksi. Esimerkiksi vaihtamalla yksilevyinen patteri kaksi- tai kolmilevyiseksi.
Tässä vaiheessa kannattaa kartoittaa kaikki mahdolliset riskit, joita voi olla seurauksena lämmitysjärjestelmää uusittaessa.
Riskit löydetään ja vältetään osaavan LVI -suunnittelijan avustuksella.
Maalämpö on hyvä, huolettomasti toimiva ja taloudellinen lämmitysjärjestelmä, kunhan se suunnitellaan ja toteutetaan asiaa tuntevasti!