Olisiko vinkkiä antaa miten mitoittaa oikean kokoinen lämpöpumppu?
Pumppu olisi tulossa uuteen taloon jonka speksit olisivat:
- A-energialuokan talo (Enervent Pingvine 120 ECE koneellinen lämmöntalteenotto >71%)
- tilavuus 773
- Huoneistoala 203
- kerrosala 222.5
- Lämmönjakona vesikiertoinen lattialämmitys
- Sijainti: Eteläsuomi, Salo
- 2 asukasta, ei ammetta, eikä muita ylimääräisiä vesileikkejä
Löysin internet lätäköstä vinkkinä että mitoitus saadaan:
sisätilavuus * 13w + 2000w=huipputehon tarve
(piirustuksissa vain tämä yksi tilavuus, lieneekö oikea eli tuo sisätilavuus?)
osatehoisena optimi olisi
sisätilavuus * 13w * 0,7 + 2000w
Tuota soveltaen siis optimikokoinen osatehoinen olisi:
773 * 13 w * 0,7 + 2000w = 9034 w
Eli esim. Thermian Diplomat Optimum 10 kw (9,4kw)?
Menikö oikein?
Seuraavaksi tulisi tuolle kysymys optimi porakaivon syvyydestä. Kalliota olisi tarjolla heti 2 cm syvyydessä eli harjalla hiekat pois ja siitä poraamaan.
Riittääkö 180 metrinen ja olisiko tarjolla ihan ohjeita miten mitoitus laskettaisiin?