Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden shunttaus ja L2-piirin ottokohta  (Luettu 6372 kertaa)

Poissa henris

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Geopro SH13/SHAK1000
Käyttöveden shunttaus ja L2-piirin ottokohta
« : 26.10.10 - klo:21:58 »
Geopro SH13:n ja SHAK1002:n asennus alkoi eilen ja Geopron asennusohjeesta nousi esille kaksi erillistä kysymystä:

1. Lämpimän käyttöveden shunttaus on piirretty ohjeeseen haaroitettavaksi keski- ja yläsosan yhdistävästä putkesta eli esilämmitetystä vedestä. Urakoitsija on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että shunttaus pitäisi tehdä ja aina tehdään suoraan kylmän veden tulosta haarauttaen. Asiasta on keskusteltu aiemmin ainakin täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=593
Eikö kylmän veden käyttö shunttauksessa periaatteessa vähennä kuuman käyttöveden kapasiteettia eli tulistettua vettä joudutaan käyttämään suhteessa enemmän kuin tilanteessa, missä shuntattaisiin esilämmitettyä vettä?

2. Lämmityksen L1-piiri on ohjeissa piirretty otettavaksi keskiosasta (sen yläreunasta). L2-piirille ei ole suoraan annettu kytkentätapaa ja alunperin oletin sen tehtävän haaroittamalla tuosta samasta varaajalähdöstä. Urakoitsija ehdotti L2-piirin (kosteat tilat) ottamista varaajan yläosasta. Lähtöön shuntattaisiin L2-piirin paluu normaaliin tapaan. Onko tässä jotain haittapuolia? Kärsiikö COP tai tuleeko muita ongelmia?

Geopron SH13 + SHAK asennusohjeen kytkentäkaavio
http://lh4.ggpht.com/_yZCa6pqhn1k/TMckBJFgIhI/AAAAAAAAAEM/9to0YGhGTjs/s512/AVPageView%2026.10.2010%20215432.jpg

Geopron SH13 asennusohje:
http://netfi.oilon.com/cms400/uploadedFiles/OilonHome2010/Products/Groundheating/SH%20FI%20Installation%20manual.pdf

Kiitoksia vastauksista jo etukäteen! Ai niin joo, jos joku ehtii ennen huomista jo vastaamaan, niin joudutaan vähemmän purkamaan ;)
« Viimeksi muokattu: 04.11.12 - klo:20:48 kirjoittanut Forum Admin »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Käyttöveden shunttaus ja L2-piirin ottokohta
« Vastaus #1 : 27.10.10 - klo:13:04 »
Oikea tapa tehdä shunttaus, on sekoittaa alemman kierukan läpi tullutta, esilämmitettyä vettä yläkierukasta tulevaan kuumaan veteen. Tällöin säästetään sitä yläkolmanneksen tulistettua vettä, kun se viilennetään alasäiliössä lämmenneellä vedellä. COP paranee ja kesäkäytössä lämpötilojen kerrostuminen varaajatankissa toimii kunnolla.

Shunttaaminen kylmällä vesijohtovedellä on väärä tapa. Oraksen shunttiryhmä ei sovellu tähän.

Poissa henris

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Geopro SH13/SHAK1000
Re: Käyttöveden shunttaus ja L2-piirin ottokohta
« Vastaus #2 : 27.10.10 - klo:15:41 »
Kiitoksia vastauksesta! Ehdinkin jo soittelemaan sekä Oilonille että Orakselle oikeasta kytkentätavasta. Alla olevaan kuvaan on dokumentoitu, miten kytkentä nyt toteutettiin. Siinä kyllä hyödynnettiin Oraksen 4200 syöttösekoitusventtiili, mistä Tomppeli tuossa varoitteli. Sekä Oraksen että Oilonin mukaan homma pitäisi toimia ihan nätisti. Linkki Oras 4200 syöttösekoitusventtiilin asennusohjeeseen:
http://www.oras.com/ProductDocuments/Syottosekoitusventtiili.pdf

Tässä kuvatun lisäksi päätimme vielä lennossa kierrättää tulevan kylmän veden  alimmaisen, takkalämmitin/aurinko varaukselle tarkoitetun, kierukan lävitse eli käyttövesi menee kahden esilämmityksen läpi. Aikanaan sitten kun varaus otetaan käyttöön, siirretään kylmän veden sisäänmeno keskimmäiseen kierukkaan.



« Viimeksi muokattu: 27.10.10 - klo:15:45 kirjoittanut henris »

Poissa henris

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Geopro SH13/SHAK1000
Re: Käyttöveden shunttaus ja L2-piirin ottokohta
« Vastaus #3 : 27.10.10 - klo:19:57 »
Lainaus
2. Lämmityksen L1-piiri on ohjeissa piirretty otettavaksi keskiosasta (sen yläreunasta). L2-piirille ei ole suoraan annettu kytkentätapaa ja alunperin oletin sen tehtävän haaroittamalla tuosta samasta varaajalähdöstä. Urakoitsija ehdotti L2-piirin (kosteat tilat) ottamista varaajan yläosasta. Lähtöön shuntattaisiin L2-piirin paluu normaaliin tapaan. Onko tässä jotain haittapuolia? Kärsiikö COP tai tuleeko muita ongelmia?
Itse itselleni vastaten Oilonin tekninen asiantuntija ei suositellut lämmityksen ottoa lattialämmityskohteessa varaajan yläosasta. Myöskään piirien paluiden yhdistämistä hän ei suositellut vaikkei nähnytkään siinä mitään suoranaista ongelmaa.

Eli toteutimme L2-piirin L1:n rinnalle omine putkituksineen. Geopron asennusohjeessakin on itse asiassa kytkentäkaavio L2:lle mutta kuvatekstissä siihen ei oteta mitään kantaa.
« Viimeksi muokattu: 27.10.10 - klo:19:58 kirjoittanut henris »