Liuosputkien eristys talon alla
« : 28.09.10 - klo:20:18 »
Minulle asennettiin lämpöpumppu porakaivolla. Nyt alkanut vaivaamaan putkien eristys. Jälkeenpäin olen lukenut että putket olisi pitänyt eristää talon alla ja 2m talosta. Onko minulla tiedossa pahoja ongelmia. Putket kulkee siis ainoastaan 70mm kurkkusuojaputkessa. Talo on uusi ja mursketta on ihan mukavasti talon alla jos sillä jotain vaikutusta asiaan. Asennusfirma sanoi että ongelmia ei tule ja että näin ovat tehneet aina. Voinko nukkua yöni rauhassa. Mitä ongelmia pahimmillaan voi ilmetä. Kuinka monella muulla on eristys tekemättä?
« Viimeksi muokattu: 28.09.10 - klo:21:40 kirjoittanut juhaluoma »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Liuosputkien eristys talon alla
« Vastaus #1 : 28.09.10 - klo:21:11 »
Voit varmaan nukkua rauhassa tuon kurkkutorven ansiosta, mutta voit ihan perustellusti vaatia hyvitystä paketin hinnasta. Ongelmia saattaa tulla, mutta luultavasti ei tule. Vastuu on kuitenkin tekijöillä.
Vaakaputket tulee eristää koko matkalta. Suojaputki ei ole pakollinen, mutta se kannattaa laittaa rakennuksen alle.

Sulpun ohje sanoo: Molemmat putket on eristettävä rakennuksen sisältä porakaivon huoltokaivoon saakka ja mielellään vielä routarajan alapuolelle saakka kaivossa.

http://www.sulpu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=114