Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Laatan katkaisu  (Luettu 6957 kertaa)

aloittelija

  • Vieras
Laatan katkaisu
« : 21.09.06 - klo:20:41 »
Aloittelija aloittaa..  ;) Kiitokset erittäin hyvästä foorumista, näin ensialkuun..

Tulevaisuuden suunnitelmissa on ok-talo jossa maalämpö, paljon uutta opittavaa, yksi asia mikä noussut "maalaisjärkeä käyttäen" yhdeksi suurimmista kysymysmerkeistä on lämpöpumppujen ääni, ts. sijoitus. Jossain viestissä kirjoitettiin että myyntipuheissa verrataan paljon lämpöpumppua jääkaappiin, mutta kun myllyjen tehot aivan eri luokkaa niin miten äänitasokaan voi olla samaa..?
Sen vähän mitä olen aihetta lukenut niin pääosin suositus: ei mielellään asuintiloihin, mutta alkaa jo vähän epäilyttämään erillinen tekninen tilakin talon yhteydessä.? Ja mikä se "katkaistu laatta" on?  :)

aloittelija

Poissa yepyep

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 26
  • LÄ V15, 2x350m keruupiirit pintamaassa
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #1 : 21.09.06 - klo:23:16 »
eli laatan katkaisu on se että pumpun sijoitus kohta ja ns.kelluvaksi eli eristetään muusta lattiavalusta valun yhteydessä. Eriste yleensä huonosti ääntä johtavaa (styrox, uretaanilevy tms).
Myös lattiavalun raudoitus tulee katkaista.
Huomioi kuitenkin että pelkkä laatan katkaisu ei riitä. Myös seinän ja katon rakenteet siirtää ääntä.
Paras paikka on erillinen tekninen tila, tai jos siihen ei ole mahdolisuutta, mahdollisiman kauas makuuhuoneista.
Näillä palstoilla on lukuisia hyviä & huonoja kokemuksia pumpun sijoituksesta (sekä muista tärkeistä asioista), sekä hyviä vinkkejä pumpun 'smetelin' eristämisestä, joten kannattaa penkoa ajan kanssa läpi.
Onnea projektille!

Poissa IAP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #2 : 22.09.06 - klo:10:42 »
Lainaus
Kiitokset erittäin hyvästä foorumista, näin ensialkuun..
Näihin kiitoksiin voimme varmasti muutkin yhtyä.

Lainaus
yksi asia mikä noussut "maalaisjärkeä käyttäen" yhdeksi suurimmista kysymysmerkeistä on lämpöpumppujen ääni, ts. sijoitus. - -
Sen vähän mitä olen aihetta lukenut niin pääosin suositus: ei mielellään asuintiloihin, mutta alkaa jo vähän epäilyttämään erillinen tekninen tilakin talon yhteydessä.?
Tässä hieman omia kokemuksiani aiheesta:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=IDGeopro;action=display;num=1136833326;start=8#8

Lisäkaneettina vielä, että sittemmin on alkanut epäilyttää sekin vähäinen hyöty, jonka kuvittelin akustiikkaverhoilusta saaneeni. Ilmeisesti ainoa varma tapa estää runkoäänen siirtyminen kivirakenteessa olisi tehdä tuplaseinät ilmaraolla. Pumppu tietenkin vielä omalle, muusta rakenteesta irrallaan olevalle laatalle. Ensi talven aikana pitäisi onneksi yläkerran makkarien valmistua käyttökuntoon, jolloin haitta käytännössä poistuu.

- I

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #3 : 22.09.06 - klo:12:05 »
kohta on LÄ käynnissä ja pääsee kuuntelemaan ...

Laitoin T8:n tassujen alle 2x5mm kummimatonpalat.
Lisäksi lattia laatta on liikuntasaumoin erillään muusta lattialaatasta .. tai siis pesutilat on samalla laatalla, mutta kumminkin.
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa SamiR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #4 : 22.09.06 - klo:12:48 »
Meillä pumppu on talon yhteydessä olevassa teknisessä tilassa. Tekaisin pumpun ja varaajan alle teräsputkesta erillisen korokkeen. Tähän korokkeeseen laitoin kunnolliset teollisuuslaitteissa käytettävät värinänvaimennus tassut. Ei johdu värinät ainakaan muihin rakenteisiin.
Geopro SH7 + SHB 500, 400m maapiiri 165m2 1 1/2 kerr. talossa.
Ultimate Thin Basic 13 talon jäähdytykseen kesällä.
Panasonic PE9DKE 58m2 autotallissa.

Poissa Vallu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • LÄ V15-203GL-210m
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #5 : 24.09.06 - klo:21:00 »
Hei

Itse olin niin neuroottinen että sijoitin lp:n tekniseen tilaan autotalliin joka on irti päärakennuksesta mutta kytketty päätaloon. Putket vein hyvin eristetyssä lämpö/sähkökanaalissa rakennusten välillä. Eipähän möykkä kuulu joskohta ei saa heti indikaatiota vikatilanteistakaan. Toisaalta saapahan yön nukuttua paremmin kun ei herää siihen vietävään piipitykseen siitä että sähkövastus on päällä ja kompura tiltissä. Parempi pilata päivä duunissa kun aamusella laittaa korvan teknisen tilan oveen ennen kun sudittaa nastoilla urat autotallin lattiaan  ;D

Mut äänekkäitä pelejä ovat  :( vaikka dB speksit osoittaisivatkin toista. Suosittelisin huolellista funtsimista sijoituksen suhteen. Pahimmassa tapauksessa asumismukavuus voi kärsiä oleellisesti. Nämä ovat tietysti vähän yksilökohtaisia juttujakin.

-mikko

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #6 : 23.06.07 - klo:21:17 »
Kertokaa kuinka olette laatan katkaisun toteuttaneet - oletteko valaneet sen pumpun alle jäävän kakun samalla kertaan muun lattian kanssa vai miten homma hoitui? Ja minkälaisen foamin tms. laitoitte katkaisuksi?

Poissa SH9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 117
  • Geopro SH9+SHB 500, 2x300m järvessä
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #7 : 25.06.07 - klo:09:48 »
Pumpun paikalle voi ennen pumpun asennusta valaa oman 5 cm raudoitetun betonilaatan jonka alla on esim. 1cm kumimatto. Silloin ei tarvitse katkaista lattialaattaa.

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #8 : 25.06.07 - klo:11:53 »
Itsellä Niben 1120-8. Ei ole katkaistua laattaa eikä kumitassuja alla eli kone seisoo omilla jaloillaan betonilla. Vieressä seisoessa ei huomaa tärinää.

Jos teknisen tilan oven laittaa kiinni, niin ääntä ei enää isommin kuule eikä ainakaan häiritse. Äänen voimakkuudesta voi sanoa sen verran, että pystyy sanomaan, käykö kone vai ei. IV-kone kuuluu viereiseen huoneeseen selvemmin. Ovi on normaali 3-peilinen väliovi ilman kynnystä. Seinät on muihin huoneisiin päin kiveä.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #9 : 25.06.07 - klo:13:56 »
Meillä lämpöpumppu on ihan pannuhuoneen katkaisemattomalla laatalla. Miksi pitäisi laatta katkaista, jos pumppu on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti? Vain Lämpöässän runkomelusta lienee valiteltu.

Jos laatta jyrää vaikka, kun valmistajan asennusohjeita on noudatettu, pumppu takuuna ja valmistajan/tuojan kustannuksella vaihtoon.

Saahan sen laatan katkaista vaikka miten pieneksi muruksi. Ennemmin katkaisisin sen pesukoneen alta. Lingotessa se pitää pahempaa älämölöä kuin lämpöpumppu ikänä.
« Viimeksi muokattu: 25.06.07 - klo:13:56 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Laatan katkaisu
« Vastaus #10 : 25.06.07 - klo:22:26 »
Lainaus
Miksi pitäisi laatta katkaista, jos pumppu on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti?

Ilmeisesti en laattaa katkaise, kunhan vaan selvitin asiaa näin ennen lattiavalua. Lisövahvistusta katkaisemattomuudelle antoi ystäväni, joka on vasta asentanut Niben itselleen ja ääni ei häiritse millään tapaa.